设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 7498|回复: 8

有谁会用现场录波数据?谢谢

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-7-23 09:14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
谢谢 最好详细说明以下 多谢了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖

相关帖子

帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-4-6 12:30:19 | 显示全部楼层

回复 1楼 的帖子

录波数据一般用来做故障分析和电能质量监测。不知你说的会用是指什么,,:能看懂某种格式的数据,还是利用数据做分析??
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-10-14 20:13
  • 签到天数: 7 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:7 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-6-14 21:40:42 | 显示全部楼层

    回复 1楼 thq_relay 的帖子

    故障录波数据无非就是三相电流,三相电压和零序电流,零序电压,当发生故障时,比如两相短路接地时,有两相电压幅值应该变低,电流幅值变大,接地故障还应该有零序幅值变大,不对称故障还会出现负序电流幅值变大,因为正常时三相对称,零序和负序的幅值几乎没有,在故障录波器输出的结果中一般还会有故障距离的说明
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-6-16 14:40:23 | 显示全部楼层
    查找相关的标准,有详细的解释。标准名:COMTRADE
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-7-14 22:21:12 | 显示全部楼层
    如果是差动保护,有六相电流的录波数据
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-10-14 15:47
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-7-14 22:35:06 | 显示全部楼层
    其实关键的是要知道录波数据的存储格式,一般情况下,各个不同厂家的录波器的数据格式是不一样的,比如DF1024的数据文件的文件名是dfw,其他一些录波器也有自己的数据存放形式,但是一般的情况下,这些录波器厂家都有将自己的数据类型转换为标准格式comtrade的功能,一般情况下,comtrade格式的文件包括一个数据文件,扩展名为.dat,和一个配置文件,扩展名为inf或者confige。
    0 [8 k. d/ n7 T; i! @. b5 B. C5 `( Q2 T2 \% H* t; |% Z! p2 c6 l
    在inf文件或者confige文件中一般都包括录波数据文件中各个通道的通道系数,也就是说,你的dat文件中相应通道的数据,乘以通道系数之后才是实际录波器感受到的电压或者电流值,这个数据处理过程完成后,就可以通过load将相应地文件导入matlab进行处理了
    7 X# q& j  l- p5 {. s( T  \; k$ c
    , q2 L2 `0 u2 V2 @: \应用录波数据的关键,就是你要知道现场录波器各个通道所接入的模拟量的名称,否则没有将电压电流对应,或者无法将同一相两端的电流对应,那么就无法充分利用数据进行继电保护的相应计算了,数据也就变成数据垃圾了
    % a5 N5 Q6 a" h/ i) J7 M
    2 ]) ?: h" D" s4 [, l. j% h因此大量或者海量现场录波数据应用的关键,还是现场录波器接线的规范,以及相应数据的完整和完善的保留
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-7-16 11:20:24 | 显示全部楼层
    楼上说的很对,略加修改(补充)一下。2 E: P& G& w8 \" o# }
    标准COMTRADE格式数据(以COMTRADE-1999为例)应包括4个文件:数据文件(*.dat),配置文件(*.cfg),信息文件(*.inf)和头文件(*.hdr)。数据文件中存储的是各个通道的采样数据(包括模拟量和开关量),但是需要注意的是,存储的并非采样真实值,需要利用配置文件中的数据对数据文件中的数据进行一些处理后得到的才是采样值数据(具体计算方法是利用配置文件中某通道说明中的系数和偏移量,系数*数据+偏移量=采样值)。】
    ; |: e$ q' w; h3 w& S详细的请看COMTRADE格式的相关详细说明。
    / W0 Y$ _) r3 @! w0 c$ Q  k+ S希望对你有所帮助。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-10-14 15:47
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-7-16 17:40:40 | 显示全部楼层
    一直都不明白,其实直接用采样值保存为DAT文件不是最简单的方式吗( @, `" K3 N( S& }2 e0 I0 m; m
    当然也可以继续这样的文件格式进行压缩
    * y/ k7 {6 c# m% O! Q' N为什么一定要专门弄出个标准的comtrade呢
    . ^/ |9 d9 a' B: G% M为什么标准不采用最简单的格式$ A: b" x) h+ S7 ^( ~" c8 z! U" e7 ^) \
    非要弄那么复杂呢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-8-24 16:10:48 | 显示全部楼层
    有录波文件吗
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-3-20 07:46

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表