0 ~! k% |- P5 R" n' w名词解释 1 变压器——是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电压的设备。 2 分裂变压器 ——每相由一个高压绕组与两个或多个电压和容量均相同的低压绕组构成的多绕组电力变压器。分裂变压器正常的电能传输仅在高、低压绕组之间进行.而在故障时则具有限制短路电流的作用。分裂变压器的低压绕组也称分裂绕组。 3 自耦变压器——只有一组线圈,次级线圈是从初级线圈抽头出来的,它的电能传递,除了有电磁感应传递外,还有电的传送,这种变压器硅钢片和铜线数量比一般变压器要少,常用作调节电压。无励磁调压装置——在变压器不带电条件下切换绕组中线圈抽头以实现调压的装置,也称无励磁分接升关,即必须在变压器停电并作好安全措施后进行切换。这种调压装置结构简单,成本低,可靠件南,但凋压范围较小,只适用不需要经常调压的场合。 4 有载调压装置——在变压器不中断运行的带电状态下进行调压的装置,也称有载分接开关。通过有载调压装置进行电压调整,既可以稳定电力网的电压又能够提高供电的可靠性与经济性。 5 分级绝缘——分级绝缘就是变压器的绕组靠近中性点的主绝缘水平比绕组端部的绝缘水平低。 6 全绝缘——变压器首端与尾端绝缘水平一样的叫全绝缘。 7 接线组别——三相变压器的一次绕组和二次绕组间电压或电流的相位关系,叫变压器的接线组别。 8 涡流损耗——如同电流流过电阻一样,铁芯中的涡流要消耗能量而使铁芯发热,这种能量损耗称为涡流损耗。 9 变压器的电压变化率——是变压器的主要性能指标之一。当变压器向负载供电时,在变压器的负载端的电压必然会下降,将下降的电压值与额定电压值相比,取百分数即电压变化率,可用公式表示;电压变化率=[(次级额定电压-负载端电压)/次级额定电压]×100%。通常的电力变压器,接上额定负载时,电压变化率为4~6%。 10 变压器的保护间隙——在正常情况下变压器保护间隙对地是绝缘的,当系统故障时可能在变压器中性点产生很高的零序电压,这时由于间隙距离低于设备的绝缘水平,在过电压的作用下,首先被击穿放电产生大电流泄入大地,使过电压大大降低,从而保护中性点绝缘,这种装设在变压器中性点的放电间隙被称为变压器保护间隙。 11 激磁涌流——变压器空载接通电源瞬间,可能出现很大的冲击电流,该电流称为激磁涌流,它可能达到额定电流的(5~8)倍。 12 变压器的变比——是指变压器在空载时,原绕组电压与副绕组电压的比值。 13 变压器的温升——是指变压器的实测温度减去环境温度的差值即为温升。 二
" i2 H7 a% z/ }5 Q# K2 Y# ]6 i5 r填空题 1 变压器借助__________,将一种等级的交流电压和电流,变为__________的另一种等级的电压和电流。(电磁感应关系、同频率) 2 变压器结构的基本部分是__________和__________。铁芯是构成__________的主要部分,起到__________和__________的作用。绕组构成__________,依靠绕组通入电流来产生__________。(铁芯、绕组、磁路、集中和加强磁通、支持绕组、电路、感生电动势) 3 变压器在运行及试验时,为了防止由于静电感应在铁芯或其他金属构件上产生__________而造成对地放电,铁芯及其构件都应__________。(悬浮电位、接地) 4 绕组是变压器的电路部分,电力变压器绕组绕组采用__________方式布置在芯柱上,__________绕组在里,__________绕组在外,这样有利于绕组对铁芯的绝缘。(同芯、低压、高压) 5 变压器里的油,既起__________作用,也起__________作用。(冷却、绝缘) 6 变压器二次开路时,一次绕组流过的电流称为__________。(空载电流) 7 变压器空载电流的大小约为额定电流的__________,其性质基本是感性无功的。(2~10%) 8 变压器发生突然短路时,短路电流可达到额定电流的__________倍左右,突然短路时变压器承受的电动力是额定运行时的__________倍左右。(30、900) 9 变压器的变比可以近似地认为是一、二次侧的_________的比。(绕组匝数) 10 变压器允许并联运行的条件是____________、___________、___________。(接线组别相同,变比相同,短路电压或短路阻抗相同) 11 主变压器采用__________冷却方式,容量为__________,接线组别为___________,短路阻抗____________,Ud=_________。主变采用________调压方式,电压变比为_____________。(强迫油循环风冷,720MVA,Yn/d11,14%,无载,510±2×2.5%/22kV) 12 储油柜一般又称之为_________,装于变压器箱体顶部,与箱体之间有管道连接相通。油枕主要作用是保证油箱内充满油,减少_____________的接触面积,减缓变压器油_______、_________。(油枕,油与空气,受潮,氧化变质) 13 瓦斯继电器的作用是当变压器漏油或内部轻微故障产生气体时动作,发出__________;当内部发生严重故障时,瓦斯继电器_____________。(轻瓦斯报警信号,接通保护跳闸回路) 14 变压器的冷却装置按_______和________情况,可以自动逐台投切相应数量的风扇。(负载,温度) 15 变压器设置有套管智能在线监测系统(IDD),监测范围为_____________。(变压器高压侧套管) 16 ____________________是判断变压器潜伏性故障的主要依据。(气体含量的上升率) 17 主变共___组冷却器,每组冷却器包括____油泵和____风扇,分别工作在__________、_________、___________和_______________四种状态。(七,一个,三个,“运行”,“备用”,“辅助”,“停用”) 18 当主变冷却器两路电源都故障导致冷却器全停时,延时____分钟向远方发出信号,此时主变可以继续在满负荷下运行_______分钟,后即全跳发-变组。(1,20) 19 启动变压器采用_________分裂式。(辐向) 20 启动变的有载分接开关是__________式,共________分级。(高速转换电阻,17) 21 厂高变满载运行时,当全部风扇退出运行后,允许继续运行至少_______。当油面温度不超过75℃时,变压器允许继续运行________。(20min,1h) 22 按过负荷运行的目的不同,变压器的过负荷一般又分为__________和___________两种。(正常过负荷,事故过负荷) 23 变压器硅胶正常有__________和__________两种。(白色、蓝色) 24 变压器SFP7-370000/220,S代表__________相,F代表__________,P代表__________。370000代表__________220代表__________。(3、油浸风冷、强油循环风冷、容量、高压侧电压) 25 变压器冷却方式是OFAF,代表__________。变压器冷却方式是ODAF,代表__________。变压器冷却方式是ONAN/OFAF,代表__________。(强油循环强迫风冷、强迫油循环导向风冷、自然油循环自然风冷/自然油循环强迫风冷) 26 干式变压器的冷却方式AN,代表却__________AF,代表却__________。(代表自然空气冷却、强迫空气循环冷却) 27 变压器的调压方式有两种:__________和__________。(有载调压、无载调压) 28 对变压器进行全电压冲击试验,目的是检查变压器的__________能否承受全电压和操作__________的考验。(绝缘强度、过电压) 29 当变压器进行全压合闸送电时,会产生数值很大的__________,其值可达__________倍额定电流。(励磁涌流、6-8) 30 变压器油枕的作用主要有:油温变化时调节__________,减少油与空气的接触面积,__________油的使用寿命。(油量、延长) 31 变压器的油枕的容积一般为变压器容积的__________左右。(10%) 32 变压器的呼吸器内的干燥剂,有吸收进入油枕内的空气的__________而起到__________。(水分、过滤作用) 33 变压器的二次电流增加时,一次电流__________。(随之增加) 34 当变压器采用YN、D11接线时,高低压侧电流之间存在__________度的相位差。(30) 35 变压器内部发生故障时,瓦斯继电器的上部接点接通__________回路,下部接通__________回路。(信号、跳闸) 36 影响变压器使用寿命的主要原因是__________老化,而老化的主要原因是__________造成的。(绝缘、温度高) 37 变压器的主绝缘指__________和__________之间的绝缘。(绕组对地、绕组与绕组) 38 变压器的绝缘电阻不合格时,应查明原因,并用__________法或电容法判断变压器绕组受潮的程度。(吸收比) 39 变压器在运行中,各部分的温度是不同的,其中__________的温度最高,__________的温度次之,绝缘油的温度最低。(绕组、铁心) 40 变压器允许正常过负荷,其过负荷的倍数及允许的时间应根据变压器的__________和冷却介质的__________来确定。(负载特性、温度) 41 两台变压器并联运行时,如果__________不相等和__________不同,将在变压器线圈里产生循环电流。(变比、接线组别) 42 运行中若变压器的呼吸器下部的透气孔堵塞,当变压器油温变化时,会引起呼吸器或油枕内出现__________或__________,可能引起瓦斯继电器误动。(真空状态、压力升高) 43 新安装或大修后的变压器投入运行,重瓦斯保护必须投入__________。(跳闸位置) 44 油浸风冷变压器在过负荷运行时,上层油温未达到55℃时也__________运行。(开启风扇) 45 分裂变压器低压侧单侧停电时,该侧__________必须投入运行。(避雷器) 46 新安装或变动过内外连接线的变压器,并列运行前必须__________。(核定相位) 47 新安装的变压器正式投运前做__________冲击合闸试验,更换绕组后的变压器冲击合闸次数为__________。(五次、三次) 48 变压器出现虚假油位的原因有__________、__________等。(油位计阻塞失灵、呼吸器防爆管通气孔阻塞) 49 由于变压器温升过高会使绕组发热,绝缘老化,影响变压器使用寿命和系统安全,因此对变压器温升做出规定,国际标准为__________。(65℃) 50 我公司除__________为有载调压变压器,其余的变压器全部是无载调压变压器,无载调压变压器倒换分接头的工作必须在__________后,由检修人员进行,有载调压变压器可在__________中调整分接开关。(启备变、停电、运行) 51 启备变有__________个分接头,其中__________三个分接头是同一个电压等级?(17)(9A、9B、9C) 52 变压器的铜损__________是指变压器一、二次电流流过该线圈电能量之和。由于线圈多用铜导线制成称铜损。它与__________的平方成正比,铭牌上所标的千瓦数,系线圈在75℃时通过额定电流的铜损。(短路损耗、电流) 53 变压器的铁损指变压器在额定电压下__________,在__________中消耗的功率,其中包括__________与__________。(二次开路、铁芯、激磁损耗、涡流损耗) 54 正常情况下,变压器重瓦斯保护投入__________位置,轻瓦斯保护投入__________位置。(跳闸、信号) 55 干式变三相中温度有任一相温度__________风机自动启动运行,使绕组降温,三相温度都__________时风机自动停止。三相绕组中任一相__________时,超温报警灯亮,三相绕组中任一相__________时,变压器跳闸。(≥100℃、<80、≥130℃、≥150℃) 56 主变、高厂变就地温度表中的红针指示的本仪表所指示的__________。(温度最高值) 57 当变压器二次突然短路时,巨大的__________会使绕组受到严重的机械损坏;迅速的升温会使变压器__________烧损。(电动力、绝缘)
0 V$ J" p# P0 K 58 变压器油的作用是:绝缘作用、散热作用、__________作用。(消灭电弧) 59 防止主开关分、合闸时产生的操作过电压__________或__________,损坏__________,所以主变停送电之前要合上中性点接地刀闸。(断路器三相合分闸时不同期、中性点位移过电压、变压器绝缘) 三
# {( X% i% b. R" P选择题 1 变压器油在变压器内主要起(A)作用。+ l. V c# A3 K( P
A 冷却和绝缘 B 消弧 C 润滑 D 填补。 2 变压器油的闪点一般在(A)间。' w, [, X+ D0 A
A 135~140℃ B -10~-45℃ C 250~300℃ D 300℃以上 3 变压器温度升高时,绝缘电阻测量值(B)。
( E: T( ^, g( Q: T( cA 增大 B 降低 C 不变 D 成比例增大。 4 电源频率增加一倍,变压器绕组的感应电动势(A)(电源电压不变为前提)。
0 j: D" q' w& {- D! p- dA 增加一倍 B 不变 C 是原来的1/2 D 略有增加。 5 变压器铭牌上的额定容量是指(C)。
' V3 J( o+ q' w" U. E9 O2 _A 有功功率 B 无功功率 C 视在功率 D 平均功率。 6 当发现变压器本体油的酸价(D)时,应及时更换净油器中的吸附剂。
1 a" I& |- F2 |A 下降 B 减小 C 变小 D 上升 7 变压器油中的(C)对油的绝缘强度影响最大。
# }, {4 g( x* d* Z, S, HA 凝固点 B 粘度 C 水分 D 硬度; 8 变压器油中含微量气泡会使油的绝缘强度(D)。# c7 d2 W8 m2 M# E; Y8 C
A 不变 B 升高 C 增大 D 下降。 9 变压器绕组的感应电动势E,频率f,绕组匝数N,磁通F和幅值Φ。的关系式是(A)。) {" G9 S4 r! y0 B- k! `/ V) ^
A E=4.44fNφm B E=2.22fNφm C E=4.44fNφ D E=fN。 10 变压器中主磁通是指在铁心中成闭合回路的磁通,漏磁通是指(B)。1 S- i5 L" l; [
A 在铁心中成闭合回路的磁通; B 要穿过铁心外的空气或油路才能成为闭合回路的磁通 C 在铁心柱的中心流通的磁通 D 在铁心柱的边缘流通的磁通。 11 绝缘材料按耐热等级分为7个等级,变压器中所用的绝缘纸板和变压器油都是A级绝缘,其耐热温度是 C)。
9 O# }; Q$ o5 U2 tA 85℃ B 95℃ C 105C D 120C。 12 新绝缘油的酸值不应大于0.03mgKOH/S,运行中的油不应大于(A)。
( B- I+ r# U( OA 0.1mgKOH/g B 0.2mgKoh/g C 0.3mg/KOH/g D 0.4mgKOH/g。 13 新变压器油在20℃,频率为50Hz时,其介电系数为(B) 。
8 x$ N# B- E- i: IA 1.1~1.9; B 2.1~2.3 C 3.1~3.4 D 4.1~5.1。 14 考验变压器绝缘水平的一个决定性试验项目是(B)。6 K8 z2 ^9 \ h9 U, s
A 绝缘电阻试验 B 工频耐压试验 C 变压比试验 D 升温试验。 15 油浸电力变压器的呼吸器硅胶的潮解不应超过(A)。
' ?/ b( A P0 q' `# ~# E# V- e1 zA 1/2 B 1/3 C 1/4 D 1/5。 16 空气间隙两端的电压高到一定程度时,空气就完全失去其绝缘性能,这种现象叫做气体击穿或气体放电。此时加在间隙之间的电压叫做(D)。7 o$ j S5 D4 K0 l3 |
A 安全电压 B 额定电压 C 跨步电压 D 击穿电压。 17 变压器套管等瓷质设备,当电压达到一定值时,这些瓷质设备表面的空气发生放电,叫做(D)。* N2 C @/ {0 [9 u# o
A 气体击穿 B 气体放电 C 瓷质击穿 D 沿面放电。 18 对绕组为Y,yn0联接的三相电力变压器的二次电路,测有功电能时需用(B)。" o" W# u! U' G$ w! v5 ]( s, O Q
A 三相三线有功电能表 B 三相四线有功电能表 C 两只单相电能表 D 一只单相电能表。 19 变压器铁心采用相互绝缘的薄硅钢片制造,主要目的是为了降低(C)。
6 B% R1 |- X: uA 铜耗 B 杂散损耗 C 涡流损耗 D 磁滞损耗。 20 规程规定运行中的风冷油浸电力变压器的上层油温不得超过(B)℃。+ g% i. {4 p' A$ v* e) T" F5 {
A 105 B 85 C 75 D 45。 21 变压器绕组对油箱的绝缘属于(B)。/ `2 c* L3 F _& a8 ]
A 外绝缘 B 主绝缘 C 纵绝缘 D 横绝缘。 22 电力变压器的电压比是指变压器在(B)运行时,一次电压与二次电压的比值。
! J7 B" I& C# F5 `, v( q. d- `A 负载 B 空载 C 满载 D 欠载。 23 在有载分接开关中,过渡电阻的作用是(C)。: c, k5 A: c( P3 f+ U* j
A 限制分头间的过电压 B 熄弧 C 限制切换过程中的循环电流 D 限制切换过程中的负载电流。 24 运行的变压器在(A)情况下,不许停用瓦斯保护。
l% P! h8 _6 }; z7 y, }A 操作低压线路 B 带电滤油 C 由下部用油泵补充油 D 不详。 25 变压器铁心应在(B)的情况下运行。 8 e" }5 ] _& n3 y# T, c
A 不接地 B 一点接地 C 两点接地 D 多点接地。 26 两台变比不同的变压器并联接于同一电源时,由于二次侧(A)不相等,将导致变压器二次绕组之间产生环流。
- K$ K0 O8 I. T! LA 绕组感应电动势 B 绕组粗细 C 绕组长短 D 绕组电流。 27 三相电力变压器并联运行的条件之一是电压比相等,实际运行中允许相差 (A)%。
" U: l" C, M9 ^A ±0.5 B ±5 C ±10 D ±2。 28 变压器空载试验损耗中占主要成分的损耗是(B)
4 m' I: n- ~5 JA 铜损耗 B 铁损耗 C 附加损耗 D 介质损 29 变压器油中表示化学性能的主要因素是(A)。
( A7 a/ W4 ^8 q5 a2 UA 酸值 B 闪点 C 水分 D 烃含量。 30 使用分裂绕组变压器主要是为了(A)。( \( h1 Z: r8 Q$ W4 v& q" h5 k9 y8 X
A 当一次侧发生短路时限制短路电流 B 改善绕组在冲击波入侵时的电压分布 C 改善绕组的散热条件 D 改善电压波形减少三次谐波分量。 31 变压器负载试验时,变压器的二次绕组短路,一次绕组分头应放在(B)位置。5 W4 l' n9 i! i% P& R* S
A 最大 B 额定 C 最小 D 任意。 32 分接开关各个位置的接触电阻均应不大于(A)μΩ。
+ n* {% M7 R$ m1 AA 500 B 100 C 1000 D 250。 33 测定变压器油的闪点,实际上就是测定(B)。
( @* J0 L* Z5 I9 b& yA 油的蒸发度; B 油的蒸发度和油内挥发成分 C 油的燃烧温度 D 油内的水分和挥发成分。 34 MR公司的M型有载分接开关是切换开关和选择开关分离的有载分接开关。开关为(A)电阻式。
l0 X% @8 B7 aA 双 B 单 C 三 D 四。 35 分裂绕组变压器是将普通的双绕组变压器的低压绕组在电磁参数上分裂成两个完全对称的绕组,这两个绕组之间 (A)。6 D' G& K1 @' y. e. K
A 没有电的联系,只有磁的联系 B 在电、磁上都有联系 C 有电的联系,在磁上没有联系 D 在电磁上都无任何联系。 36 分裂绕组变压器低压侧的两个分裂绕组,它们各与不分裂的高压绕组之间所具有的短路阻抗(A)。/ i/ I- F# t0 p7 c
A 相等 B 不等 C 其中一个应为另一个的2倍 D 其中一个应为另一个的3倍。 37 测量变压器绝缘电阻的吸收比来判断绝缘状况,用加压时的绝缘电阻表示为(B)。0 o0 p$ {) j, \5 U |
A R15/R60 B R60/R15 C R15/R80 D R80/Rl5。 38 通过变压器的 (D)试验数据,可以求得阻抗电压。
1 u! d$ g+ m4 y0 f8 ]0 C! K+ B& KA 空载试验; B 电压比试验; C 耐压试验; D 短路试验 39 油浸电力变压器的气体保护装置轻气体信号动作,取气体分析,结果是无色、无味、不可燃,色谱分析为空气,这是变压器(B)。
2 W( e6 x' g B4 p4 t& @A 心须停运 B 可以继续运行 C 不许投入运行 D 要马上检修。 40 一台变压器的负载电流增大后,引起二次侧电压升高,这个负载一定是(B)。
7 @. o, z- t! i2 T+ g! QA 纯电阻性负载 B 电容性负载 C 电感性负载 D 空载。 41 变压器接入电网瞬间会产生激磁涌流,其峰值可能达到额定电流的(A)。4 `9 Z7 ~5 I+ K1 E0 T1 D/ B
A 6~8倍左右; B 1~2倍; C 2~3倍; D 3~4倍。 42 变压器二次侧突然短路时,短路电流大约是额定电流的(D)倍。# C7 n: V/ ~" f6 s+ u" H
A 1~3 B 4~6 C 6~7 D 10~25。 43 【B】额定电压为1kV以上的变压器绕组,在测量绝缘电阻时,必须使用(B)。2 D% ]" m) x2 w `
A 1000V兆欧表 B 2500 V兆欧表 C 500V兆欧表 D 200V兆欧表。 44 变色硅胶由蓝变(C)时表明已受潮。
: L" U- M' }* y% r9 {. a @8 gA 白 B 黄 C 红 D 黑。 45 变压器运行时,温度最高的部位是(A)。
: r$ n% N: o aA 铁心 B 绕组 C 上层绝缘油 D 下层绝缘 46 变压器套管是引线与(C)间的绝缘。
% i3 i% M7 n5 q/ r! Y: TA 高压绕组 B 低压绕组 C 油箱 D 铁芯。 47 变压器轻瓦斯保护动作,收集到灰白色有臭味可燃的气体,说明变压器发生故障的是(B)。
& B% A3 |4 A2 Y) |6 F4 Y9 pA 木质 B 纸及纸板 C 绝缘油分解或铁心烧坏 D 芯片。 48 若变压器线圈匝间短路造成放电,轻瓦斯保护动作,收集到的为(C)气体。
& _$ D6 ?, M$ U! \9 n# ?0 K9 dA 红色无味不可燃 B 黄色不易燃 C 灰色或黑色易燃 D 无色。 49 重瓦斯动作速度的整定是以(A)的流速为准。
. n6 i c0 X5 D2 S, R4 v9 E' AA 导油管中 B 继电器处; C 油枕内油上升 D 油箱上层。 50 下列缺陷中能够由工频耐压试验考核的是(D)。+ w* I3 [) \- ?/ @5 a( }
A 绕组匝间绝缘损伤 B 外绕组相间绝缘距离过小 C 高压绕组与高压分接引线之间绝缘薄弱 D 高压绕组与低压绕组引线之间的绝缘薄弱。 51 变压器正常运行时的声音是(B)。
2 n( D& j9 f5 r6 i% T JA 断断续续的嗡嗡声 B 连续均匀的嗡嗡声 C时大时小的嗡嗡声 D 无规律的嗡嗡声。 52 一般变压器的上层油温不能超过(A)。 p+ R- t: U( l/ n
A 85℃ B 95℃ C 105℃ D 75℃。 53 变压器气体继电器内有气体 (B)。2 L" n$ C& J. M+ y
A 说明内部有故障; B 不一定有故障; C 说明有较大故障; D 没有故障。 54 呼吸器中的硅胶受潮后应变成(B)。
6 g* K$ `7 a! v: eA 白色 B 粉红色 C 蓝色 D 黄色。 55 变压器的接线组别表示是变压器的高压,低压侧(A)间的相位关系。$ J- j* \$ ?/ t4 f
A 线电压 B 线电流 C 相电压 D 相电流。 56 两台阻抗电压不相等变压器并列运行时,在负荷分配上(A)。! ^0 B ]0 ?2 U: X$ E0 S! a/ k
A 阻抗电压大的变压器负荷小 B 阻抗电压小的变压器负荷小
! {" G4 z: T2 N! X# IC 负荷分配不受阻抗电压影响 D 一样大。 57 变压器在额定电压下,二次开路时在铁芯中消耗的功率为(C)。
; Y8 a; ~- `) l7 R+ VA 铜损 B 无功损耗 C 铁损 D 热损。 58 变压器一、二次绕组的匝数之比为25,二次侧电压为400V,一次侧电压为(A)。
" G. e/ M6 v" wA 10000V B 35000V C 15000V D 12500V。 59 变压器中性线电流不应超过电压绕组额定电流的(B)。
8 @. `0 b3 G/ LA 15% B 25% C 35% D 45%。 60 变压器带 (A)负荷时电压最高。/ [# f% D+ H1 e" a- Z' T
A 容性 B 感性 C 阻性 D 纯感性。 61 变压器短路电压的百分数与短路阻抗的百分数(A)。1 g }- ?$ `, k) I# n9 O+ M/ w9 {
A 相等 B 前者大于后者 C 后者大于前者 D 不一定 62 油浸风冷变压器当风扇故障时变压器允许带负荷为额定容量(B)。
4 u4 |! [: o* E2 A" B3 ZA 65% B 70% C 75% D 80%。 63 变压器新投运前,应做(A)次冲击合闸试验。$ K0 b6 v" i- @; a% n% W
A 5 B 4 C 3 D 2 64 变压器的呼吸器所起的作用是(C)。
9 h" C8 h5 L+ s' {8 d& D$ LA 用以清除变压器中油的水分和杂质 B 用以吸收、净化变压器匝间短路时产生的烟气 C 用以清除所吸人空气中的杂质和水分 D 以上任一答案均正确。 65 两台变压器并列运行的条件是(D)。8 L# D; b6 |. W* f: K8 c; y* k5 p+ A
A 变比相等 B 组别相同 C 短路阻抗相同 D 变比相等、组别相同、短路阻抗相同。 66 变压器励磁涌流的衰减时间为(B)。1 i8 \2 l* m8 c p) v5 T' u8 G
A 1.5~2s B 0.5一ls C 3-4s D 4.5~5s 67 两台变压器间定相(核相)是为了核定 (C) 是否一致。7 S# O6 q6 _5 B6 _0 k- v$ f: Z
A 相序 B 相位差 C 相位 D 相序和相位。 68 下列哪个不是干式变压器的保护 ( B )
: ~% T2 f g) Q: c2 w/ K+ Q! vA 电流速断保护 B 瓦斯保护 C 过电流保护 D 线圈温度高保护 69 气体瓦斯保护是变压器的(B)。
" ?/ @) j& J1 V8 f6 i9 s5 kA 主后备保护 B 内部故障的主保护 C 外部故障的主保护 D 外部故障的后备保护。 70 有一台新投入的Y,yn接线的变压器,测得三相相电压、三相线电压均为380V,对地电压Uaph=Ubph=380V,Ucph=0V,该变压器发生了(A)故障。3 ?9 g! _) n$ o' p5 s
A 变压器零点未接地,C相接地 B 变压器零点接地 ( r$ C. t l- y3 N) ~/ R
C 变压器零点未接地,B相接地 D 变压器零点未接地,A相接地。 71 下列保护中动作时限最长的是。( C )$ w2 u! r+ A9 Z" O$ a5 T( l
A 启动变分支过流( h C9 @3 ~3 }4 R8 B. U
! Q4 w( p$ J7 {
B启动变差动保护
: |3 _5 B4 r0 j: v! h- pC 启动变高压侧复合过流
9 N5 E$ d9 O, C: B" L0 ^
# z5 w* A, y9 Y# C( ID 220kV电缆过流 72 厂用电系统非同期并列时,什么保护可能动作?( A )4 F, P4 N {2 R, f6 w
A 变压器差动 B 变压器过流 C 变压器零序 D 以上全是 73 变压器空载合闸时,励磁涌流的大小与( B )有关。# s) e, V$ o' M
A 断路器合闸快慢 B 合闸初相角 C 绕组的型式 D 铁芯型式 74 下列哪项不是励磁变所配置的保护。( B )6 {& t1 f3 I& `) G
A 差动 B 零序 C 过流 D过负荷 75 新安装或一、二次回路有变动的变压器差动保护,当被保护的变压器充电时应将差动保护 (A)。 ( r8 q8 f% M& Q& i; }. [- @! d
A 投人 B 退出 C 投入退出均可 D 视变压器情况而定。 76 主变差动保护采用二次谐波制动,是为了防止( A )。0 m* z. R( ?9 U" g) x! e6 o! t
A 变压器空载合闸时误动 B 变压过激磁时误动$ e; w0 A! \% r0 w- T% C
0 C) G6 Z( w% A& M( h
C 变压器外部故障时误动 D 以上都是 77 投入主变压器差动启动连接片前应(A)再投。 - k" o7 ~0 {4 S8 d/ O
A 用直流电压表测量连接片两端对地无电压后 B 检查连接片在开位后
& b1 c* Y6 h; HC 检查其他保护连接片后 D 检查差动继电器是否良好后。 78 变压器发生内部故障时的主保护是(A)保护。
9 R: j7 \" }5 [: N3 |+ L9 N6 Z& k6 pA 瓦斯 B 差动 C 过流 D 中性点。 79 当变压器外部故障时,有较大的穿越性短电流流过变压器,这时变压器的差动保护(C)。5 j2 P5 q* U* G- P9 J, k4 z
A 立即动作 B 延时动作 C 不应动作 D 短路时间长短而定。 80 过流保护加装复合电压闭锁可以(C)。
6 W* K/ G: G* e5 t8 f4 [& s+ NA 加快保护动作时间 B 增加保护可靠性
! H( X0 s2 p4 ZC 提高保护的灵敏性 D 延长保护范围。 81 变压器装设的差动保护,对变压器来说一般要求是(C)。
/ [3 m& P! a: S6 g0 tA 所有变压器均装 B 视变压器的使用性质而定
4 l* e$ i4 y; ^. YC 1500kVA以上的变压器要装设 D 8000kVA以上的变压器要装设。 82 500kV变压器过励磁保护反映的是(B)。
) i; v$ K8 y! o2 o, h( eA 励磁电流 B 励磁电压 C 励磁电抗 D 励磁电容。 83 如果二次回路故障导致重瓦斯保护误动作变压器跳闸应将重瓦斯保护(B) 变压器恢复运行。/ j9 d* ~& h5 l; @ z3 F
A 可能误投入 B 退出 C 继续运行 D 运行与否都可以。 84 当瓦斯保护本身故障值班人员应(A)打开,防止保护误动作。
! a f m7 }- t! k& U( WA 跳闸连接片 B 保护直流取下 C 瓦斯直流 D 不一定。 85 变压器差动保护范围为(C)。
, Q" z3 R; C: ?4 x# }, GA 变压器低压侧 B 变压器高压侧
; E7 E3 W1 |# x. kC 变压器两侧电流互感器之间设备 D 变压器中间侧。 86 变压器差动保护投入前要(B)测相量、差电压。# |: Z2 y I- y9 A. E* M! T) J! n
A 不带负荷 B 带负荷 C 不一定 D 少许负荷。 87 变压器瓦斯保护动作原因是由于变压器(A)。
/ Z% U) @' d7 o* ?A 内部故障 B 套管故障 C 电压过高 D 一、二次主TA故障。 88 新装变压器的瓦斯保护在变压器投运(D)h无问题再投入跳闸。
+ P7 I( x5 p5 Q [, jA 1 B 8 C 12 D 24。 89 谐波制动的变压器纵差保护中设置差动速断元件的主要原因是(B)。
5 O3 q- c0 q; u( Q- n8 _; x; IA 为了提高差动保护的动作速度
Y& e' j H' D1 D6 t2 NB 为了防止在区内故障较高的短路水平时,由于电流互感器的饱和产生高次谐波量增加.导致差动元件拒动 8 g0 M) e8 p1 y: k: j
C 保护设置的双重化,互为备用 ) Q3 s5 n# A r: N
D 为了提高差动保护的可靠性。 90 变压器过励磁保护是按磁密度正比于(B)原理实现的。4 g9 t q$ x6 u9 P7 B
A 电压U与频率f乘积 B 电压U与频率f的比值
( G% o! q% `+ f8 b$ tC 电压U与绕组线圈匝数N的比值 D 电压U与绕组线圈匝数N的乘积。 四
( Q# H4 }) i7 k: `, z判断题 1 运行中的变压器如果冷却装置全部失去时,应紧急停运。 ( × ) 2 变压器投入运行后,励磁电流几乎不变。 ( √ ) 3 变压器油枕的容积一般为变压器容积的5%左右。 ( × ) 4 变压器最热处是变压器的下层1/3处。(×) 5 变压器铜损等于铁损时最经济。(√) 6 变压器空载时无电流流过。(×) 7 变压器硅胶受潮变粉红色。(√) 8 变压器铁芯可以多点接地。(×) 9 变压器中性点接地属于工作接地。(√) 10 变压器外部有穿越电流流过时,气体继电器动作。(×) 11 变压器温度升高时绝缘电阻值不变。(×) 12 有载调压变压器在无载时改变分接头。(×) 13 变压器净油器作用是吸收油中水分。(√) 14 变压器过负荷时应该投入全部冷却器。(√) 15 无载调压变压器可以在变压器空载运行时调整分接开关。(×) 16 变压器过负荷时,应立即将变压器停运。(×) 17 变压器事故过负荷可以经常使用。(×) 18 新安装或改造后的主变压器投入运行的24h内每小时巡视一次,其他设备投入运行8h内每小时巡视一次。(×) 19 新投运的变压器作冲击合闸实验,是为了检查变压器各侧主断路器是否承受操作过电压。(×) 20 新投运的变压器作冲击试验为二次,其他情况为一次。(×) 21 双绕组变压器的分接开关装设在高压侧。(√) 22 变压器在空载时,一次绕组中没有电流流过。(×) 23 变压器的温度指示器指示的是变压器绕组的温度。(×) 24 变压器铁芯损耗是无功损耗。(×) 25 变压器额定负荷时强油风冷装置全部停止运行,此时其上层油温不超过75℃就可以长时间运行。(×) 26 变压器过负荷运行时也可以调节有载调压装置的分接开关。(×) 27 变压器每隔1~3年做一次预防性试验。(√) 28 变压器空载时,一次绕组中仅流过励磁电流。(√) 29 变压器温升指的是变压器周围的环境温度。(×) 30 变压器铭牌上的阻抗电压就是短路电压。(√) 31 变压器油枕中的胶囊器起使空气与油隔离和调节内部油压的作用。(√) 32 强迫油循环风冷变压器冷却装置投入的数量应根据变压器温度、负荷来决定。(√) 33 两台变压器并列运行时,其过流保护要加装低电压闭锁装置。(√) 34 需要为运行中的变压器补油时先将重瓦斯保护改接信号再工作。(√) 35 系统中变压器和线路阻抗中产生的损耗,称可变损耗,它与负荷大小的平方成正比。(√) 36 在系统变压器中,无功功率损耗较有功功率损耗大得多。(√) 37 为了防止500kV主变压器中性点绝缘击穿损坏,配置了主变零序电压保护。( × ) 38 变压器差动保护和变压器瓦斯保护都是变压器的主保护,但在变压器差动保护双重化后瓦斯保护可以取消。 39 在处理变压器呼吸器透气孔堵塞过程中,不准将重瓦斯保护退出运行。( √ ) 40 变压器差动保护的范围就是变压器本身。 ( × ) 41 启动变冷却器故障保护只报警不跳闸。 ( × ) 42 变压器差动保护反映该保护范围内的变压器内部及外部故障。(√) 43 变压器零序保护是线路的后备保护。(√) 44 变压器三相负载不对称时,将出现负序电流。(√) 45 变压器过负荷保护接入跳闸回路。(×) 46 变压器差动保护在新投运前应带负荷测量向量和差电压。(√) 47 新安装变压器投运后,气体继电器动作频繁,应将变压器退出运行。(×) 48 变压器在运行中补充油,应事先将重瓦斯保护改接信号位置,以防止误动跳闸。(√) 五6 G/ ]; y, q L( Z1 M
问答题 1 变压器在电力系统中的主要作用是什么? 变压器在电力系统中的作用是变换电压,以利于功率的传输。电压经升压变压器升压后,可以减少线路损耗,提高送电的经济性,达到远距离送电的目的。而降压变压器则能把高电压变为用户所需要的各级使用电压,满足用户的需要。 2 变压器有哪些类型? 按相数分有单相和三相变压器。按用途分有电力变压器,专用电源变压器,调压变压器,测量变压器(电压互感器、电流互感器),小型电源变压器(用于小功率设备),安全变压器,按结构分有芯式和壳式两种。线圈有双绕组和多绕组,自耦变压器,按冷却方式分有油浸式和空气冷却式。 3 变压器是怎样变换电压的? 变压器是根据电磁感应制成的。它由一个用硅钢片(或矽钢片)叠成的铁芯和绕在铁芯上的两组线圈构成,铁芯与线圈间彼此相互绝缘,没有任何电的联系。我们将变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边),把变压器和用电设备连接的线圈叫作次级线圈(或副边)。当将变压器的初级线圈接到交流电源上时,铁芯中就会产生变化的磁力线。由于次级线圈绕在同一铁芯上,磁力线切割次级线圈,次级线圈上必然产生感应电动势,使线圈两端出现电压。因磁力线是交变的,所以次级线圈的电压也是交变的。而且频率与电源频率完全相同。经理论证实,变压器初级线圈与次级线圈电压比和初级线圈与次级线圈的匝数比值有关,可用下式表示:初级线圈电压/次级线圈电压=初级线圈匝数/次级线圈匝数 说明匝数越多,电压就越高。因此可以看出,次级线圈比初级线圈少,就是降压变压器。相反则为升压变压器。 4 变压器为什么低压线圈在内高压线圈在外? 1) 这主要是从绝缘方面考虑的,因为变压器铁芯是接地的,低压线圈接近铁芯比较容易满足绝缘要求。 2) 把高压绕组放在外面有利于引出分接开关。 5 电压的高低对变压器运行有何影响? 当运行电压超过额定电压时,变压器的铁芯饱和程度增加,空载电流增大电压波形中高次谐波的成分增加,超过额定电压会使电压波形产生严重的畸变;当运行电压低于额定电压时,对变压器本身没有影响。但将影响供电质量。 6 变压器在运行中有哪些损失?怎样减少损失? 变压器运行中的损失包括两部分;(1)是由铁芯引起的,当线圈通电后,由于磁力线是交变的,引起铁芯中涡流和磁滞损耗,这种损耗统称铁损。(2)是线圈自身的电阻引起的,当变压器初级线圈和次级线圈有电流通过时,就要产生电能损失,这种损失叫铜损。铁损与铜损的和就是变压器损失,这些损失与变压器容量、电压和设备利用率有关。因此,在选用变压器时,应尽量使设备容量和实际使用量一致,以提高设备利用率,注意不要使变压器轻载运行。 7 变压器的套管有何作用,套管脏污有何危害? 套管是将变压器的高低压线圈引到油箱外部的装置。它的作用是绝缘和支撑固定引线。 脏污易引起闪络,过强的闪络会引起断路器跳闸降低了供电可靠性;闪络还会降低变压器套管的使用寿命,最终导致绝缘击穿。 8 分级绝缘的变压器在运行之中要注意什么? 只允许在中性点直接接地的情况下投入运行;如果几台变压器并列运行若需将中性点刀闸断开必须投入零序过压保护,且作用于跳闸。 9 分裂变压器有何优缺点,我厂的哪些变压器属于分裂变压器? 1)优缺点 ①优点:限制短路电流比双绕组变压器显著;当分裂变压器的一个分支发生故障时对另一个分支的电压影响小。 ②缺点:造价较高是同容量双绕组变压器造价的1.3倍。 2)我厂变压器之中高厂变和启备变都属于分裂变压器。 10 干式变的特点? 1) 阻燃能力强,水污染环境,可安装在负载中心。 2) 防潮性好,可在100%的温度下正常运行,停运后不经干燥处理即可投入运行。 3) 局部放电量小,可保证在长期工作电压下安全运行。 4) 自动测温监测与保护,为变压器安全运行提供可靠保障。 5) 损耗低、散热性能好、过载能力强、强迫风冷时可使额定容量提高50%。 6) 抗裂、抗温度变化、机构强度高。 11 试述主变冷却器的工作过程是怎样的? 主变的冷却器的油泵强迫变压器油在变压器体内和冷却器内循环流动,流动过程中带走变压器运行中由于铜耗和铁耗产生的大量的热量,风机的运行强迫周围的空气在冷却器的肋片进行对流换热,从而将变压器运行中产生的热量被空气带走。 12 变压器运行时为什么会有嗡嗡声?引起变压器产生异音主要可能有哪些原因? 1) 因为当变压器绕组通入50HZ交流电时,在铁芯中产生50HZ磁通。由于磁通的变化,使铁芯的硅钢片也相应的产生振动,即使夹的很紧,也会产生每秒50HZ振动的“嗡嗡”声,但只要这种声音没有加重也没有别的杂音,都是正常现象。 2) 引起变压器产生异音主要可能有以下原因: ①过电压(如铁磁共振)引起 ②过电流(如过负荷,大动力负荷引起穿越性短路等)引起 ③铁芯夹件松动 ④外壳与异物撞击 ⑤外界气候影响造成放电 ⑥铁芯故障如铁芯接地线断线等原因 ⑦匝间短路造成 ⑧分接开关故障 13 怎样根据声音来判断变压器运行情况。 变压器可以根据声音判断运行情况,用木棒的一端放在变压器油箱上,另一端则放在耳朵边仔细听声音,如果是连续不断的“嗡嗡”声,比平时加重,就要检查电压和油温是否太高,若无异再检查铁芯是否松动,并听到“兹兹”声音,要检查套管表面是否有闪络现象,若无异状,再检查内部,当听到“毕剥”声时,要检查线圈之间或芯与夹板间的绝缘情况是否有击穿现象。 14 变压器油流继电器的作用,如何通过油流继电器观察油泵处于正常的工作状态? 油流继电器的作用是在油泵启动后指示油流是否建立,在正常运行时监视油流是否中断,若中断则闭合启动备用冷却器和发故障信号的接点来启动备用冷却器和发出中央信号。 油流继电器上有一指针,指针的刻度上有‘流动’‘停止’和中间的位置,当油泵己运行,油流继电器指示在‘流动’位置,这是正常状态。如果油泵己运行,但油流继电器指示在‘停止’位置或中间位置则证明油流未正常建立。 15 变压器防爆管、呼吸器、油枕有何作用?油枕和防爆管之间有一小连通管有何作用? 1) 防爆管的作用 变压器防爆管安装在油箱上顶点,管内装有一片玻璃,当变压器内部有故障时,变压器内会产生高压气体冲破玻璃,排出变压器身外释放压力,保护变压器,防止被破坏。 2) 呼吸器的作用 变压器的呼吸器中装有干燥剂,用来干燥流动于变压器油枕上部空间和变压器外部之间的空气,防止因空气潮湿而使变压器油过快老化。 3) 油枕的作用 ① 调节油量,保证变压器油箱内经常充满油,给变压器油的膨胀和收缩提供余地。 ② 油枕内的空余空间较小,使油和空气接触少,从而减少变压器油受潮和氧化的可能性。 ③ 油枕还为瓦斯继电器提供油路,构成变压器瓦斯保护来保护变压器内部故障。 4) 小连通管有何作用 此小管使防爆管的上部空间和油枕的上部空间连通让两个空间内压力相等使油面高度保持相同。 16 简述变压器充氮灭火装置动作条件及动作过程? 1)动作条件:变压器重瓦斯保护动作和变压器上方的温感探测器动作。 2)动作过程:变压器重瓦斯保护和温感探测器均动作这两个动作条件满足后灭火装置启动,打开变压器排油阀门,将变压器本体内的油泄出。当油位下降到一定程度位于瓦斯继电器管路上的快关阀关闭,装置自动开启注二氧化碳电磁阀,往变压器内部注入高压二氧化碳 气,使变压器内的火熄灭。 17 变压器投入和停用操作的一般原则 1)变压器投入运行时,应先按倒闸操作的步骤合上各侧隔离开关,操作电源,投入保护装置和冷却装置等,使变压器处于热备用状态。 2)变压器的高、低压侧都有电源时,为避免变压器充电时产生较大的励磁涌流,一般应采用高压侧充电,低压侧并列的操作方法,停用时相反。 3)当有几个电源可供选择时,宜于由小电源侧充电。 4)当变压器为单电源时,送电时应先合电源侧断路器,后合负荷侧断路器,停电顺序与此相反。 5)当变压器仅一侧装有保护装置时,则应先合装有保护装置断路器送电,以便在变压器内部故障时,可由保护装置切除故障。 6)如未设断路器时,可用隔离开关切断或接通空载电流不超过2A的空载变压器。 7)对于发――变组接线的变压器,尽可能安排由零起升压到额定值,再与系统并列,停用时相反。 8)无论将变压器投入或停用,均应先合上各侧中性点接地刀闸,以防止过电压损坏变压器的绕组绝缘。必须指出,在中性点直接接地的系统中,仅一台变压器中性点接地运行时,若要停用此台变压器,则必须先合上一台运行变压器的接地刀闸,方可操作,否则将会使这个系统短时变成中性点不接地系统。 18 变压器送电时,为什么要先送电源侧,后送负荷侧? 变压器的保护和电流表均设在电源侧,先送电源侧后送负荷侧有以下优点: 1) 变压器如有故障,对运行系统影响较小。 a 先合故障变压器电源侧开关时,通过变压器自身保护可将该开关跳开,对其他系统无影响;若先合负荷侧开关,可能导致与该变压器并列运行的变压器电源侧开关跳闸。 b 无论从电源侧或负荷侧对故障变压器充电,差动保护都会动作,但为了取得后备保护,应先从电源侧充电。 2) 便于判断、处理事故。 3) 避免与故障变压器并列的运行变压器过负荷。 4) 利于监视。电流表都是装在电源侧的,先合电源侧开关,如有问题可在表计上反映。 19 变压器并列的条件是什么?不符合这些条件并列有何后果? 1) 一次电压相同,二次电压也相同(变比相同)。如不相同,并列运行时将产生环流,影响变压器出力。 2) 百分阻抗相同(允许误差±10%)。如不相同,则变压器所带负荷不能按变压器的容量比例分配,阻抗小的变压器带的负荷较大,影响变压器处理。 3) 接线组别相同。如不同将造成短路。 4) 并列变压器的容量比不应超过3:1,因为不同容量的变压器阻抗值相差较大,负荷分配极不平衡,不宜并列运行。 20 变压器在什么情况下需要核相? 1) 新装、大修后、异地安装。 2) 变动过内外接线或接线组别。 3) 电缆线路、电缆接线变动或架空线路走向发生变化。 4) 变压器与其它变压器或不同电源线路并列时必须先做好核相工作,两者相序相同才能并列,否则会造成相序短路。 21 新投入或大修后的变压器为什么要进行全电压冲击合闸试验? 1) 检查变压器及其回路绝缘是否存在弱点和缺陷。如果变压器及回路有绝缘薄弱处,就会在做冲击合闸试验时被击穿。 2) 检查变压器差动保护是否会误动,并对差动保护的接线、定值、特性进行实际检验。 3) 检查变压器的机械强度,能否经受住励磁涌流产生的电动力作用。 4) 新变压器投运前一般进行5次全电压冲击合闸,大修后3次,每次冲击间隔不少于5分钟,试验时在变压器本体设专人监视,发现异常立即停止试验。 22 启备变有载调压的注意事项有哪些?启备变有载调压分接开关如何操作? 1)注意事项: ①运行中根据调度命令及电压情况进行合适的调整,但应注意在变压器满载或过载时最好不进行调整或频繁调整。 ②调整时必须保证有载调压瓦斯保护投入运行且作用于跳闸。 ③应逐级调压,同时监视分接头位置、电压、电流的变化。 ④调整时应有人到就地配合。 ⑤调整后应进行登记。 2)操作方法: ①. 检查有载调压装置运行正常。 ②. 按“UP”(升压)按钮,确认,分接头趋于17位置,6kV厂用电压升高。 ③. 按“DOWN”(降压)按钮,确认,分接头趋于1位置,6kV厂用电压降低。 ④. 检查分接开关已调至需要位置。 ⑤. 当有载调压装置失控时,立即按下“TRIP”(紧急跳闸)按钮,通知检修人员处理。 ⑥. 若此时分接开关没能调到所需位置,可就地手动用摇把进行调节。当远方调整失灵时,可到就地手动调节。 23 低压厂用变压器送电时,为什么要检查负荷转移良好后方可拉开联络开关? 如果送电变压器低压侧开关机构出现开焊、拉杆脱落等故障时,虽然合闸后红灯亮,单一次回路实际上并未接通,如不检查负荷转移良好就拉开联络开关,将导致PC段失电,造成事故。 24 变压器投运前的检查 变压器本体的检查 1) 检查工作票结束,拆除所有接地、短路线和临时安全措施,恢复常设遮栏和标示牌。 2) 变压器本体、套管、引出线、绝缘子清洁无损坏,现场清洁无杂物。 3) 变压器油枕及油套管的油色透明,油位正常。 4) 有载调压变压器的分接开关指示远方与就地一致。 5) 变压器瓦斯继电器內充满油,无气体。 6) 变压器防爆膜完好,压力释放阀完好,呼吸器内硅胶无变色。 7) 散热器、油枕及瓦斯继电器的油门应全开。 8) 室内干式变压器各部清洁,温控装置正常,无水淋的可能。 其他辅助设备的检查 1) 主、辅设备无漏油、渗油。 2) 冷却装置及冷却装置电源完好。 3) 变压器测温装置良好。 4) 变压器外壳接地良好。 5) 变压器消防装置良好。 6) 变压器的保护投入正确。 25 变压器运行中的检查 1) 变压器的油枕、套管的油位正常,油色透明,无渗、漏油现象。 2) 变压器的声音正常。 3) 变压器本体及套管清洁,无破损裂纹和放电痕迹。 4) 瓦斯继电器内充满油,无气体,通往油枕的阀门在打开位置。 5) 各冷却器风扇、潜油泵运行正常,油流指示器工作正常。 6) 变压器的温度、温升不超过规定。 7) 吸湿器完好,硅胶无变色。 8) 压力释放阀完好,无喷油现象。 9) 各接头无过热、变色现象。 10) 干式变压器线圈及铁芯无局部过热和绝缘烧焦的气味。三相温度差不应过大,风扇是否正常。 11) 对于有载调压变压器,还应检查其分接头指示就地与远方一致,各机械连接部件无松动,脱落。 12) 各控制箱和二次端子箱应关严,无受潮。 26 变压器特殊检查项目 1) 过负荷;监视负荷、油温和油位变化情况,对各部接头进行测温,启动全部冷却器。 2) 大风天气;检查引线摆动情况及有无搭挂杂物。 3) 雷雨天气;检查瓷瓶、套管有无放电现象,避雷器放电记录器动作情况。 4) 大雾天气;检查有无火花放电现象,重点检查污秽瓷质部分。 5) 大雪天气;根据积雪融化情况判断各接头是否过热,并及时处理结冰。 6) 剧冷剧热;检查油位、油色变化情况。 7) 系统短路故障后;接头有无异状,主变中性点间隙有无烧伤痕迹。 8) 在下列情况下对变压器进行特殊巡视检查,检查周期为正常巡回检查周期的一半 ① 新设备或经过检修、改造的变压器在投运72小时内。 ② 有严重缺陷时。 ③ 天气突变时。 ④ 变压器急救负载运行时。 27 变压器绝缘有何规定? 1)变压器检修后或停运48小时后,送电前必须测定绝缘。 2)变压器测定绝缘时,电压在6kV及以上的用1000V---2500V摇表,电压在6kV以下用500V摇表测定。 3)测定阻值的规定: ①每千伏工作电压不低于1MΩ ②吸收比不得小于1.3 ③测量值不得低于前次测量的50%否则应该查明原因汇报分场。 28 变压器上层油的温度、温升允许变化范围多少? 1)注油变压器上层油的温度、温升允许变化范围 冷却方式 | 正常允许温度(℃) | 正常允许温升(℃) | 最高允许温度(℃) | 最高允许温升(℃) | 油浸自冷 | 85 | 45 | 95 | 55 | 油浸风冷 | 85 | 45 | 95 | 55 | 强油风冷 | 75 | 35 | 85 | 45 | 强油导向风冷 | 75 | 35 | 85 | 45 |
2)干式变压器运行中绕组温度不超过绕组绝缘允许温度,绕组绝缘等级为B级的干式变压器,110℃报警,130℃跳闸,最高允许温升为80℃。绕组绝缘等级为F级的干式变压器,达到110℃时风机启动;90℃时风机停止;120℃时发出报警;145℃时作用跳闸。。 29 什么是瓦斯保护?有哪些优缺点? 1) 当变压器内部发生故障时,变压器油将分解出大量气体,利用这种气体动作的保护装置称瓦斯保护。 2) 瓦斯保护的动作速度快、灵敏度高,对变压器内部故障有良好的反应能力,但对油箱外套管及连线上的故障反应能力却很差。 30 瓦斯继电器是怎样工作的?为什么瓦斯保护不装设启动失灵保护? 原理:瓦斯继电器串联在油枕和变压器本体之间的油管路上,继电器内正常充满油,继电器动作部分由两部分组成,一部分是浮在上面的“开口杯”,老式的瓦斯继电器中称为浮筒,另一部分是下部的一个挡板,变压器轻微故障时气体使“开口杯”浮动使轻瓦斯常开点闭合,严重故障时油流冲动下部挡板使重瓦斯保护动作。 原因:瓦斯保护是非电量保护,不像其他的电流保护可以迅速返回,易引起失灵保护误动,为防止误动所以不在变压器瓦斯保护上装设启动失灵。 31 瓦斯保护的保护范围是什么? 1) 变压器内部的多相短路。 2) 匝间短路,绕组与铁芯或与外壳间的短路 3) 铁芯故障。 4) 油面下降或漏油。 5) 分接开关接触不良或导线焊接不良。 32 变压器瓦斯保护装置的运行规定 1) 变压器正常运行时,重瓦斯保护应投跳闸位置,有载调压分接开关的瓦斯保护应投跳闸位置,未经总工批准不得将其退出运行。 2) 运行中的变压器进行滤油、加油、更换净油器的吸附剂及需换潜油泵或瓦斯保护回路有工作以及继电器本身存在缺陷时,应将重瓦斯保护投信号位置,工作结束后待空气放尽后,方可恢复。 3) 当油位计指示的油面有异常升高,油路系统有异常现象时,为查明原因,需要打开各个放气或放油塞子、阀门,检查吸湿器或进行其它工作时,必须先将重瓦斯保护改投信号位置,然后才能工作,以防瓦斯保护误动跳闸。 4) 在大量漏油而使油位迅速下降时,禁止将重瓦斯保护改投信号位置。 5) 在更换呼吸器硅胶时,无需将重瓦斯保护投信号。 6) 变压器的重瓦斯保护与差动保护不能同时退出运行。 7) 在地震预报期间,应根据变压器的具体情况和气体继电器的抗震性能,确定重瓦斯保护的运行方式。地震引起重瓦斯保护动作停运的变压器,在投运前应对变压器及瓦斯保护进行检查试验,确认无异常后方可投入。 33 变压器中性点零序过电流保护和间隙过电压保护能否同时投入?为什么? 变压器中性点零序过电流保护和间隙过电压保护不能同时投入。变压器中性点零序过流保护在中性点直接接地时方能投入,而间隙过压保护在变压器中性点经放电间隙接地时才能投入,如二者同时投入,将有可能造成上述保护的误动作。 34 低厂变(干式变)一般都配有哪几种保护,各自保护的保护范围是什么?哪些保护动作不可以直接合母线分段开关 1) 真空开关的变压器一般配有速断、温度高、6kV接地、过流和零序五种保护 2) FC开关的变压器一般配有综合、温度高、零序和6kV接地四种保护,并用熔丝熔断跳闸保护(此时无任何报警信号)。其中综合保护包括断相、不平衡、过负荷三部分组成。 3) 速断是用来保护高压侧相间故障的。 4) 过流是用来保护变压器低压侧相间故障的。 5) 温度高是用来保护变压器本体的。 6) 6kV接地保护是用来保护高压侧单相故障的。 7) 零序是用来保护变压器低压侧单相故障的。 8) 当过流、零序、综合保护动作时,不可以直接合母线分段开关,必须先测量母线绝缘无问题,方可用母线分段向失电母线充电,以防止另一台变压器向故障点送电跳闸,导致事件扩大。 35 变压器紧急停运的条件 1) 套管爆炸或破裂,大量漏油,油面突然下降。 2) 套管端头发热熔化。 3) 变压器冒烟着火。 4) 变压器外壳破裂。 5) 压力释放阀动作,向外喷烟、火,喷油。 6) 内部声音异常,且有爆破声。 7) 变压器的漏油,油面突然降至瓦斯继电器以下。 8) 变压器无主保护运行(直流查找接地等能短时恢复者除外)。 9) 变压器保护或开关拒动。 10) 发生直接威胁人身安全的紧急情况。
2 |2 {3 B9 J* w0 m% V$ w+ ~ 36 主变或启备变冷却器中断时,可以运行多长时间? 主变及启备变冷却器电源中断超过10分钟,上层油温超过75℃时,直接将变压器跳闸,若上屋油温不超过75℃,延时30分钟将变压器跳闸。 37 变压器辅助冷却器联动的条件?备用冷却器自投入的条件? 辅助冷却器联动的条件 11) 当变压器负荷达到额定的75%时,投辅助位置的冷却器自动投入运行。 12) 当变压上层油温度达55℃时,投辅助位置的冷却器自动投入运行。 13) 当变压上层油温度低于50℃时,投辅助位置的冷却器自动停止运行。 备用冷却器自投入的条件 1) 投入工作位置的冷却器在运行中热偶动作或油流失去而跳闸。 2) 投入辅助位置的冷却器联锁起动后由于热偶动作或失去油流而跳闸。 38 变压器在哪些情况下,运行人员应积极采取相应措施,并汇报值长,通知检修处理? 1) 变压器正常负荷及冷却条件下,温度不断上升。 2) 防爆门破裂或压力释放阀打开。 3) 变压器漏油,使油面下降到极限以下(能看见油位)。 4) 变压器油色显著变化。 5) 套管有裂纹且有放电痕迹。 6) 接头发热,变色。 7) 变压器冷却装置故障。 8) 有载调压装置卡涩。 9) 变压器内部声音不正常。 10) 变压器轻瓦斯保护动作,放气检查为可燃性气体。 11) 当出现以上现象时运行人员可根据情况采取降负荷、倒备用变压器,直至停运变压器。 39 变压器油温异常的检查处理 1) 检查温度计指示是否准确,外壳温度是否有所升高,油位有无异常升高。 2) 检查变压器所带负荷与环境温度是否相符。 3) 检查变压器的冷却系统运行是否正常。 4) 检查变压器的各散热器温度是否一致,有无堵塞现象。 5) 检查变压器的三相电流是否平衡。 6) 对于室内变压器应开启通风系统,加强室内通风。 7) 经上述检查未发现异常时,应立即汇报值长,联系检修进行处理,如温度继续上升,可适当降低变压器的负荷,倒备用变压器运行,严重时立即请示值长,停止变压器的运行。 40 变压器油位不正常的处理 变压器油位下降 1) 若在瓦斯继电器玻璃窗内能看到油位,尚能维持运行时,应立即联系检修进行加油,加油时禁止从低部加油;当看不到油位时,应立即停止变压器运行。加油时应遵循瓦斯保护的运行规定。 2) 如大量漏油而使油位迅速下降时,禁止将重瓦斯保护改投信号位置,应立即停止变压器的运行。 变压器油位过高 1) 变压器的油位与当时温度不相符且不与负荷对应或高出油位计时,应立即联系检修放油。 2) 放油后要对变压器加强检查,发现异常及时处理。 3) 放油时应遵循瓦斯保护的运行规定。 41 变压器声音异常如何处理? 首先要正确判断,根据不同情况进行处理 1) 变压器内突然发出不正常声音,但很快消失,这是由于大容量动力设备在启动或外部发生短路事故造成的此时只需对变压器及外部系统详细检查即可。 2) 变压器内连续不断地发出不正常声音时应报告有关领导并增加巡视检查次数或专人临护,如杂音增加,经批准停用变压器,进行内部检查。 3) 变压器内有强烈杂音或放电声和爆裂声时应立即报告有关领导,迅速投入备用变压器或切换方式,停用故障变压器 42 变压器运行中冷却器跳闸,如何检查和处理 1) 检查备用冷却器启动正常,将其切至工作位置。 2) 将故障冷却器控制把手切至停用位置。 3) 拉开故障冷却器电源开关。 4) 测定风扇电机和油泵电机绝缘,并联系检修处理。 43 轻瓦斯保护动作可能有哪些原因 1) 油系统作业,如补油、滤油,或冷却系统不严密,使空气进入变压器内。 2) 变压器故障而产生少量气体。 3) 由于发生穿越故障而引起气体。 4) 瓦斯继电器本身故障或二次绝缘不良。 44 轻瓦斯和重瓦斯同时动作可能有哪些原因 1) 变压器内部严重故障。 2) 瓦斯继电器本身故障,二次绝缘不良或人员直接过失造成的误动作。 45 瓦斯保护动作后,应进行哪些检查和处理 1) 变压器油位、油温的变化情况。 2) 变压器内部有无爆炸声和异音。 3) 呼吸器、防爆管、压力释放阀有无破裂、喷油及喷烟、喷火现象。 4) 收集瓦斯继电器内气体进行签别。 46 变压器着火如何处理 1) 断开变压器有关电源开关、刀闸,通知消防人员;投入备用变压器。 2) 使用干式灭火器、二氧化碳灭火器等灭火,在电源未切断的情况下,严禁使用液体灭火器灭火,不得已时,可用干砂灭火。 3) 若变压器油溢在顶盖上着火,设法打开底部放油门,使油面低于着火处。 4) 若变压器内部着火,严禁将油放出,以防变压器发生爆炸。 5) 主变、高厂变着火,在发电机未静止前,禁止人员接触变压器本体。 47 变压器铁芯局部过热的现象有哪些? 1) 轻微的局部发热对变压器的影响较小,保护也不会动作,因为油分解生成的少量气体溶于未分解的油中。 2) 较严重的局部过热会使油温上升轻瓦斯保护频繁动作,析出可燃性气体,油的闪点下降,油色变深,还可能闻到烧焦的气味,严重时重瓦斯保护将动作跳闸。 |