直流级差概念
5 Y0 ?9 ~' `2 D& ?' N" e 由于变电站直流系统供电内容多,回路分布广,在一个直流网络中往往有许多支路需要设置断路器或熔断器进行保护,并往往分成三级或四级串联,这就存在着正确选择保护方案和保护上下级之间的配合问题。直流级差保护就是利用上下级之间的电流和时间不同来完成级差保护,防止直流系统停电面积的扩大。
: u$ V5 t. l) f直流级差使用的背景* A I, |/ Q8 t* ]& N7 W
众所周知,失去直流电源的发电厂、变电站,保护无法启动出口跳闸,使开关不能正常动作,使一次系统处于无保护运行状态,造成故障使设备烧损、事故范围扩大等严重后果。
9 k. n% k# w$ \8 O0 g 近年来,全国各地发生了不少因直流电源消失烧损主设备或扩大事故的案例。例如:1993年某220kV站因10kV出线故障,断路器爆炸,伴随蓄电池引线不良引起直流中断,致使1台150MVA主变起火烧毁。 3 e5 s! n3 g; W% }3 N. h
变电站直流系统以前普遍采用熔断器,现在越来越多地采用直流空开作为保护装置。直流空开的保护特性为反时限特性,当短路电流达到一定值时才能够进入速断动作区实现快速跳闸。
8 d) a. }1 F+ H+ o- u: [ V 当变电站直流系统发生短路故障时,由于上下级空开常常能够同时越过反时限动作区、达到各自的速断动作值,导致越级跳闸,扩大了继电保护、自动装置、控制回路的停电范围,从而影响了电力系统的正常运行。直流系统空开的保护配合问题成为了急需解决的重点问题。 7 x) z+ c/ C! n& l8 F
直流级差保护的规定
' ?2 j% q; k4 d5 s; R9 ` 《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》要求:1、加强直流系统熔断器的管理,防止越级熔断;2、各级熔断器的定值整定应保证级差的合理配合。上、下级熔体之间(同一系列产品)额定电流值,应保证2~4级级差,电源端选择上限,网络末端选择下限。3、为防止事故情况下蓄电池组总熔断器无选择性熔断,该熔断器与分熔断器之间,应保证3~4级级差。4、加强直流系统用直流断路器的管理;5、新、扩建或改造的变电站直流系统用断路器应采用具有自动脱扣功能的直流断路器,不应用普通交流断路器替代。在用直流系统用断路器如采用普通交流开关的,应及时更换具有自动脱扣功能的直流断路器。6、当直流断路器与熔断器配合时,应考虑动作特性的不同,对级差做适当调整。
9 [: I f- N) A# a# |% K* {+ u微机型直流级差保护介绍, Y; G1 Q6 h# Q- y. C4 t4 g
DP900系列智能型直流系统保护测控装置是河北德普电器有限公司一种专利产品(实用新型专利号:200920103119.6,发明专利号:200910074631.7),为直流电源提供全面保护、监测的一种自动化装置。 2 M/ y/ t6 l4 C
主要功能: ; f9 }+ Q+ J6 a' m! y
1.直流级差保护 / M& c! ^) \2 d! {4 P; i
2.电压、电流实时监测
# Z- z$ M* h" S$ z, O9 ?, a. w 3.接地监测及报警 . l( z( Z7 v7 t. Z7 w
4.寄生回路或不同支路间爬电报警 ! l- Y s( g1 l8 ?# J' C d' e
5.直流空开遥控切断
# ~! v3 M w2 _" d% K/ H* R 6.高压断路器动作异常报警 0 [6 g6 f* b) h" \
7.通信功能
* _' o+ v6 R0 I Z9 b 8.事件记录
1 f, D% m: |: k; A- W 9.为检修提供依据 - c$ ~5 n( f* y, b% U, [
由以下设备组成(可按实际需要选配): . J9 H) i# G' E* i! }2 H' n
1.DP901型直流级差保护及接地综合监测装置,保护电流:0~63A ' P0 Y% L3 G( ] r9 D1 o; m) Q" `
2.DP902型直流级差保护及接地综合监测装置,保护电流:0~63A
7 v! U+ n7 A9 l$ y0 W7 P3 i4 l( c+ n 3.DP902F型直流级差保护及接地综合监测装置,保护电流:0~200A
& d9 q/ j S# |+ `3 t5 Z0 F 4.DP909型通讯管理装置。 9 b" m: y: _8 e) ]- W
微机型直流级差保护优点! z- i' H5 w c" @
1、双重保证
! y/ t+ i. B$ `9 k# h/ v% w 以工业级微机控制作为主保护,微型直流断路器的反时限过流作为后备保护。 , |, A% [. k/ r4 k3 {
2、直流无影响连接
! H( V6 `0 k0 J8 Z# \% G1 ?' S 本产品应用了先进的霍尔原理,控制部分与直流系统之间没有直接的电气连接,对直流不注入外加信号,采用工业级处理器,电流、时间的采样精度高,抗干扰性能强,灵敏度高,可靠性高。 " C/ S7 N- I% ~/ D: r3 O
3、外观设计新颖
/ t8 O" Q) S0 C/ ^. D, u: `+ n 坚固易安装的3U机箱结构,DP901为8个模块,DP902F为单个分体,DP902为单个一体。DP909为触摸式平板工控机。
/ Y# p0 t, l* o; ?4、显示界面友好1 I. A! q0 d! E1 J0 {7 |
大屏幕液晶直接在主接线图上显示出线路名称,直流接地支路直接显示。
: I0 J! w' _+ i: T/ z3 W 断路器分、合位置远方实时监测。
/ j; N S5 e& v0 Q# s- M; r/ U5、其它特点
|6 k+ o3 D# q2 t+ Z% V! N3 t, l, d ★3U加强型单元机箱按照抗强振动、抗强干扰设计,特别适应于恶劣环境,适合集中组屏; 8 M. z9 T" f: I' F3 C0 I: p2 S
★组合插件式结构,后插拔方式,强弱电分离,抗干扰能力强;
! f% R- W h3 D P4 {; i+ ?& u2 X ★装置可长期安全工作于-25℃~+55℃环境中;
4 a) O! F, `" _( f5 o2 a- j; ~ ★集保护、监测、通信、报警功能于一体;
6 y2 @7 |* v' v0 v: c ★集成电路采用工业品或军品,稳定性、可靠性高;
! `& D. B9 ~. {' I5 ^% { ★装置生产采用全自动化贴片、波峰焊生产线,在工艺上充分保证制造质量; % u- Z8 d3 C9 z; o( T; q3 n* V
★工业级RS-485总线网络,组网经济、方便,可直接与PC机或通信管理机联网通讯;
; ?& C$ o$ Y0 @* k% \ ★级差保护电流级差和时间级差可按用户需求分级; ) f& j* t* X$ L
★高压断路器拒动时,DP90系列直流保护装置作用于报警或跳闸,可由用户自行设定; # ]" M" ?3 C. _/ Q; x% A- f
★直流支路接地监测和寄生回路监测功能齐全可靠,便于进行接地查找和寄生回路定位。 ' _- b& Z: g/ I2 {, E; d8 R
微机型直流级差保护装置应用7 J$ |: k6 e$ U4 Y+ s* }% j1 ~
参考下图,举例说明本装置的应用。一套DP901智能型直流级差保护及接地综合监测装置含有8个开关。开关1~开关8装在下图电路中,开关4~开关9带负载1~负载6。各级开关设定值如下表。 ! G' ? h6 J& A
) |2 k5 P. t7 c
开关级别 开关 级差电流 级差时间
+ l u9 A% m6 t$ ?& j1 h一级开关 开关1 10A 50ms. p3 H9 o1 U5 [" U
二级开关 开关2~开关5 7A 25ms
! I. |9 {2 X. J3 ?三级开关 开关6~开关9 4A 0ms
" \$ s8 G$ r' D 开关设置表 & p, `# Z& V. I. Q1 V
假设负载4发生短路,开关1,开关2,开关7判断过流,由于开关7时间为0ms,及时跳开,完成级差保护。假设负载3发生正极接地和负载1发生负极接地,开关1,开关2,开关4,开关6同时判断为接地,我们按照级别判断,找出最低级别,可以判断是负载1和负载3或者给负载1、3供电的电缆接地造成,完成接地监测报警找出接地点功能。
4 I; Z% l4 u" X9 c% `3 H1 L- c( J
`8 t9 v) i$ n4 D" j% e ) r% k+ d' p1 ^: Q
微机型直流级差保护装置生产厂家
/ w1 o& b: V- V6 l河北德普电器有限公司
. [* E w; T2 _/ B$ O! S9 Mwww.depudl.cn
# p- ?4 J% |& d4 T" x0 l* S) b% k/ J4 ^03106129880 |
|