请问:
: Z5 T* y6 A( q1 ]$ x! a345KV±1.5%Un/110KV的有载调压变压器的调压抽头运行在+1.5%挡处,当110KV侧系统电压过低时,应将变压器调压抽头调至 -1.5% 挡处。 (√ )1 J3 U6 `2 {2 T# Z0 R2 c. ]
为什么对?
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-7-9 15:18:47 | 显示全部楼层
降到-1.5%档处,相当于缩小变比,原边电压不变的话,副边电压增大。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2019-12-6 15:20
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-7-13 19:37:24 | 显示全部楼层
    n1/n2=U1/U2,  U2过低,则调节分接头使变比减小,从而可以使U2上升