一.电力系统概述
/ X/ ?/ i8 \9 F7 n9 t4 V4 R) B7 e1.相关概念
. P' A" T! N/ {3 h) a用户(负荷):使用电能的单位
$ l8 ?6 C1 v- A+ M) N5 g6 i+ R负荷中心:大量用户集中的区域 ; a" |+ q( Z w c
发电:把其它形式的能量转换成电能的过程
% J6 |# O+ j# n" f输电:把电能从发电厂送到负荷中心.功率大,电压高,距离远. 3 y, E% G- e2 d- T, \8 c- g
配电:把电能从负荷中心送到用户
* I. L ^1 b" e% L$ f变电:变换电压等级
% C: }5 ~ J# X3 h% p变电所:安装变压器及其保护控制设备的地方 & |" D0 B3 F1 W# L w
电力系统:由发电厂的电气部分,变电所输配电线路和各种用电设备组成的整体称为电力系统(锅炉,发电机除外)
- x7 p& W% Q6 N, n电力网:由变电所和输配电线路组成的整体
, Q" d) [' ^$ y' ^# Y6 V" G; Y& R2.电力网的分类 ' y5 {& r+ \5 _# Z e8 W& H
按计算需要分:电力网,区域网,远距离输电网
1 Q/ \. n% a b; v8 ?按接线方式分:开式网,两端网,复杂网 9 k$ ?" {( A. E
按电压分:低压网(1KV以下),中压网(1----10KV),高压网(35---220KV),超高压网(330----750KV),特高压网(1000KV以上) . r# r% {' x4 R# [& S' m: C
3.电能的生产特点:
. _0 y* d0 ^2 j4 p- v) |9 Y发,供,用电必须同时进行(连续性)
8 q: w7 J1 M. O0 c2 B+ O与国民经济以及日常生活密切相关(重要性) ; D$ u4 L3 D3 D+ k7 `9 ]
暂态过程非常短(变化快) ( Y6 j% }4 q( n8 A
4.对电力系统的基本要求: ( y& a" W+ Q7 a4 W# p, ~
安全可靠地供电 % _, u5 Q+ @+ G5 B" L
保证良好的电能质量
8 C" [) i+ r1 O) M0 x$ M1 o提高经济性 0 T3 ^- n) _# V/ N: a+ D! ^
二.电力系统的额定电压 $ w& Y; V( [( z& S& b
1.额定电压的含义 ) \/ b: } t% A& v$ {
设备在额定电压下运行具有最好的技术经济性能. / E- l' |8 ]8 D
2.规定额定电压的目的 . L- _, w* J7 q$ m( B9 w2 |
生产设备时能标准化,系列化 ( I1 F% r) O0 L$ g1 B) r
使用设备时方便于合理配套
9 l' @) ^( i W9 p3.我国额定电压等级: 0 f5 V) i2 }$ Q n R
第一类:100V以下,用于操作电源,蓄电池,安全照明 / y9 Q f) a% t* {% v1 S
第二类:100V----1000V,有于日常生活,低压动力 1 k8 M7 l1 t7 S/ h6 x7 s3 S
第三类:1000V以上(大于1KV)
: Q) R1 g. I Y! i. C4.<1>各种设备额定电压的关系: & t2 M( K6 ^& d* b, k+ @ k7 V
用电设备:uN 5 ^' `6 W, @6 z6 k
线路额定电压:uLN=uN
4 [, I2 @, `& h( h; e5 i发电机:uGN=1.05uLN 2 P3 @+ j9 G' S8 H$ l
<2>变压器(空载实际额定电压)
# Y& u. {7 Z- d5 @% F1 u! Z一次侧:uTN=uLN(前线路或接线路额定电压)
8 K5 ?" j% O y" w/ k X uTN=uGN(接发电机) ! C3 S1 P$ y- m3 Q
二次侧:uTN=1.1uLN(一般情况)
0 H" M. B* A- y! i6 T uTN=1.05uLN(后接线或接线路额定电压)
2 Z8 H/ {8 N I4 M9 g9 N特殊情况: : ~" p4 e+ Z7 y7 z5 N; h' d
接短**** $ ?& A+ ~* n0 k4 z5 G
小阻抗变压器(高压侧小于或等于35KV,uk%小于或等于7.5),uk%是短路电压百分数或阻抗电压百分数 ! U& O) `* I0 W. e5 t) v; [ `5 r
三绕组变压器直接接调相机的绕组
- n$ y5 t) E: a/ R( G三.电力线路的基本结构 . V. ~% e9 s% P2 K& |; A# c# `
电力线路是用来传送电能的,按结构不同可分为架空线路和电缆线路两大类.
: c! ?; X5 k( u4 k. L1.架空线路的组成部分及其作用 / k8 m6 M7 R9 K+ M r: }4 p4 b. }
导线:传导电流,输送电能
: o; r+ A$ G5 A1 c6 A, M型号:LGJ-----120(L和G是材料,J是标称截面也称有效截面) & l F% P0 o0 L1 s' F, q% Y. G
****导线 ! i. `, w& ]& N5 o, B( X* p; O
2.避雷线 3 F" d4 U8 C3 Q8 o9 k$ z G6 X
作用:把雷电引入大地 ; p: s/ P ^0 r3 f
一般用钢绞线 - |3 C2 {6 n0 |/ |7 v+ u" W
3.杆塔
/ o& o) X2 u1 H( N- q6 U作用:用于支撑导线,避雷线等元件 % u& Q4 \+ G* Z) v7 F' `) x
导线换位:使线路三相参数相同,满足三相对称运行.导线换位是为了不产生不对称现象,如果产生了,则发生中性点移位. # p% u! I4 ?+ k2 W
4.绝缘子
+ V' ^$ k! ^7 s+ r+ L9 u0 U2 k作用:把导线与杆塔绝缘 # o( y" K; O6 `* \$ R
类型:针式绝缘子,悬式绝缘子,棒式绝缘子,瓷横担绝缘子,避雷线绝缘子等 1 J; }% J h0 T8 A# @
5.常用金具: + j7 c3 ?- [; l8 a& k
作用:固定,悬挂,连接,保护我们的线路 0 S+ M; k! s3 m) r# }8 j3 H8 p
6.电缆线路 " D; s* c P" O1 ~: G' M
构造:导体,绝缘层,保护层 : V% N6 n. U- Z) j# ]% e- Q
附件:接线头(盒)和终端头(盒) |
|