设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1719|回复: 1

输电设备评级管理办法

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-7-2 11:59:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
文档文案
文档文件名称: 输电设备评级管理办法及规定
内容简介: 输电设备评级
所属专业方向: 电力 (输电)
文件类型: word
来源: 论坛

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
1   总则- @( u+ h# F  ?7 U( n7 g
架空输电线路设备评级工作是掌握和分析设备状况,加强设备管理,有计划地提高设备健康水平的一项有效措施。它不仅是线路技术管理的一项基础工作,而且又是企业管理重要的考核指标之一。通过设备定期评级,不仅可以全面了解设备技术状况,而且有利于加强对设备的维护和改进,真正把线路用好、修好、管好,使线路保持在健康状况下安全经济运行。1 w0 ~  I! b1 W: g( Q8 A
2   设备评级的原则5 K% G5 j& ~; D4 P9 S( b' X3 i
设备评级应根据设备实际运行状况,按设备评级标准的要求并结合线路运行经验进行。在具体评定一个线路单元的等级时,应综合衡量设备组件的状况,以线路单元总的健康水平为准。+ t( o8 H" |/ E- }8 B& Z
3   设备评级的分类和单元划分9 k0 y1 f$ [- k6 u- b9 u
3. 1  设备评级的分类4 \  p% R, w2 _6 L# I* r& i  ^
根据线路设备的健康情况,线路评级的级别分为一、二、三级。一、二级统称为完好线路,三级为不良线路。不同电压等级线路的完好率(简称“完好率”)是指同一电压等级线路中其完好线路与参评线路的比例称为线路完好率,以百分数表示。     : e( B5 D& R- W' U3 x- Y/ M* b
3. 2  设备评级的单元划分+ S. G! W% z: K
设备评级以条为单元,支线和“T”接线应包括在一条线路之内;同杆架设的双、多回线路,按每回线路一个单元统计;共用一台出线开关的多回线路,按一个单元统计。# e1 ~8 Y" {+ K
3. 3   单元设备/ E" O+ ~- H% l) N0 K
每个单元包括:杆塔及基础,导、地线,绝缘子及金具,防雷、接地装置及拉线等方面。
+ q5 P$ H' t, P3 _4    设备评级办法与要求/ f9 N4 w& V/ @2 s2 b" h
4.  1   架空输电线路设备评级先由各运行单位进行初评,然后由各市分公司审定,最后报集团公司备案。
. {) L" Q$ P. ~* j6 d4. 2   各生产运行单位设备评级工作每一季度一次,工作结束后,填写《线路等级报表》(附表1)、《线路设备评级情况表》(附表2),经主管生产领导审阅后分别于每年3月5日、6月5日、9月5日、12月5日前报各市分公司生产管理部门。
! s% R2 y! G3 N) E8 P4. 3 各市分公司线路专责,在每半年末前15日内组织各生产运行单位的线路运行人员、线路专责人等有关人员对辖区内送电线路进行评级,并按规定填写线路等级报表、线路设备评级情况表,经主管生产领导或总工程师审阅后,于7月5日和翌年1月5日前报集团公司生产技术处备案。
( r. I" t! C: F. z7 d" l4.  4   各级报送应以书面填写表格及电子文档两种方式同时上报。. e- C) y- f, N4 x0 E1 T
4. 5   各市分公司生技科线路专责应督促和协助各运行单位做好二、三级线路的升级工作。3 c6 @- `+ G2 A/ c" A
4. 6  各运行单位应根据设备评级结果,有计划有步骤地集中资金和人力优先抓好三级线路、二级线路的升级工作,不断提高设备的健康水平,使设备长期处于完好状态。! M% u4 R, A2 C8 ^$ h# h" i
5    设备评级标准
( b% Y' H, K1 W% _) m5.1    一级线路标准( c8 ]& T" G9 E/ c; s" D( z
一级线路是经过运行考验,技术状况良好,线路各部件无危急、严重缺陷,能确保线路安全经济运行的要求,主要条件为:6 a8 z0 |* C9 e2 ~6 I4 `
5.1.1    技术资料、图纸齐全。3 X+ S0 K/ `/ Y
5.1.2    能持续达到额定输送容量。' s" j2 [1 N9 F+ o4 P* y: t% {# z
5.1.3    各种参数符合设计或有关规程的规定。- O/ c: `( l2 t2 o7 z
5.1.4    基本无缺陷,部件和零件完整齐全,腐蚀和磨损轻微。
: n* j  i1 d0 r8 b9 R- ]. j9 t7 F5.1.5    附属部件技术状况良好。% b7 Y" Z! m+ E/ ?$ K" f; t
5.1.6    各种标志齐全、醒目。  G6 ~3 Z6 Y) n2 f3 L
5.1.7    防护区状况良好,符合有关规程规定。: }# }( |3 L' t- e3 e( p5 W( I
5.2    二级线路标准% R. n. g8 M, a
二级线路是指设备技术性能基本完好,个别部件有一般性缺陷,但不影响线路在一定期限内安全经济运行的要求,主要技术资料、图纸齐全均具备,无危急、严重缺陷,检修和预防性试验超过周期,但不超过半年。
/ @: A" c- m3 L+ q5.3    三级线路标准* g# [7 w0 ~% h8 S
三级线路是指设备的技术性能不能达到一、二级线路标准要求,线路主要部件损坏且锈蚀严重,试验测试的主要项目不合格,主要技术资料、图纸均不全,且不能保证安全经济运行。
5 H/ r' A% I0 X6  设备评级细则" Z% Y2 ~& U' m& |/ B
6.1    铁塔及基础( @% I6 \" a+ j* h! e, q
6.1.1    一级设备
: i6 V0 H' X# e  W/ @      (1)   铁塔结构完好,主材无弯曲、断裂现象,主要斜材无严重弯曲、断裂现象,仅有轻微的锈蚀。
& `/ ^1 d" V5 w/ O      (2)   塔身倾斜不超过1.0%(50m及以上高塔不超过0.5%)。
& K) }; _0 P2 A      (3)   塔材各部联接紧密牢固,螺栓齐全无松动。. v/ D, o) w9 y/ E) z0 i( z
      (4)   基础良好,符合设计要求。无下沉、腐蚀、缝等现象,对蚀性土壤的基础有防腐措施。      8 W4 e+ {' L- U/ l& _
(5)   防洪设施完善牢固。6 @8 M" K* q7 n" D
6.1.2    二级设备
, l/ O3 |/ z. k3 l1 ^' d       (1)   铁塔结构完整,主材无明显弯曲、断裂现象,主要斜材无严重弯曲,断裂现象,塔材有一般锈蚀。! Z: ^6 H( K* S! R3 _
       (2)   塔身斜不超过1.0%(50m及以上高塔不超过0.5%)。
: z1 T. ^( m( q+ l2 G* w& J       (3)   塔材各部联接紧密牢固,螺栓齐全,个别螺栓有松动。" m6 a8 G* `; E- H* b% ~. n, m
       (4)   基础符合设计要求,牢固完好,有微腐蚀、裂纹。金属基础有轻微锈蚀。
& w, X: o4 ^# O( r& c9 h0 a      (5)   防洪设施完善牢固。
6 t, b4 `; A' C/ ]  V8 E6.1.3    三级设备;不具备一、二级设备标准。0 p- P3 z3 U1 o- _9 S
6.2    水泥杆及基础
! `( A+ p) P* l9 ~- n; i6.2.1    一级设备) r( ^4 C3 A8 j
      (1)   杆结构部件完整,符合设计要求。
6 a+ q& b* d  s- N8 F+ V      (2)   杆身无腐蚀,露筋、空洞、松酥等现象。预应力电杆杆身无裂纹,非预应力电杆裂纹宽度不超过0.2毫米。
! A6 k3 h6 _4 M. l1 D4 ]  s/ ?      (3)   杆身倾斜度不超1.5%,横担倾斜度不超过1.0%。
4 _( I4 ~/ U; a      (4)   拉线设施完整无缺,符合设计要求。拉线无松股、松驰、断股、腐烂现象。" M( N# v# X$ M' n  B4 c
      (5)   拉线基础无上拔、下沉、缺土等现象。
, p3 k4 D# ^1 Z& B$ ~6.2.2     二级设备1 ^* W: s6 F8 t
      (1)   具备一级设备的1、2、4项标准。' B4 c& Q5 e0 l1 K( J+ U  ~% k
      (2)   横担倾斜度不超过1.0%,杆头偏离不超过300毫米,横担有轻微锈蚀。4 k) @" l- J( W% b9 p) Y0 ?
6.2.3    三级设备:不具备一、二级设备标准者。
( c2 V: n8 e) ?. ?6.3    导、地线6 r+ d4 m7 V, [, X
6.3.1    一级设备7 F4 y5 ?( c6 L
     (1)   导、地线无金勾、、松股、烧伤等缺陷,断股已按规程要求处理,接头符合要求,强度符合设计要求。
! y0 m0 y  t( O1 h! m+ G. X& p$ z: m     (2)   导、地线弛度符合要求,误差在+5%~-2.5%范围内,不平衡度不超过200毫米。
2 j# i. O" T5 E: E, X     (3)   导、线对地、对交叉跨越距离及各部空气间隙符合设计规定。
( F& y+ e: O+ l) w     (4)   导、地线连接表面光滑平整,无裂纹、鼓肚、残爆现象。8 r9 S9 e% f  c: F
     (5)   导、线接头无过热现象,按期检查,记录齐全。. y7 T  e% T; m( ]* H+ Y
     (6)   对导、地线振动已采取有效措施,符合设计规定。
2 F. o8 c' I: T0 ^5 R8 w' _     (7)    地线仅有轻微锈蚀。$ ]) d/ h; c& o2 V' S
6.3.2    二级设备$ ~! I4 k6 k4 i) G! O
     (1)   具备一级设备的1、3、4各项标准。
) Y* N1 B8 {' S3 S     (2)   导地线弛度误差在+6%、-3%范围之内,不平衡度不超过500毫米。
' Z$ ^& Z( t& L) s     (3)   架空地线有一般锈蚀。
# Y# n" y! M5 r     (4)   对导地线振动已采取措施,但仍有轻微振动,已加强运行监视。( Y( R7 [2 I7 J" x0 R
6.3.3    三级设备:不具备一、二级设备标准者。. I  D  @4 m. I$ m% P" t
6.4    绝缘子和金具, O5 d, v3 w' U# V
6.4.1    一级设备/ P8 M7 s! P  q/ w
      (1)   瓷瓶无裂纹、击穿、烧伤、掉瓷不超过50毫米。瓷瓶铁件完好,无裂纹、弯曲,锌层有轻微脱落和锈蚀。水泥浇装无裂纹和松动现象。
  X# l, P* G% V: I: ^/ x      (2)   直线杆塔绝缘子串,顺线路方向偏斜不得大于15度。5 g8 b* C  ?4 M7 @
      (3)   绝缘子串按期清扫,定期测试,及时更换,无零值瓷瓶。
, w) }5 Q" E& L      (4)   绝缘子串连接牢固。
0 n0 w- ?& i6 G* X" D      (5)   污秽区绝缘子串泄漏比距满足污秽等级要求并有防污措施。: G. q* M& |$ g
      (6)   线路各部金具齐全无缺,安装牢固,强度符合设计要求。防震锤安装正确、牢固,各部销钉齐全完好、方向正确,无代用。。7 V1 U, d  f! |1 n+ h
6.4.2    二级设备7 T( q! r! i3 v" I& O
      (1)   具备一级设备1、2、4、5各项标准。
4 A. B1 N' _$ E3 F6 U* u, I9 p      (2)   个别绝缘子有烧伤破损现象,但不影响安全运行,绝缘子虽有零值,但不超过规程规定。, [' T1 p$ C! l% a" b7 U  _0 z
      (3)   污秽区绝缘子符合防污要求。  
/ I/ V% \1 r% d' V/ j& r/ u" M      (4)   线路各部金具齐全无缺,安装牢固。虽有不符合规范要求,但仍能保证安全运行。防震锤安装牢固、一般锈蚀现象。
& k) R" n: m4 _( {8 K6.4.3    三级设备:不具备一、二级设备标准者。7 Y8 Q1 @: L1 v- U- w
6.5    防雷、接地装置及拉线* z: H* P# s3 |- c& d- c3 z; j6 l
6.5.1    一级设备
- b6 n$ Y0 g1 D: [      (1)   防雷设施齐全,符合设计要求。
7 }$ T# ~1 S5 g      (2)   各部间隙、绝缘配合符合设计要求。
. E- m! W5 \% Y8 z: c; S      (3)   架空地线保护角符合设计要求。
2 `# I! l$ s" x' {      (4)   绝缘地线放电间隙符合设计要求。
: h8 h* [) r0 Z$ ?9 E      (5)   接地电阻值符合规程,接地装置齐全完好。6 X* ^( v9 B3 o& O1 N0 C
      (6)    拉线装置完善,无松动、松股、断裂现象。
3 f4 U$ G; O8 v/ U: f      (7)    锚具、螺帽齐全,拉线和拉线棒仅有轻微锈蚀。0 c& W- L3 _& D7 z3 c/ }( u
      (8)    拉线基础无下沉、塌方、缺土现象。: V/ H. l, `) i* N. r
6.5.2    二级设备
. L# ~! V& R8 d9 m' ?      (1)   具备一级设备的1、4、6项标准。2 a! c- l6 k6 u9 S9 B$ \9 r3 O) n' ]
      (2)   各部间隙、绝缘配合虽不符合现行规程要求,但已采取措施,不影响安全运行。
. M: _2 E4 z( |& P; q      (3)   架空地线保护角及接地电阻稍大于现行规程定值,但根据运行经验本地区雷电活动不严重,尚不影响安全供电。
6 L6 j& f7 h' l      (4)    锚具、螺帽齐全,拉线和拉线棒虽有一般锈蚀,但强度满足要求。
' B( I% }( Q' I6 B5 K2 Y0 X  @      (5)    拉线基础无严重下沉、塌方、缺土现象。" Z8 R" `  \0 a& t9 K
6.5.3    三级设备:不具备一、二级设备标准者。
  J+ ?* N; l* u6.6    其他
" V5 Q# h% E# X% R  b  g$ X2 s6.6.1    一级设备
1 t0 a" z* ^) v2 G: }      (1)   线路防护区、间隔、巡线通道、检修通道符合法律、法规及规程要求。6 }# {3 l# h3 j; b! i/ S4 e! _* b
      (2)   设备各部标志齐全、醒目。. p9 e* Y+ ]4 n! b5 N9 i
      (3)    巡视、测试、检修工作均能按周期进行。8 Y) m2 W: B! X6 L4 X' Y6 G+ o
      (4)   运行、检修、试验等资料记录齐全,数据正确,并与现场相符。
+ L9 C) N; M. b* q7 E, c" [6.6.2    二级设备
" g- B! U* E6 }0 G! k* l      (1)   线路防护区、间隔、巡线通道、检修通道符合规程要求。
8 ^& Q2 i$ i, r. k, B5 a8 R      (2)   设备标志基本齐全。0 `. f. x0 s7 Y! K. }& x% h" d( t
      (3)    巡视、测试、检修工作均能按周期进行。( y6 A. @5 k( `- i  ~; _8 m
(4)    运行、检修、试验等主要资料齐全,且与现场相符。  i; s: b6 F1 ]4 p5 z, R5 p
6.6.3    三级设备
2 o( N3 _: x- _( G% @      (1)   不具备二级设备标准者。
+ V" X& W! F2 ?- D- P      (2)   运行、检修、试验资料残缺不齐、且与现场不符。9 o, v$ v$ P" r9 c/ ^
7.    适用范围   
  Q+ S; Q4 J3 m6 ]9 r2 v2 |" o! m7. 1  本《办法》规定了陕西省地方电力(集团)公司管理的35kV~110kV架空输电线路设备评级管理的主要内容和要求。   
% l9 f+ W+ H& j0 P7. 2  本《办法》适用于陕西省地方电力(集团)公司管理的35kV~110kV架空输电线路设备的所有单位。, h" n* O6 M! f1 D' `" W- ]0 l
8    管理职能
9 ^: {, i) H  |/ ]( d+ b- j6 p, K8. 1    集团公司生产技术处负责全系统架空输电设备评级的管理工作。( J, c) `6 v- I2 w
8.2   各市分公司生产管理部门负责本单位管辖架空输电设备的评级管理工作。
* x0 A+ L( H: I附表1:
: r* z# R3 p( q6 X2 x7 F* w1 c陕西省地方电力(集团)公司ⅩⅩⅩⅩⅩ线路等级报表
) l' p- h  l) `. T分级
% G0 x8 I" A/ b2 f, @9 m7 t3 m0 F  ~) V7 L) x4 J) c
( n9 M% H, P4 R% K) y; V; O& n; A
电压(kV)        合计        一级        二级        三级        完好率(%)
. b$ D5 K" T; Q# I  X        条        km        条        km        条        km        条        km        条        km
' `4 \/ |6 X) {) x9 F/ c! @! {, R35kV                                                                               
9 m# {# U' B# _( g4 e) _110kV                                                                                $ S1 A3 J/ w6 {, }
                                                                                , o2 |' a; i$ d8 e7 ^" ?2 p
单位主管:               填表人:              上报日期:$ l) {3 t+ J% U* }) \" w' E: Q
附表2:
! @; o# q' s2 m陕西省地方电力(集团)公司ⅩⅩⅩⅩⅩ线路设备评级情况表
; X, k- c5 M" x( z序号        设备名称        电压(kV)        长度(km)        存在主要缺陷        原评级        现评级        升级计划        备注
, a: w  i9 H$ E$ \, M% ^                                                               
" A7 x4 T" Q; d; X9 g                                                               
( ~, Y# |& X) V                                                               
$ B( M$ V3 c6 w4 i, J! q6 ]单位主管:              填表人:             上报日期:
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-7-2 12:05:30 | 显示全部楼层
自己鼓励一下
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2026-10-20 16:00

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表