马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
在用ATPEMTP做断路器分断感性负荷的过电压仿真,这个过电压希望能把截流过电压和重燃过电压都能考虑进来。截流过电压使用有Imar(Ichop)参数的开关就可以做出来,但燃弧这个不行,所以通过想model来做。
2 X2 d: J" X9 j! U$ {基本的原则是:
% I* n& p% _8 i( |+ u+ i$ z---截流:|Ibrk|<Ichop, 强制熄弧,断路器断开。断路器收到断开指令,且断路器电流小于截流值Ichop,断路器断开。3 A0 W/ E2 |# ]1 R2 X( y* U
---熄弧后介质恢复强度:Udiel=Kdiel*(t-topen)7 U% E ?+ |* h, i( t* `
---重燃:断路器两端电压差>介质恢复强度,即Ubrk>Udiel,断路器断口重燃,闭合。3 W+ d6 k/ k3 x( E% o' Q
ATP模型、代码见附件,但无法完成仿真,希望得到老师帮助,谢谢。% O- f! c4 u4 w% _; T2 V
PS: 查了下资料,我的仿真需求对应的模型可能是Helmer模型,不知是否有哪位老师可以分享一下,谢谢
; h& }# v8 u T# E- f* X |
-
-
MOD_SW.rar
781 Bytes, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点
|