整流逆变都采用pwm控制的双向变流器,分为整流逆变6个单元结构,单元之间通过叠层母排连接,出现问题为轮番炸毁单元IGBT,拆机更换测试绝缘和耐压均没有问题,安装完毕运行一会又出现炸机问题,偶然发现是叠层母排出现异常,运行后可能导致绝缘降低,经排查确实为叠层母排原因,叠层母排热态出现低阻,导致其他单元IGBT电压应力变化出现击穿;' h# i5 L7 C' d' q1 A. w
1、叠层母排出现低阻如何得出其他单元电压应力改变? 2 X9 {, T v* d, C2、分析得出结论叠层母排在运行时才会出现低阻问题,也就是热态出现问题,这个问题如何才能考虑到?