某一水电站网络如图所示,已知:
4 `! y0 |' V) L" e! ~ (1)发电机为立式机组,功率因数 、 、次暂态电抗 ,负序阻抗 ;
: |. S( A8 T" N9 ^ (2)水电站的最大发电容量为2×5000kW,最小发电容量为5000kW,正常运行方式发电容量为2×5000kW;
3 G% f2 W& M1 }; Q (3)平行线路同时运行为正常运行方式;
! x; x+ w) P) m" l }& b6 Y& \ (4)变压器的短路电压均为 ,接线方式为 ,变比 ;: @: ]& E+ D8 \# K: A
(5)负荷自起动系数 =1.3;
% g6 [) \4 B. T5 T1 |% ?% y7 S! P- I7 @ (6)保护动作是限级差△t=0.5s;( C1 K7 @0 D3 P G& p
(7)线路正序电抗每公里均为0.4Ω;8 k4 D# Y! f R) d; Q# Z
(8)试确定:
, e2 r$ a; P7 l5 u0 G$ W9 f1)水电站发电机、变压器相间短路主保护、后备保护的保护方式,并确定保护的整定值及灵敏度;: l' U0 Q0 I, c/ l4 n3 m; r1 _3 h
2)平行线路的相间短路主保护和后备保护(采用横差保护或距离保护);
* |! B. b( J* y o( Q# r3)56 线路相间短路保护(采用电流、电压保护方式)的整定计算;
9 P+ }' I5 x+ J H4 I; H4)系统保护配置图及平行56 线路保护的展开图。 |
-
水电站图
|