设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 3178|回复: 3

matpower中怎么看线路容量

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-11-15 22:22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
%% branch data0 U0 ]5 q! p. P
% fbus tbus r x b rateA rateB rateC ratio angle status- K: P5 N% D) Q7 Q1 e
branch = [
% [. K3 H1 n2 U& i9 E( ]  Q( H 1 2 0.01938 0.05917 0.0528 9900 0 0 0 0 1;
+ P0 t+ T& I5 x% `9 } 1 5 0.05403 0.22304 0.0492 9900 0 0 0 0 1;
$ ], ^3 @/ l7 U. j 2 3 0.04699 0.19797 0.0438 9900 0 0 0 0 1;7 ?$ l" d# x1 e( b1 M( {; M
2 4 0.05811 0.17632 0.034 9900 0 0 0 0 1;) n  a: V# J! G  @
2 5 0.05695 0.17388 0.0346 9900 0 0 0 0 1;
$ K5 J5 Y, D# }* I: r. C 3 4 0.06701 0.17103 0.0128 9900 0 0 0 0 1;
# b) j8 I  c" v' R- Y+ \% F 4 5 0.01335 0.04211 0 9900 0 0 0 0 1;4 h7 b7 s0 `, a2 v6 \
4 7 0 0.20912 0 9900 0 0 0.978 0 1;
- q+ v  w3 z' i% D, V5 Z0 t  A 4 9 0 0.55618 0 9900 0 0 0.969 0 1;
) d: |  K5 W3 q  K2 A 5 6 0 0.25202 0 9900 0 0 0.932 0 1;
% m' _4 j# y: I 6 11 0.09498 0.1989 0 9900 0 0 0 0 1;
- ~. Y; Q5 Y0 m* @/ Q0 t 6 12 0.12291 0.25581 0 9900 0 0 0 0 1;* s! f* G) J: c% W3 z7 ~
6 13 0.06615 0.13027 0 9900 0 0 0 0 1;
& l1 j) E6 ~  H$ P: c; A, t2 L 7 8 0 0.17615 0 9900 0 0 0 0 1;7 ]: x+ m. v. A& s5 F
7 9 0 0.11001 0 9900 0 0 0 0 1;
' [+ {" O1 A. t 9 10 0.03181 0.0845 0 9900 0 0 0 0 1;2 x0 q/ U( Z/ |2 m3 l8 ~
9 14 0.12711 0.27038 0 9900 0 0 0 0 1;: y4 F" q6 @; l% k. |: N! ~  q0 p
10 11 0.08205 0.19207 0 9900 0 0 0 0 1;& {4 c9 X4 D. n3 R, K+ j1 c& S
12 13 0.22092 0.19988 0 9900 0 0 0 0 1;' g% V" d4 {5 ]7 H+ |
13 14 0.17093 0.34802 0 9900 0 0 0 0 1;3 C5 h! O. k: P% j/ Q/ n
]
- _8 F) V/ R2 I) {- `  b我见使用手册中说rateA B C 分别表示长期容量、短期容量、瞬时容量,不知道什么意思,请高手指点!谢谢!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-11-16 11:37:43 | 显示全部楼层
线路容量其实是热稳定极限# S  U' |2 S: W$ r0 T
这个是跟时间有关系的一个量值+ F% N* ~5 _, Z3 {8 O
相同电流时时间越长发热量越大
% W; t' M. j5 A8 s5 [越容易对线路设备造成永久性伤害% g5 X! I) w! _) [4 X+ W
因此一般瞬时容量大于大于短时容量大于长期容量
/ v" C0 |) u3 l) H6 h举个简单的例子
# A  g) R( S% j+ L& y变压器(过载能力比线路高)长期运行的容量就是铭牌容量
, w, E( D( w3 o而事故情况下允许在2小时内过载运行1.3倍
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-16 14:05:59 | 显示全部楼层
首先谢谢你!我就想知道这个铭牌的容量,还有上面的好像是标幺值
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-16 14:07:53 | 显示全部楼层
回复 2# coolblue 4 q+ p2 z: S' m9 h
$ U5 C6 ~5 E+ L3 w
+ i9 K# q& ]- V3 C5 t9 Y
    首先谢谢你!我就想知道线路的在额定电压、电流下的额定传输容量。还有上面的指标好像是标幺值
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】