l6 P! ]1 P& ~- E8 l/ W+ J勾通三跳的意思是闭锁重合闸,且任何故障都三跳而不是选相跳闸,在有些保护如南瑞的,重合闸退出后,保护仍是选相跳闸,必须投入勾通三跳压板,否则单相短路时选相跳闸就要非全相运行了。另外说重合闸退出就必须投入勾三的也是不正确,因为有些厂家的装置在保护退出重合闸后保护就不再选相跳闸了,直接三相跳闸,所以就不必投入勾通三跳。而南瑞的则是即使重合闸停用也仍然选相跳闸,所以为了避免非全相要投勾三。这也是南瑞和南自保护配合时,用南自的重合闸而南瑞的重合闸停用的原因。
( P8 d8 o: C$ y% J! P5 H' Y 南瑞保护:勾通三跳压板是一个24V的功能压板,投入时,相当于一个开入量,任何故障均三跳且闭锁重合闸,因此,重合闸投入时不能投勾三压板,重合闸退出后要投入,否则遇单相故障时,南瑞的保护不会因为重合闸退出而自动勾通三跳,而是仍然选相跳闸,造成非全相运行。
9 [( X6 v( u8 n- [3 M 南自保护:内部有勾通三跳功能,是一个接点,在重合闸故障、停用和充电未满时自动闭合,使任何故障均三跳,还见过外部有一个勾通三跳的压板,是用来给其他保护作开入量用的,跟自己没关系。/ h8 L! f0 b, a3 R4 k
南瑞系列线路保护的“勾通三跳”压板和其它厂家的在设计理念上有所不同。" F/ c* P2 W4 x, K- ^2 c# E C
/ [* S) S$ p; N( k+ @8 u 对于其它厂家线路保护装置来说通常将重合闸方式切换把手切至“停用”,则保护装置重合闸被放电,重合闸不再被启动,同时保护装置的选相跳闸的功能同时被退出,从而实现不论相间故障还是单相故障都三跳。 而南瑞900系列的线路保护则不同,当保护屏上的重合闸切换把手切至“停用”时,仅仅是将重合闸放电了,而保护的选相功能依然保留。因此在单相故障时,保护仍然会单相跳闸。只有投入了“勾通三跳”压板,给装置一个开入量,装置才会退出选相功能,实现不论相间故障还是单相故障都三跳。, J. {; w8 u( y" a# N/ n% Y1 i7 @. F. ]% z4 A8 Q2 a# l
因此当线路停用重合闸时应当投入LFP-901A上的“勾通三跳”压板。
9 A& @8 O2 Q* K1 g以下是“勾通三跳“压板如何操作的几种情况:6 Z! v' J" [- v* ^7 Z3 ]
(1)1条线路仅使用1套重合闸:重合闸投入时,“勾通三跳”压板打开;重合闸停用时,“勾通三跳”压板投上,确保任何故障都三跳。 e. x6 Y1 o: x5 \- e& ]
(2)1条线路使用2套重合闸,且2套均投入时,“勾通三跳”压板打开。
- g' [' T0 J- K( \ \8 |+ h (3)1条线路使用2套重合闸,且2套均停用时,“勾通三跳”压板投上,确保任何故障都三跳。 2 J" o$ p) J( g2 f3 x
(4)1条线路使用2套重合闸,1套投入,1套停用时,“勾通三跳”压板打开。此时,若“勾通三跳”压板投入,单相故障时90l保护将发三跳令,因此如未停用的重合闸若运行在“单重”方式下,将被导致无法重合。 3 ?1 J$ p2 l1 \+ p1 P3 A
勾通三跳的条件(或门条件): (1)重合闸处于三重方式或停用方式;
+ a$ U Z4 j* L! @; s9 [4 { (2)重合闸充电未充满;* _4 R9 j' F: |/ f) V( l. L
(3)重合闸失去电源。- z$ X1 o9 V- q+ \