|
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
农村低压电气安全工作规程部分+ h$ M3 O! ?2 a2 |& a3 t6 [" I
9 Y V5 t- I3 R9 m第一章 农村低压电气安全工作基本要求(4.1-4.4)2 @% Y0 b8 u# E! f0 E" e
一、选择题
6 _3 x7 y5 q; U8 f' v: P1.电气工作人员中断电气工作连续( )个月以上者,必须重新学习《农村低压电气安全工作规程》,经考试合格合方能恢复工作。
' I/ Q6 ^# l1 x+ z% w6 b uA、1 B、3 C、6
, J! `# P8 |' x" G% @! [2.发现倒杆、断线,应立即派人看守,设法阻止行人通过,并与导线接地点保持( )以上的距离,同时应尽快将故障点的电源切断。
, U" @& ~% J7 s0 s! k$ eA、2m B、4m C、8m D、10m- L3 B) u& a) e( o$ g- y
3.电气操作必须根据值班负责人的命令执行,执行时应由( )进行,低压操作票由操作人填写。
, B7 ?. W* @$ V5 B9 c; I* eA、一人 B、两人 C、三人2 o; v% {2 ~" I5 p: W
4.电气操作前,应( )现场设备的名称、编号和开关、刀开关的分、合位置。
' z# Y# E% ~' w" ZA、熟悉 B、检查 C、核对
, q# i5 A8 v# C5.电气操作顺序:停电时应( )断开开关,( )断开刀开关或熔断器;送电时与上述顺序相反。 i' o% V+ ?6 C5 h$ \
A、后 B、先: Y+ _! N4 N' H9 Z% v
6.合刀开关时,当刀开关动触头接近静触头时,应( )将刀开关合入,但当刀开关触头接近合闸终点时,不得有冲击;拉刀开关时,当动触头快要离开静触头时,应( )断开,然后操作至终点。
- D9 x+ n% \- T5 C; E- SA、稳妥 B、用力 C、慢速 D、快速。
0 `: \/ h7 m; h4 C7.( )以投切熔件的方法对(干线或分支线)进行送(停)电操作。
. Q, L9 x, k! L$ [7 yA、不准 B、不得 C、严禁
+ G8 H0 Q1 X; C X1 z1 _) S8.《农村低压电气安全工作规程》所指的低压为设备对地电压在( )。. r" P6 c* S0 g* x
A、250V B、1000V C、250V及以下者
0 z4 Q) ~3 A1 i7 [" p9、每张操作票只能执行( )操作任务。
1 O) @- ]% C+ _/ e C( U8 IA、一个 B、两个 C、多个
( z7 z5 r/ K. K. u M6 ], E+ O二、判断题(表述正确的在括号内画“√”,错的画“╳”)
- L9 w) E% N, O/ q& H8 O0 C 1.电气操作应使用低压操作票,低压操作票由监护人填写,操作人执行。( )
+ ~4 ~5 p7 c% v/ u2.电气操作顺序是停电时先断开刀开关或熔断器,后断开开关;送电时与上述顺序相反。( )
; F( t6 C. @3 B- F3.严禁以投切熔件的方法对线路(干线或分支线)进行送(停)电操作。( )
5 q+ A) F# N0 U4.电气操作完毕后,应进行全面检查。拉闸后,应检查三相动、静触头是否断开,动触头与静触头之间的空气距离是否合格,连结转操作手柄是否制动良好。合闸后,应检查三相动、静触头是否良好,连动操作手柄是否制动良好。( )
J0 p- u. ^8 {- v* N1 V% c5.正常时不带电,故障时可能带电的电气设备的金属外壳及配电盘(箱)应有可靠接地。( ). I) N$ i3 T ~3 |5 H" D: |
6.设备电压在250V及以下者为低压。( )
( E1 k: g1 J( z" U7.通过合上或拉开某些开关,向电气线路、电气设备送电或停电的操作,称为倒闸操作。( )
* e ~! p+ x$ G* s/ v. g3 f8.所谓操作票制度是在实施倒闸操作前,根据预先下达的操作任务,周密拟定出正确的操作方案和操作步骤,并将其填写到印制好的规定格式的“操作票”上。正式操作时,按照操作票逐项操作,从而提高操作正确率。这一制度称为操作票制度。( ); a9 K( ^+ M4 h T( [
9.电气工作人员是指直接从事电气作业的技术工人、工程技术人员及生产管理人员。( )
+ [$ s7 Q% V) {5 Z2 V10.电气工作是指从事发电、输电、变电、配电和用电装置的安装、运行、维护、检修、试验等工作。( )
; Y1 Y* N4 E# K0 M6 T4 L* e+ \: g' S6 e" K. a9 A* W
第二章 保证低压电气安全工作的组织措施(5.1-5.5): W2 D0 P; M0 [1 ]" m
一、选择题' w( N O% d) ?3 r4 r! M) R# B
1.工作票签发人由供电所熟悉技术和现场设备的人员,或电力用户电气运行人员担任。工作票签发人应经县供电企业( )。工作票签发人的安全责任是:(1)工作项目是否必要;(2)工作是否安全;(3)工作票上所填安全措施是否正确完备;(4)所派工作负责人和全体工作人员是否适当和充足。
( q8 l+ Y3 M3 \A、同意认可 B、备案存档 C、考核批准
, h: A1 q; E L0 P2.一个工作负责人只能发给一张工作票。工作票上所列地点,以( )电气连接部分为限,如同一地点同时停送电,则允许在( )电气连接部分共用一张工作票。3 s3 p& h* y V$ t `
A、一个 B、两个 C、三个 D、几个
4 d7 @; Z( _& h9 Q h$ \3.紧急事故处理可不填写工作票,但应履行许可手续,做好安全措施,执行监护制度。已执行的工作票由供电所保存,保存期( )月。口头指令应记载在值班记录中,主要内容有:工作任务、人员、时间及注意事项等。
( K t. }7 A. _+ P9 ~* fA、1个 B、2个 C、3个 D、6个# T* p$ c+ t$ y$ T3 J& i
4.安全措施的设置与设备的停送电操作应由( )进行,其中一人为监护人。" {4 ], a; m8 p( }4 Z
A、两人 B、三人 C、四人" \* C+ M+ \1 K0 L
5.在低压电气设备上工作,保证安全的组织措施是:( )
3 y0 s. w. ?1 K7 N- O2 [) m8 uA、工作票制度 B、安全措施票制度 C、工作许可制度 D、工作监护制度和现场看守制度 E、工作间断和转移制度 F、工作终结、验收和恢复送电制度
% e }" ^ }6 h2 W3 H, m6.工作票由( )填写,( )签发。
8 Y; P" h( L. r. SA、工作票签发人 B、工作许可人 C、工作负责人 D、安全员( S0 P) X0 q7 ^6 M+ N& f/ }
7.( )完成工作票所列安全措施后,应立即向( )逐项交待已完成的安全措施。$ A; _! ~/ e5 h" U! m
A、工作票签发人 B、工作许可人 C、工作负责人 D、安全员$ Z: o: J3 D& y, q; L% m/ \5 s* s
8.工作监护人由( )担任,当施工现场用一张工作票分组到不同的地点工作时,各小组监护人可由( )指定。0 E; N) [, R- y5 z: T8 q
A、工作票签发人 B、工作许可人 C、工作负责人 D、安全员
3 Z/ P; ?( c8 c8 |' m: o9.工作票终结后,( )即可拆除所有安全措施,然后恢复送电。
' m1 ^' f( u9 c8 A/ w' t, BA、工作票签发人 B、工作许可人 C、工作负责人 D、安全员6 u& E- V ~/ G0 ]2 Y7 d
二、判断题( Z% M+ U6 b$ g. ?, V
1.工作负责人和工作许可人不得签发工作票。工作票签发人不得兼任该项工作的工作负责人和工作许可人,工作票签发人不得填写该项工作的工作票和发出该项工作许可开始工作的命令。( )
. \" C% K/ B/ p* | v% y d; n2.工作负责人和工作许可人,应由两人分别担任。工作负责人不宜进行检修、试验工作,但在确保安全的情况下,可以参加检修、试验工作。工作许可人可以在本班班组工作人员不足的情况下参加本班组工作,若工作负责人需临时离开现场,工作许可人还能担任工作负责人。( )
6 ~/ T q9 ?* Q* f3.工作负责人由供电营业所人员或电力用户电工担任。工作负责人的安全责任是:(1)正确安全地组织作业;(2)结合实际进行安全思想教育;(3)检查工作许可人所做的现场安全措施是否与工作票所列的措施相符;(4)工作前对全体工作人员交待工作任务和安全措施;(5)督促工作人员遵守《农村低压电气安全工作规程》;(6)对班组成员实施全面监护。( )# v/ @# p, ? v! V; h; y
4.工作票上所列班组成员必须是符合《农村低压电气安全工作规程》所要求条件的电气工作人员。其安全责任是:认真执行《农村低压电气安全工作规程》和现场安全措施,互相关心施工安全,并监督《农村低压电气安全工作规程》和现场安全措施的实施。( )
, T& B/ ~( o' `/ n! B5 r. P5.工作票一式两份,工作期间,一份工作票应始终保留在工作负责人手中,另一份由工作许可人保存。工作中,允许增加工作票内没有填写的内容。( )
& Q# V8 O- @, ^$ C$ N6.工作负责人未接到工作许可人许可工作的命令前,为赶时间,早日完成任务,可以开始工作。( )
. y5 N a, `9 Z ]7.严禁约时停、送电。( )7 U0 h j: K' t9 p3 E" ^) N
8.工作期间,工作监护人必须始终在工作现场,对工作人员的工作认真监护,及时纠正违反安全的行为。专责监护人、看守人,要坚守工作岗位,不得撤离职守,只有得到工作负责人下达“已完成监护、看守任务”命令时,方可离开岗位。( )
" X; ]* t: K3 c: g- p/ @9.工作间断时,工作地点的全部安全措施仍应保留不变。工作人员离开工作地点时,要检查安全措施,必要时应派专人看守。在工作间断时间内,经工作许可人许可,少数人可进入现场进行工作。( )
% N0 v+ G; c% b" M) o) ~- m10.在工作间断时间内,任何人不得私自进入现场进行工作或碰触任何物件。恢复工作前,应重新检查各项安全措施是否正确完整,然后由工作负责人再次向全体工作人员说明,方可进行工作。( )
, L* [ \# Q Q" k' |/ U7 S11.工作许可人接到工作结束的报告后,应会同工作负责人到现场检查验收任务完成情况,确无缺陷和遗留的物件后,在工作票上填明工作终结时间,双方签字,工作票即告终结。工作票终结后,工作负责人应协助工作许可人立即拆除所有安全措施,然后恢复送电。( )9 U7 `8 y8 ` f; y. ]; _
12.工作票制度是保证电气工作人员安全作业的一项组织措施。工作票是允许在电气设备上进行工作的书面命令,也是明确安全职责,向工作人员进行安全交底,实施安全措施,履行工作许可与监护,履行工作间断、转移和终结手续的书面依据。( )
$ {5 O5 S; |& ^ m7 Y" ]13.低压第一种工作票是在全部停电设备上进行工作时所填写的工作票。( ); A0 t/ E2 h0 M" @" ] Y
14.低压第二种工作票是在不停电设备上进行工作时所填写的工作票。( )
+ Y0 y9 [) l d9 l
" Z2 j$ i: p% z2 I& p/ r: ]% W第三章 保证低压电气安全工作的技术措施(6.1-6.4)
5 \$ V/ u" i1 P' X" b. }+ e; A一、选择题
3 u7 ?: m4 k5 b7 D7 m8 ^, {# t1.工作人员在工作中,正常活动范围边沿与设备带电部位的安全距离应小于( )否则带电设备需要停电。
0 ^/ C4 m% a" K6 {0 c: _4 fA、0.3m B、.0.7m C、1.0m
5 Y; d4 R9 i" L2.在停电检修线路的工作中,如与另一带电线路交叉或接近,其安全距离小于( )(10kV及以下)时,则另一带电回路应停电。" J4 M" X0 A2 `, I2 G0 I2 \9 h
A、2m B、0.7m C、1.0m D、1.2m6 g+ @! f5 P) Q- i! m
3.装设的临时木(竹)遮栏,距低压带电部分的距离应不小于( ),户外安装的遮栏高度应不低于( ),户内应不低于( )。临时装设的遮栏应牢固、可靠。- ?4 [& k: A6 |. q# ?( s3 x: T' c" G/ `
A、0.2m B、0.7m C、1.0m D、1.2m E、1.5m
; F5 l' j2 _2 A$ u5 w6 K& P% M2 O4.接地线由一根接地段与三根或四根短路段组成。接地线必须采用多股软祼铜线,每根截面不得小于( )mm2。严禁使用其他导线作接地线。7 J: A7 I: U( @! Y
A、6 B、10 C、16 D、25
0 H r5 J. l' n+ i. q5.若设备处无接地网引出线时,可采用临时接地棒接地,接地棒在地面下的深度不得小于( )。
& s7 {2 O7 j" Y' x D5 o; TA、0.3m B、0.6m C、0.8m D、1.0m。# e$ I1 L0 u& w2 w
6.在施工地段附近带电设备的遮栏上,应悬挂( )的标示牌。
+ z# V& T y1 O0 t. a/ c1 \# _4 FA、“禁止攀登,有电危险” B、“止步,有电危险”2 C! B8 }2 M. ]) A- e4 F2 s5 D
7.工作人员或其他人员可能误登的电杆或配电变压器的台架,应悬挂( )的标示牌。 l6 R3 H6 p X. [$ f7 }( j
A、“止步,有电危险” B、“禁止攀登,有电危险”
- r) V0 c: _$ G8 I' M) e4 }8.在全部停电和部分停电的电气设备上工作时,必须完成下列技术措施:( )
, M& F1 L0 h; p, {' A _" H; iA、停电(断开电源) B、填写工作票 C、验电 D、挂接地线 E、装设遮栏和悬挂标示牌
9 q7 V) d% ?5 p) H9.杆上电力线路验电时,应先验( ),后验( );先验距人体较近的导线,后验距人体较远的导线。
# } E! b6 W& f7 j! G( {* bA、送电侧 B、受电侧 C、上层 D、下层
( M {% w& Z! X10.同杆架设的多层电力线路挂接地线时,应先挂( )导线,后挂( )导线;先挂离人体较近的导线(设备),后挂离人体较远的导线(设备)。
! }- C" K! l8 c" ~& {( \. c0 wA、送电侧 B、受电侧 C、上层 D、下层
4 H/ ~7 o# C; |# Z5 i/ P8 K11.在一经合闸即可送电到工作地点的开关、刀开关的操作手柄上应悬挂( )的标示牌。
* \5 e8 W. |7 }, S- J* }A、“有电,危险” B、“禁止合闸,有人工作”7 Z8 `! L" H1 X+ S5 C
二、判断题
; M0 _* H9 g5 N% \2 g! h1.工作地点需要停电的设备,必须把所有有关电源断开,每处必须有一个明显断开点。开关的操作电源必须断开,开关操作把手必须制动。( ): @7 {. j2 y+ a4 W9 F
2.除了必须用合格的相应电压等级的专用验电笔进行验电外,还可以设备分合位置标示牌的指示、母线电压表指示零位、电源指示灯泡熄灭、电动机不转动、电磁线圈无电磁响声及变压器无响声等,作为判断设备已停电的依据。( )
6 P K- Z5 K' a& }1 q3.为了确保操作人员的人身安全,装、拆接地线时应使用绝缘棒或戴绝缘手套,人体不得接触接地线或未接地的导体。( )
! A) o8 `2 ?; p4 z- @4.严禁工作人员或其他人员移动已挂接好的接地线。即使工作许可人同意移动也不能移动。( ) w7 E' x3 o' l
5.由单电源供电的照明用户,在户内电气设备停电检修时,如果进户线刀开关或熔断器已断开,并将配电箱门锁住,可不挂接地线。( )% X/ y9 m; Y( n7 o/ E4 [6 R" h7 ~
6.一经合闸即可送电到工作地点的开关、刀开关的操作手柄上应悬挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌。( )
/ K- t5 @9 _' P$ A9 j7.两台配电变压器低压侧共用一个接地体时,其中一台配电变压器低压出线停电检修,另一台配电变压器不必停电,可以继续运行。( )) C7 U9 ]7 {8 |" |
8.遮栏是使检修人员与带电导体(祼导体)间保持足够的安全距离并防止非工作人员进入工作现场的防护隔离安全用具。( )
' z! X6 G" ]7 B# f9.标示牌是用于表示警告、允许、提示及禁止等信息的告示牌。( )% C# @! ]" M* ~ e+ u
10.验电器是检验导线和电气设备是否带电的电器,分为高压验电器和低压验电器。( )
- a# s9 {( i1 p9 Q5 W3 w& Z& Z8 a. m: O. @2 U" K0 e3 m* m
第四章 架空线路工作(7.1-7.5)7 y f" ~$ `/ b8 g4 ?
一、选择题2 I$ J r) J' B2 h
1.立杆过程中,杆坑和杆下禁止有人工作或走动,除指挥人员及指定人员外,其他人员必须离开( )倍杆高的距离。, I# v' A6 ]1 D
A、0.8 B、1.0 C、1.2 D、1.5
8 Q: }( D/ G9 ^5 j2.电杆起立离地后,应对各受力点做一次全面检查,特别是拉绳及其连接点和拉桩。经检查确无问题后,再继续起立。起立( )后应减缓速度,注意各侧拉绳。4 J% s( e& ~& [" ~2 y; S" ?
A、30° B、45° C、60° D、75°1 R" w4 v$ w) T& X
3.紧线前应检查导线有无被障碍物( )。紧线时应检查接线管或接线头以及滑轮、横担、树枝、房屋等有无( )。工作人员不得跨在导线上或站在转角内侧,防止意外跑线时抽伤。% f, N v$ a. F, p
A、绊住 B、挂住 C、咬住 D、卡住' e1 L0 e" d* u5 J
4.用绳子牵引电杆上山时必须将电杆绑牢,绳子不得触磨地面。爬山路线两侧( )以内,不得有人停留或通过。* r; k2 |7 W+ f, Q5 c
A、3m B、5m C、7m D、10m
5 q H3 c7 K& t) H' z5.在带电电杆上工作时,只允许在带电线路的( )处理混凝土电杆裂纹、加固拉线、拆除鸟窝、紧固螺丝、查看导线金具和绝缘子等工作。作业人员活动范围及其所携带的工具、材料等与低压带电导线的最小距离不得小于( )。
. F4 z7 e$ q% `* z) v- q" |1 XA、上方 B、下方 C、前方 D、0.3m E、0.5m F、0.7m+ J6 s9 J6 |2 r P
6.在电杆上工作,必须( )。
$ Y; a9 E- ^! E' l5 yA、使用安全带 B、戴安全帽 C、使用安全带和戴安全帽
. I. @+ ?& |# y) ~4 ?7.( )采用突然剪断导线的作法撤线。
, R6 |( o% n# s- q5 C' e- J C. GA、禁止 B、不准 C、不得 D、严禁
" l1 v/ V) w# G8 U3 ^+ w9 w8.起重时,在起重机械的滚筒上至少应绕有( )钢丝绳。拖尾钢丝绳应随时拉紧,并应由有经验的人负责。
z& G5 W; \, cA、3圈 B、5圈 C、6圈 D、7圈
7 V( u& Q5 @; F I9.安全带的试验周期是( )一次。
$ G/ |+ M3 p( g- ^5 y. R* k' mA、3个月 B、半年 C、一年# w$ |3 S/ S7 ?( D0 |
10. 钢丝绳的试验周期是( )一次。
! X- e" f( h, oA、3个月 B、半年 C、一年
% Y2 T6 S" A0 _0 P0 F11. 遇有大雾、雷雨或( )以上大风时,严禁登杆作业。* F1 f: Q9 [/ z$ ~
A、三级 B、五级 C、七级5 d9 Z) w* v* y1 C
12. 起重工作必须由有经验的人领导,并应统一指挥,统一信号,明确分工,做好安全措施。工作前,( )应对起重工具做全面检查。
W. c9 s7 r) n6 i) o5 e$ F) |2 V' y3 gA、工作负责人 B、工作票签发人 C、工作许可人9 n5 i/ s. x1 \# Q6 n
二、判断题% _4 {7 C' N& i- f
1.在松软土地上挖坑,应有防止塌方的措施,如加档板、撑木等,也可由下部掏挖土层。( )
5 d6 Z3 l1 p' y2.立、撤杆要使用合格的起重、支撑设备的拉绳,使用前应仔细检查,必要时要进行试验。使用方法要正确,合影偶尔过载也是允许的。( )
+ C& V( T1 R+ d, v4 j3.顶杆及叉杆不仅可以用于竖立重量较轻的单杆,也可用于竖立较重的单杆。立杆前应开好“马道”,工作人员要均匀地分配在电杆两侧。( )7 X# A/ d8 [; D; Z# G
4.已经起立的电杆,只有在杆基回土夯实完全牢固后,方可撤去叉杆及拉绳。新立电杆在杆基完全牢固以前严禁攀登。遇有冲刷、起土、上拔的电杆,应先培土加固,支好架杆或打临时拉线后,再上杆。( )6 `; I; Z; r6 X( D/ u7 p6 J
5.使用梯子时,要有人扶持或绑牢。攀登横担时,应检查横担及紧固件是否牢固、良好。遇有大雾、雷雨或五级以上大风时,严禁登杆作业。( )& p( F! `4 f( O# W9 L5 ?
6.立杆、撤杆、放线、撤线和紧线工作,均要设专人统一指挥、统一信号。工作人员要明确分工、密切配合、服从指挥。( )
5 V4 E% p$ t- \4 o6 ?9 x, f7.采用突然剪断导线的做法撤线时,要防止导线伤人。( )
8 D4 I$ ~+ N/ Z }8.起重机具均应经试验合格后方可使用,并按铭牌标明的允许工作荷重使用,不得超铭牌使用。使用车辆、船舶运输,不得超载。( ) N% B1 m3 b+ l# e& T( E7 j
9.在带电电杆上进行拉线加固工作,只允许调整拉线下把的绑扎或补强工作,必要时可将连接处松开。( )
5 [, w# v+ i- Q8 o10.当重物吊离地面后,工作负责人应再次检查各受力部位,确认无异常情况后,亦可正式起吊。( ) P* \8 K+ p8 N f4 U3 \
11.绳索是用天然纤维或人造纤维施以外力扭合制成的物体,它能够承受一定重量而不会断裂。( )
- }6 B* @9 Q, W4 ]+ t; R' E3 A( m12.滑轮组是用一定数量的动滑轮和定滑轮组合起来的组合件,用以扩大滑轮的效用。( )
* |5 l; ?: I% L0 {2 {7 h* G13.单扒杆是用以起重物体的细长木质直圆柱,使用时应在其四面设拦风绳固定。( )
2 w5 E6 {; {7 ~4 D- U8 f W14.人字扒杆是用两根木质直圆柱,将其顶端交叉连接,使之成一个人字型或称为A字型,用以起重物体。( )! Y: M x. X9 S7 Z: l* j# X& J0 r
15.绞磨是在线路施工中用以代替人力进行牵引荷载,如用于立杆、架线等的牵引。绞磨有手动和机动两种。( )
, t1 X2 z6 p* t% c, v16.地锚是埋设于地中的横木,一般用于受力较大的作业,如整组立杆的制动及牵引处。在线路施工中,地锚多为斜向受力。( )
, A% R5 x7 A% y/ `17.扳桩是用圆钢、角钢制成,使用时插入地中用以承受较小压力,按受力要求,有单桩、多桩之分。( )5 R: [8 [6 N# {* w& b
4 L8 x! Q) ~# R, r; l
第五章 低压带电线路电杆及邻近带电导线工作(8.1-8.3)+ U: q/ d* `$ j8 S; O/ v
一、选择题
7 v" l: U) d6 e7 z; Q1.新架或停电检修的线路(指放线、撤线或紧线、松线、落线等工作)如与另一强电、弱电线路邻近或交叉,以致工作时将可能和另一回导线接触或接近至危险距离以内,即10KV电力线路为( ),则应对另一线路采取停电或其他安全措施。
8 L) t! p* D# l! r8 w+ g9 ~A、0.6m B、1.0m C、2.5m D、3.0m
( d% ~) V" p4 s, I- q2.停电检修的每一回线路均应具有双重称号,即线路名称;上(下)线的称号或左(右)线的称号。面向线路杆号( )的方向,在左边的线路称为左线,在右边的线路称为右线。( s& A5 n0 c* _( L5 p/ ^5 M# U4 Y
A、增加 B、减少 C、任意
( d- w! C9 k2 ?2 x8 O* e3. 作业人员活动范围及其所携带的工具、材料等与低压带电导线的最小距离不得小于( )。. g9 e S% j" z4 |0 l
A、0.3m B、0.5m C、0.7m D、1.0m
) h2 L. s: F+ ^1 e1 I二、判断题
9 b4 \/ W! V3 f' F' U) r6 q( b1.为防止登杆作业人员错误登杆而造成人身触电事故,与检修线路邻近的带电线路的电杆必须挂标示牌,或派专人看守。( )
( Q/ Z' F' [* A( B' ?9 d2.为保证供电可靠率,当在同杆架设的多回线路中检修某一回路时,其他线路无须停电。( )4 U8 J7 n8 M7 V& X' h
3.线路的双重名称是指在同杆架设的每一回线路,除了有一个以线路起点到终点的地理名称缩写的线路名称外,还有以上线或下线,左线或右线的位置称号。面向线路杆号增加的方向,在左边的线路称为左线,在右边的线路称为右线。( )1 I& K( D, N2 A& U: K5 P
4.在带电电杆上工作时,只允许在带电线路的下方,处理混凝土电杆裂纹、加固拉线、拆除鸟窝、紧固螺母、查看导线金具和绝缘子等工作。作业人员活动范围及其所携带的工具、材料等与低压带电导线的最小距离不得小于0.7m。( )
C6 U$ ~" J* L% b$ s5.在带电电杆上进行拉线加固工作,只允许调整拉线下把的绑扎或补强工作,不得将连接处松开。( )
( Q2 ~; v) c7 ~0 F1 q/ t6.为了防止新架或停电检修线路的导线产生跳动,或因过牵引引起导线突然脱落、滑跑而发生意外,应用绳索将导线牵拉牢固或采用其他安全措施。( )
3 q+ I6 R3 j4 G. i$ `7.为防止登杆作业人员错误登杆而造成人身触电事故,与检修线路邻近的带电线路的电杆上必须挂标示牌,或派专人看守。( )( M" w# ^# o' L2 t( ~
8.同杆架设的多回线路中的一回路检修,其他线路都可以不停电。( )5 q; |- E. R1 W5 ]) A8 C, Q/ v) Z
6 b* g5 Z2 p4 V! ]0 N, M4 P* e1 ]- v第六章 低压间接带电作业(9.1-9.8)# @' X4 x6 E7 | H
一、选择题
$ {+ G3 X- ~) H$ P1.在紧急情况下,允许用有绝缘柄的钢丝钳断开带电的绝缘照明线。断线时,应( )进行。断开点应在导线固定点的负荷侧。被断开的线头应用绝缘胶布包扎、固定。9 R! O# ^* D2 I8 U
A、全相 B、分相 C、分别 D、同时& Q- X* O6 L9 {, }3 ]- U/ x
2.在带电的低压配电装置上工作时,应采取防止( )和( )的隔离措施。+ s& f$ y% K* C; S4 S: }
A、断路 B、相间短路 C、单相短路 D、单相接地短路
9 o- b5 u( S) I; H. H+ k2 k1 ~3.( )在电流互感器二次回路中带电工作。4 `0 f7 T% t5 s" n0 d4 ^
A、禁止 B、不准 C、严禁 D、不得: W& H$ V" H2 ?% a6 Z
4. 进行间接带电作业时,作业范围内电气回路的( )必须投入运行。
/ }3 _5 ^) Y* }# \A、保护装置 B、剩余电流动作保护器; S* i4 n4 }* c; ~
二、判断题$ \2 z3 E8 C% l ~1 P8 O8 l2 t
1.电气上讲的低压为电气设备对地电压在250V及以下者,低压间接带电作业系指工作人员与带电设备非直接接触,即手持绝缘工具对带电设备进行作业。( )$ J8 C" {) w" E4 `3 S* o: X: g+ {* h
2.人们要发扬特别能战斗的工作作风,即使碰上坏天气,照样进行间接带电作业。( )/ C, A% R# b9 g. e
3.进行间接带电作业时,作业范围内电气回路的剩余电流动作保护器必须投入运行。( )
/ b9 V4 `9 u4 P: n4.更换户外式熔断器的熔丝或拆搭接头时,应在线路停电后进行。如需带负荷作业时,必须在监护人的监护下进行间接带电作业。( )! V7 ]9 h2 D# Z+ I: Y$ e4 d* A/ U
5.严禁在电流互感器二次回路中带电工作。( )
7 _1 c `( T4 q4 V, @( H 6.低压间接带电作业系工作人员与带电设备非直接接触进行的作业,即手持绝缘工具对带电设备进行作业。( )) ^2 E; x- n E) L' w# c9 g6 s: |$ w
7.基本安全用具是直接接触带电部位,进行带电操作、测量和其他需要触及电气设备的特定工作所使用的绝缘工具。(√ )6 ?( ^+ j* ^; t& \( [
8.辅助安全用具是不直接接触带电部位,而是通过绝缘杆或传动装置操作带电设备,以防止工作人员遭受泄漏电流或接触电压、跨步电压的伤害所使用的绝缘工具。( ); D1 Y- U- i. }, C Z
9.带电作业安全用具是进行带电作业时,间接地从事设备带电检修所使用的绝缘工具。( )
7 U8 u D7 i! f5 D, Z6 e10.在带电的低压配电装置上工作时,应采取防止相间短路和单相接地短路的隔离措施。( )
3 E& U* X" _9 w' |+ S. W9 T. U- X$ e11.绝缘杆每年进行一次定期试验,到期未试验的绝缘杆严禁使用。( )+ V0 b& @, _; d' @5 _
# h/ b: K2 S( |6 d9 U- T) ^5 T第七章 室内线路和电动机(10.1-10.7), P) F$ `$ l, |) t$ I+ Y( `& q
一、选择题
( c: t$ o* h1 }9 X1.电动机皮带运行中应( )、( )、( ),皮带周围应有安全防护措施。- M+ o. U5 U7 P) p
A、不跑偏 B、不松弛 C、不打滑 D、不卡涩 E、不磨边 F、不跳动% w' H% s& r. t! E" J" E
2.在不能负重的顶棚、天花板上工作时,梁与梁之间应用厚长板( ),必要时应系好安全带后方可进行工作。工作地点应有足够照明。
+ z! p/ u4 I* _( a; p3 j9 a+ ?9 aA、顶住 B、支住 C、搭桥 D、放倒5 _$ t; L: M4 m# {- y
3.()带电移动电动机。
* I# ^2 W: t8 q. B* b6 B# h: yA、禁止 B、不准
; L1 }; U# i+ C: W: B8 }* v) Z, x二、判断题
$ A! @9 r- n- X. u! w) P1.在墙壁上用钢钎打孔作业应戴防护镜,扶钎手、执锤手均不应戴手套。( )* a& y# \4 ?% I0 P$ t
2.严禁对运行中的电动机进行维护工作。严禁带电移动电动机。停电移动时,应防止电源线被拉断。( )
0 b% ^ x7 z# C5 A 3.室内线路是指低压配电室、机井房、工副业加工厂厂房、机修房以及农村家庭内的布线,也包括沿着房屋外墙、屋檐下的室外布线。( ): K, [( u. ^3 s8 V0 p4 r
4.电动设备主要包括电动机、电动机的起动设备、起动设备至电动机的引线以及有关保护设备等。( )3 }# _8 P9 f4 W$ }$ B% K
5.严禁利用大地作相线或中性线。( )
; U" L* A) x) A8 K
; O5 {% h- Q7 U% H4 p第八章 砍伐树木工作(11.1-11.6)) A9 O& v, t9 ^% w
一、选择题
" U& x0 E' j, b. l" K+ C1.为防止树木倒落在导线上,应设法用绳索把树枝拉向导线( )的方向。
7 e5 f; b5 k5 s# m2 n ZA、相同 B、相反 C、前上方 D、后上方
6 y( z" j" }& Y+ f5 s2.( )、( )及潮湿天气,不应进行砍剪树枝工作;如确需工作时,应采取安全措施。" C$ [0 K8 e) j) ^ I% A
A、烈日 B、大风 C、下雨 D、大雾% h8 D8 o4 T2 m' F( o
3. 砍剪树枝时,应有专人( ),树下方不得有人逗留,防止砸伤。
z, T$ V5 E6 BA、负责 B、监护 C、指挥9 o5 H% q% `( D% @3 Q: w
二、判断题
& e" H/ B6 r2 S3 f! i) y! F# J1.砍伐靠近线路的树木时,工作人员应始终认为电力线路有电,不得攀登电杆,树木、绳索不得接触导线。( )
: n+ _* N7 w) i, k! V2.在砍伐树木工作中,若发现树枝有接触导线的现象(俗称树扫线),禁止人员接近,必须立即进行处理。( )
, [" \. N9 A5 g# i" ?" X; E3.大风、下雨及潮湿天气,不应进行砍剪树枝工作;如需工作时,应采取安全措施。( )
- G( p' J+ v# y! Z; z 4.电力设施是指发电设施、变电设施、电力线路设施及其有关辅助设施。(√)
4 _! K# a$ e! j+ G4 ]2 S5.电力设施保护是指电力设施受国家法律保护,禁止任何单位或个人从事危害电力设施的行为。电力设施的保护实行电力管理部门、公安部门、电力企业和人民群众相结合的原则。( )
- O" H- y; D# O6 r# y7 e
: ~4 m9 O% @. u! `第九章 测量工作与仪表使用(12.1-12.10)1 T# Q! W7 J# I
一、选择题. ?' e) M4 C6 ?$ z& v* c- o
1.电气测量一般由两人进行,即一人操作、一人监护。夜间测量时应有足够的照明。测量电压、电流时,应戴线手套或绝缘手套,手与带电设备的安全距离应保持在( )以上,人体与带电设备应保持足够的安全距离。
5 ?- l7 N: K4 U+ [A、20mm B、50mnm C、100mm D、200mm
7 ~4 b4 P! h1 O- c% {2.测试低压设备绝缘电阻时,应使用( )摇表,并将被测设备全部停电,断开被测设备与其他回路的连接;设备在测量前后,都必须分别对地放电。1 f7 e! q& L/ E6 J
A、250V B、500V C、1000V D、2500V
. l1 c; d9 X7 q U5 N: Z3 g3.测试低压电网中性点接地电阻时,必须在低压电网和该电网所连接的配电变压器全部( )的情况下进行。测试低压避雷器独立接地体接地电阻时,应在( )状态下进行。" z0 S4 |$ R9 i( x3 I
A、带电 B、运行 C、停电 D、检修
* I9 W8 C* {" m& T1 l X: k- }4. 使用钳型电流表测量回路电流时,在测量中( )更换电流档位。
* P% d3 s2 M% QA、禁止 B、不准 C、不得
4 _! X- k4 \0 h" L9 s3 o D9 w5. 使用万用表测量电阻时,( )将被测回路的电源切断。# Y4 F% C' p5 D4 g% L! C3 ?
A、应该 B、必须 C、要求
0 C& ?0 e$ Y7 C n, D$ J/ z& {1 x/ d4 Q& s: g
二、判断题0 H( M. C; m% l, |# V: _, ]
1.电气测量人员必须了解测量仪表的性能、使用方法和正确接线;熟悉测量工作的安全措施及注意事项;并且电气测量工作应在无雷雨和干燥天气下进行。( )
9 n( l' d$ S6 \) \) h' _0 P: a2.电压测量工作应直接在母线上测量,如在较小容量的开关上、熔丝的负荷侧进行,将会不准确。( )6 Z9 o' b& {+ V$ e, A& e! P E
3.测量架空线路对地面或对建筑物、树木以及导线与导线之间的距离时,一般应在线路停电后进行。如确实需要带电测量时,应使用清洁、干燥的绝缘尼龙绳。严禁使用皮尺、线尺(夹有金属丝)、钢卷尺。( )
8 V4 T. }( T4 v% U; ]$ x4.使用万用表测量电流或电压时,不得带电转换量程,测量电阻时,必须将被测回路的电源切断。( )
' c* F8 z& i3 }) h% O/ |5.测试低压电网中性点接地电阻时,必须在低压电网和该电网所连接的配电变压器全部停电的情况下进行。( )
7 Z, ?$ ^: [! g- @: E" k5 S1 u6.测试低压避雷器独立接地体接地电阻时,应在停电状态下进行。( )# E4 B% D' \& w y& E
7.使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级和电流值档位。测量时,应戴绝缘手套,穿绝缘鞋。观测数值时,要特别注意人体与带电部分保持足够的安全距离。( )
; Q, V0 ^) z, `& X( j& \1 p6 A$ q" Y6 M+ [* P
第十章 安全工器具及其他安全事项(13.1-13.3)
2 X! I' J0 s' A9 x7 f. U一、选择题4 S% v9 [, W. E( ~, ]% x
1.进入高处作业现场应戴安全帽,( )及以上高处作业人员必须使用安全带或采取其他可靠的安全措施。高处工作传递物件,不得抛掷。" P" q5 _' j4 S p- r
A、0.5m B、1.0m C、1.5m D、2.0m
& Z( X. X9 _4 X+ t3 z# G0 D2.安全工器具、仪表、标示牌等应( )存放在干燥、通风良好的室内,并经常保持整洁。
! J! F3 O k e" m( O. {A、分别 B、集中 C、分类 D、垂直。7 m0 r% L* h) S2 i
3. 在带电设备周围( )使用钢卷尺、皮卷尺和线尺进行测量。
; f/ E1 i' r8 m8 C. m' EA、禁止 B、严禁 C、不得
6 Y2 e7 b1 @/ p0 d4. 在电容器组上工作时,应将电容器逐个( )对地放电后,方可工作。* P, \' c3 x$ E/ w( Q
A、一次 B、两次 C、多次
, E$ L" G8 M8 }. r' V* ]5 F5. 用户有自备电源的,( )采取防反送电措施,以防用户自备电源在电网停电时向电网反送电。% B8 u7 U) Q2 H" N; b$ F
A、应该 B、必须 C、严禁5 ?! P4 E L: c$ J, B. W) p1 H
6. 遇有电气设备火灾时,应( )将有关设备的电源切断,然后进行救火。
9 y* p, I( ~. ?A、立即 B、及时 C、尽快5 P+ j: k" d7 d; u4 v
二、判断题& f0 W& ?! k, [* c9 V
1.雷电天气禁止在室外电气设备上进行操作和维修。( )
$ I7 v; x9 c, x* z) {/ D3 j2.绝缘杆(棒)长度超过屋内净空时,可以水平存放在室内地面上。( )5 _! T3 [4 G5 K
3.在带电设备周围严禁使用钢卷尺、皮卷尺和线尺(夹有金属丝者)进行测量。( )
' [8 `( `% e# @% d1 w* O4.1m及以上高处作业人员必须使用安全带或采取其他可靠的安全措施。( )- G2 S5 g; e; x$ Q! d5 r$ D
5.遇有电气设备火灾时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。( )
2 W! h4 W" r2 N6.在室外使用灭火器时,使用人员应站在上风侧。( ). ]2 P F# l8 ]- i2 m4 s- c$ x' p
' D2 i, y5 Q/ L1 I& f# c! Z
' v" ?) f: `+ a5 x/ }' C
& g) _4 }0 Q( h
: E- l" _: B" j U+ p4 y国家电网公司电力安全工作规程(电力线路部分)(试行)
' i+ E( n* L' r8 I7 d6 ?' X总则
( D0 W* M6 D. X& K9 [一、 判断题
( S" v3 e; Z1 _, Z# |1 ^8 g1、经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。( )
# ?( Q3 ^; \6 M& z2、作业人员对电力安全工作规程应每年考试一次。因故间断电气工作连续6个月以上者,应重新学习电力安全工作规程,并经考试合格后,方能恢复工作。( )/ z* e r; S; a$ t* ]
3、电压等级在1000V以上者为高压电气设备;电压等级在1000V及以上者为低压电气设备。( )
5 I- t+ [; k! I' s8 |. U6 s二、 选择题
4 k- H$ V" A" R6 z9 R1 E; `2、保证安全的组织措施
6 \' S. ?' c5 g$ [8 p) r一、判断题
* H. X, V5 y; W8 e" m" R! u8 _8 R1、进行电力线路施工作业或工作票签发人和工作负责人认为有必要现场勘察的施工(检修)作业,施工、检修单位根据工作任务组织现场勘察,并做好记录。( )3 R( h0 Z5 ]2 M. r Y
2、所谓全部停电,系指供给该配电设备上的电源线路均已全部断开者。( )- _1 W4 P0 U" I8 ]0 d$ P
3、测量接地电阻时必须是用工作票。( ): X5 ?' a1 }% h1 |! S1 b' s
4、工作票应用钢笔或圆珠笔填写一式两份,字迹应正确清楚。不得任意涂改。如有个别错、漏字需要修改时,应使用规范的符号,字迹应清楚。( )1 L/ |3 s; B6 k# e( _
5、工作票一份交工作票签发人,一份留存在工作许可人处。( )
; I& }: n- r5 [% Y- e$ \: a3 z6、工作签发人和工作许可人可以兼任工作负责人。( )
w5 G9 {- u7 d9 G2 p7、每张第一种工作票只能用于一条线路或同一个电气连接部位的几条供电线路或同(联)杆塔架设且同时停送的几条线路。( )( Z3 [) G; g N1 u; x+ J& c
8、每张第二种工作票只能用于对同一电压等级、同类型工作,可在数条线路上共用一张工作票。( ). l" s1 n) ^& x. {* i' v4 S
9、一个工作负责人只能发给一张工作票。若一张停电工作票下设多个小组工作,每个小组应口头指定工作负责人(监护人)。( )- g; P! B% e* m9 N$ l
10、专责监护人在工作班成员不够时可以兼做其他工作。( )
1 C$ X H/ A8 Z! I' [11、工作负责人长时间离开工作现场时,应由工作许可人变更工作负责人、履行变更手续,并告知全体工作人员及工作票签发人。( )- A# x: o& v" [9 M( v
12、在工作中遇雷、雨、大风或其他任何情况威胁到工作人员的安全时,工作负责人或专责监护人可根据情况,临时停止工作。( )# z* _# {( l4 s* {
13、填用数日内工作有效的第一种工作票,每日收工时如果将工作地点所装的接地线拆除,次日恢复工作前应重新验电挂接地线。( )1 z9 d j2 V% N( H7 ]# ?
14、工作终结后,工作负责人应及时报告工作票签发人。( )
! {( X, d+ q) `2 O) j$ i% T- v7 T15、一张工作票中,工作签发人和工作许可人不得兼任工作负责人。工作负责人不可以填写工作票。( )3 m& ]' {: y% f" U( [9 p3 w
16、填用电力线路第二种工作票时,必须履行工作许可手续。( )
, V! O+ ~0 N& `0 B F) v' ?2 H7 Z17、在线路停电时进行工作,工作负责人在班组成员确无触电等危险的条件下,可以参加工作班工作。( ): r1 B: F3 V) } ]' u7 V
18、工作票签发人和工作负责人对有触电危险、施工复杂容易发生事故的工作,应增设专责监护人和确定被监护的人员。( )/ ?" S+ t" [: W# C" Z
( A+ s B* R4 L, t# W7 t二、选择题, [- ?" u6 `: [% j
1、电力线路安全工作的组织措施。( )4 h3 K2 q" F0 S% _) T& s
A、现场勘察制度;B、工作票应制度;C、工作许可制度、D、工作监护制度;E、工作间断制度;F工作结束和恢复送电制度。+ _ A* s! G9 H9 l \4 U6 \
2、事故应急抢修可不用工作票,但应使用( )9 ]* G5 u6 W) H% Q; y: b
A、派工单;B、事故应急抢修单 Y1 ?' q$ S3 v+ W
3、许可开始工作命令的方法有:( )
1 A( h/ p1 G' E$ O, sA、当面通知;B、电话下达;C、派人送达;
3 r3 ]1 I* `$ z. J& s0 R* T& P4、( )约时停送电。
# d! h& P' F0 C: h8 U! X4 LA、不得;B、不准;C、禁止;D、严禁;
6 y4 U. j" W2 P# I" G3 r5、施工作业时工作负责人、( )应始终在工作现场,对工作班人员的安全进行认真监护,及时纠正不安全的行为。
$ ]+ N) Y ?% TA、工作票签发人;B、工作许可人;C、专责监护人;D、安全员;# f- K2 N o ^! {6 o, n: t
6、已终结的工作票、事故应急抢修单、工作任务单应保存( )年。
% D+ P6 u0 G8 f$ i3 KA、0.5;B、1;C、2;D、3;1 c. `+ o- X" h' Y N! d$ ~
7、口头或电话命令执行的工作票有( )。
3 \& U) H3 @3 ]/ |; NA、测量接地电阻;B、修剪树枝;C、涂写杆塔号D、更换拉线;
i: U2 W" y; ]7 [4 |( c. M8、接地线拆除后,应即认为线路带电,( )任何人再登杆进行工作。* [# Y( x- ]. U# ~
A、不得;B、不准;C、禁止;D、严禁;! R: L' b, W1 R- X' B
3、保证安全的技术措施
' s, m; Z4 s* G. P8 {一、判断题
! t3 d$ ^1 n8 D$ e1、10KV及以下验电时,人体应与被验电设备保持1m的距离,( )4 U3 E; Q9 I0 d r
2、对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,先验高压、后验低压,先验下层、后验上层,先验远侧、后验近侧。( )% I6 w+ ~- g+ O# Z
3、禁止工作人员擅自变更工作票中指定的接地线位置。如需变更,应由工作负责人征得工作许可人同意。( )
; H) H7 K. q9 H; F7 n+ y1 @ D4、同杆塔架设的多层电力线路挂接地线时,应先挂低压、后挂高压,先挂下层、后挂上层,先挂近侧、后挂远侧。拆除时次序相反。( )
" ^% `2 ~& M- _+ b5、在紧急事故处理时可以使用其他导线作接地线或短路线。( )+ }% ~6 f- I. j2 i. [
6、接地线应使用专用的线夹固定在导体上,严禁用缠绕的方法进行接地或短路。( )
, @7 V( r* M% B9 v, [3 y# H }7装设接地线应先接导线端,后接接地端,接地线应接触良好,连接可靠。( )% l% k3 K/ x0 y5 m" Y: R
8、断开耐张杆塔引线时,应先在断开引线的一侧验电、装设接地线。( )
4 H: T6 E8 f/ |. y( W2 H, z9、在杆塔或横担接地通道良好的条件下,个人保安线接地端允许接在杆塔或横担上。( )! m3 c! ^) V6 \, r) t
10、在一经合闸即可送电到工作地点的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)的操作处,均应悬挂“止步、有电危险!”或“禁止合闸,有人工作!”的标示牌。( )
; Z8 l! |' o0 s- v& Z5 t3 C @6 ?( l3 L二、选择题
/ \0 X* \3 r; l/ C1、电力线路安全工作的技术措施。( )
% v% r: Z- W' q4 F' iA停电;B验电;C装设接地线;D使用个人保安线;E悬挂标示牌和装设遮拦(围栏)。
, r1 d. f2 q( @2、10KV及以下验电时,人体应与被验电设备保持( )的距离。
$ L: T. g5 N$ u/ w( P/ TA、0.7m;B、1m;C、1.2m;D、1.5m;
( p& c2 G) D+ j2 h2 v! Y+ H3、成套接地线应用有透明护套的多股软铜线组成,其截面不得小于( )㎜²。: \' r: H4 N+ h; v: S* K
A、10;B、16;C、25;D、35;+ ^5 Z5 L- [* G% T# m
4、对于无接地引下线的杆塔,可采用临时接地体。接地体的截面积不得小于190㎜²(如φ16圆钢)。接地体在地面下深度不得小于( )。+ k; w7 {. Q8 Y
A、0.3m;B、0.6m;C、0.8m;D、1m;
, G# `( X- f5 Y- a5、个人保安线应使用有透明护套的多股软铜线,截面积不得小于( )㎜²
f1 W4 C4 S4 iA、 10;B、16;C、25;D、35;
: I8 }& s: Q( a9 F6、10KV及以下进行地面配电设备部分停电的工作,人员工作时距设备小于( )安全距离以内的未停电设备,应增设临时围栏。1 I9 n% g' Z9 s' M/ [' S6 ]
A、0.7m;B、1m;C、1.2m;D、1.5m;3 Z( A! @4 x8 e
7、临时围栏与带电部分的距离,不得小于( )8 C6 }! Z" M- P* X
A、0.35m;B、0.5m;C、0.7m;D、1m;
% M$ j! w- U2 O; U& U8、( )工作人员穿越未经验电、接地的10KV及以下线路对上层线路进行验电。 A: w e- `, i# ?
A、不得;B、不准;C、禁止;D、严禁;; R5 H9 r4 [. T9 U* U. O
9、( )工作人员擅自变更工作票中指定的接地线位置。
9 S- \$ C, s% ~6 K( u f7 kA、不得;B、不准;C、禁止;D、严禁;
* ~ W/ W1 q$ t5 o9 M% O: O3 G10、( )使用其他导线作接地线或短路线。2 Z% I0 E! g6 ^% W& q" _
A、不得;B、不准;C、禁止;D、严禁;+ f" w) H1 O! G' c' f {
11、接地线应使用专用的线夹固定在导体上,( )用缠绕的方法进行接地或短路。, A! I: J* u7 n+ @: `
A、不得;B、不准;C、禁止;D、严禁;
L9 i E: c* O+ g+ A- ]12、装、拆接地线时,人体( )碰触接地线或未接地的导线。
6 e- d% c. Y9 W4 l- k/ v: h, `A、不得;B、不准;C、禁止;D、严禁;8 K4 Z8 m$ L# O& n5 S
13、( )以个人保安线代替接地线。
0 ~- o# O8 W: e a& X' CA、不得;B、不准;C、禁止;D、严禁;6 E* z) P U6 P
4线路运行和维护2 C) P: P7 z& r/ L1 e$ Y; M
一、判断题! |" ?2 g" u; U x
1、巡线工作应由有电力线路工作经验的人员担任。( )9 B3 p8 `. Y! g: c9 P! j: M2 i
2、暑天、大雪天等恶劣天气,必要时由两人进行。( )
* B9 _" x6 Z% m3 c3、单人巡线时,禁止攀登电杆和铁塔。( )
% p! l" o5 U* l1 m2 y) }4、夜间巡线应沿线路内侧进行。;( )
: ~5 |6 F( @; i) u& J& Q) G; k& c: z5、大风巡线应沿线路下风侧前进。( )3 O* l6 b3 ]. t: b; v
6、事故巡线明知该线路已停电,亦应认为线路随时有恢复送电的可能。( ) " o5 V( V3 }. X3 k* i/ P- M `
7 、事故紧急处理和拉合断路器(开关)的单一操作可不使用操作票。( ) $ T& p0 E- n( d" d! y! i" K/ F( {
8 、进出配电设备室(箱),应随手关门,巡视完毕应上锁。( ) ( V/ n: U/ i4 j: J( M" o3 G
9、雷电时,有人监护时可以进行倒闸操作和更换熔丝(保险丝)工作。( )
* h; b: h- c% q8 t, j3 a6 Q: C10、杆塔、配电变压器和避雷器的接地电阻测量工作,不可以在线路和设备带电的情况下进行。( )
' o) h9 s- @( T11、带电线路导线的垂直距离(导线弛度、交叉跨越距离),可使用皮尺、普通绳索、线尺等非绝缘工具进行测量。( )
$ l l6 l$ k4 H0 Z8 e12、大风天气,两人以上可以砍剪高出或接近导线的树木。( )) ^. y3 u! o8 f! x& {
13、巡线人员发现导线、电缆断落地面或悬吊空中,应设法防止行人靠近断线地点8m以内,以免跨步电压伤人,并迅速报告调度和上级,等候处理。( )
, `/ ]% j. | y* p14、电气测量人员应了解仪表的性能、使用方法和正确接线,熟悉测量的安全措施。( )+ B4 Y A( g( l/ x: N. b6 a
二、选择题
' W% g9 `- H$ b3 a4 ~' f1、巡线人员发现导线、电缆断落地面或悬吊空中,应设法防止行人靠近断线地点( )以内,以免跨步电压伤人,并迅速报告调度和上级,等候处理。
! F' [' J" M. P0 ]5 lA、2m;B、4m;C、6m;D、8m;8 g* B" A l9 @+ X4 x
2、倒闸操作应由( )人进行。. N+ k O/ G) @, I+ b4 g: x2 c3 W3 K1 L& @1 u
A、1;B、2;C、3;D、4;
2 m, j) x. q; D2 ]3更换配电变压器跌落式熔断器(保险)熔丝(保险丝)的工作,应先将( )和( )拉开。) e6 | `6 }4 I6 D4 [5 p
A、 压熔断器;B、高压隔离开关;C、低压刀闸;D、高压熔断器;
3 M, `/ J! w; ^8 [3 F5 f4直接接触设备的电气测量工作,至少应由( )人进行。( |- k, u3 N; `
A、1;B、2;C、3;D、4;
' h) x' e5 U* |1 ?0 Q; V7 k5、10KV及以下电力线路有电,砍剪靠近线路的树木时,人员、树木、绳索应与导线保持( )安全距离。
4 }" |# J* R3 r5 UA、0.4m;B、0.7m;C、1m;D、1.5m;
* [; m$ Z" ~8 n4 u. _" q" b& k6、暑天、大雪天等恶劣天气,必要时由( )人进行。
6 }8 @+ d! ] r- P: |8 XA、1;B、2;C、3;D、4;
/ \0 [/ e- \) ?5 R% H7、单人巡线时,( )攀登电杆和铁塔。/ G$ ?* r3 _5 a& U% n
A、不得;B、不准;C、禁止;D、严禁;& p y6 o9 S; A% b; o6 a* P
8、单人巡视配电设备时,( )打开配电设备柜门、箱盖。$ v+ f0 y: t; Z
A、不得;B、不准;C、禁止;D、严禁;0 \% Z/ S! u# f4 P* m
9、雷电时,( )进行倒闸操作和更换熔丝(保险丝)工作。
) r" I6 F# x4 M/ i9 z0 d2 o/ iA、不得;B、不准;C、禁止;D、严禁;
. X0 v' T' R% k8 i+ c% G/ V10、大风天气,( )砍剪高出或接近导线的树木。
: p8 Y- z3 r+ b' W# qA、不得;B、不准;C、禁止;D、严禁;9 I: z4 g* _9 i" C1 ], s
5邻近带电导线的工作
) c4 X( q2 Y4 }. k一、判断题
. [: |3 c, j3 c! I' R) v9 b1、严禁在有同杆塔架设的10KV及以下线路带电情况下,进行另一回线路的登杆停电检修工作。( )
1 U! I( x- p: L" m) N/ f. Z% L2、遇有3级以上的大风时,严禁在同杆塔对回线路中进行部分线路停电检修工作。( )( ]& B' K% D! ^: M
3、工作负责人在接受许可开始工作的命令时,应与工作许可人核对停电线路双重称号无误后。方可开始工作。( )
5 q9 r2 N9 P: J+ w4、作业人员登杆塔前应核对停电检修线路的识别标记和双重名称无误后,方可攀登。( )3 g& r- G8 H C7 @
5、在同杆塔架设多回线路工作中,杆塔上进行工作时,不得进入带电侧的横担,或在该侧横担上放置任何物件。( )3 H3 u1 I- M& c) o0 V
6、在10KV及以下的带电杆塔上进行工作,工作人员距最下层带电导线垂直距离不得小于1.25m。( )
$ S3 m+ E/ N3 b) C8 n7、在带电杆塔上进行测量时,应使用绝缘无极绳索,风力应不大于5级,并应有专人监护。( )4 t4 f. y6 a$ ?1 Y* i$ N
二、选择题0 A- ], S+ l! h2 k
1、在带电杆塔上进行测量时,应使用绝缘无极绳索,风力应不大于( )级,并应有专人监护。
6 a0 g7 U4 {' W3 f% [A、1;B、3;C、5;D、7;
; h8 y/ _6 N9 u( h6 }# g* s5 ~2、在10KV及以下的带电杆塔上进行工作,工作人员距最下层带电导线垂直距离不得小于( ) m。
3 H! ]2 C% }8 }- q- B: i8 h. \3 BA、0.5m;B、0.7m;C、1.2m;D、1.5m;3 b# Z3 z) S1 O: A
3、绝缘架空地线应视为带电体。作业人员与绝缘架空地线之间的距离不应小于( ) m: |' W" U6 V7 |% y; U
A、0.2;B、0.3;C、0.4;D、0.5;0 H6 i0 Y" J4 j
4、遇有( )级以上的大风时,严禁在同杆塔对回线路中进行部分线路停电检修工作。
/ U& T' L% |# a6 |, XA、1;B、3;C、5;D、7
+ `! d3 \& z7 Q5、( )在有同杆塔架设的10KV及以下线路带电情况下,进行另一回线路的登杆停电检修工作。 S9 c3 w/ C: t) G. U- ?# I7 b
A、不得;B、不准;C、禁止;D、严禁;
; J5 N% K3 Y. D& R9 _& n; j" `6一般安前措施
7 f" U4 e9 _3 T# y J0 S# h/ ~! `一、判断题8 F5 ?- W2 s" @7 f4 B% C$ O* U
1、任何人进入生产现场(办公室、控制室、值班室和检修班组室除外),应戴安全帽。( )
) V( i z2 U! O. M1 E/ v* h( H2、电气工具和用具应由专人保管,定期进行检查。( )
! }7 f( Y; d2 H9 Y. m* ~) V2 K2 ?3、杆塔上作业应在良好的天气下进行,在工作中遇有4级以上大风以及雷暴雨、冰雹、大雾、沙尘暴等恶劣天气时,应停止工作。( )
0 |! G: n' z& j7 p9 L1 i4、凡在离地面(坠落高度基准面)2.5 m及以上的地点进行的工作,都应视做高处作业。( )
: \* e0 _7 S( P# D; D' _5、在工作负责人允许后,可以利用绳索、拉线上下杆塔或顺杆下滑。( )$ N3 r9 O* r6 N4 @: i
6、在杆塔高空作业时,应使用有后备绳的双保险安全带,安全带和保护绳应分挂在杆塔不同部位的牢固构件上,应防止安全带从杆顶脱出或被锋利物伤害。( )0 f# v* f+ R2 t, |
7、高处作业时上下传递物件应用绳索栓牢传递,严禁上下抛掷。( )9 z6 L, X- a( W+ n! z: N2 R
8、挖坑时超过1.5m深的基坑内作业时,向坑外抛掷土石应防止土石回落坑内。( )
; L/ D d' A; u; H9、在居民区及交通道路附近开挖的基坑,应设坑盖或可靠遮拦,加挂警告标牌,夜间挂红灯。( )
: ?, \2 i" P- L) R: p9 D10、起重工作应由有经验的人统一指挥,指挥信号应简明、统一、畅通,分工应明确。( )
) i9 w# _; Z R11、凡使用机械牵引杆件上山,应将杆身绑牢,钢丝绳不得触磨岩石或坚硬地面,爬山路线左右两侧3m以内,不得有人停留或通过。( )* p& p B; c: V0 F" b6 `
12、立、撤杆塔过程中基坑内严禁有人工作。除指挥人及指定人员外,其他人员应在离开杆塔高度的1倍距离以外。( ); r$ K) }& z ^4 C9 ?! U4 ~
13、顶杆及叉杆只能用于竖立8m以下的拔稍杆,不得用铁锹、桩柱等代用。( )
+ ~) F, D4 g( b14、组立杆塔时,杆顶起立离地约1.5m时,应对杆塔进行一次冲击试验,对各受力点处作一次全面检查,确无问题,再继续起立。( )
3 J1 y7 ]# [, ]3 @15、组立杆塔时,起立70°后,应减缓速度,注意各侧拉线;起立至90°时,停止牵引,用临时拉线调整杆塔。( )
: U, H9 f& C% @/ q/ {& \4 o16、严禁采用突然剪断导、地线的做法松线。( )3 k J5 S: U4 m P% ]& Q
17、在撤杆工作中,拆除杆上导线前,应先检查杆根,做好防止倒杆措施,在挖坑前应先绑好拉绳。( )
* A* {" A) i% E7 N& `1 Z5 _0 \& G7 C0 G6 ~
二、选择题
9 J* c" \+ Y7 d) E/ c, E1、杆塔上作业应在良好的天气下进行,在工作中遇有( )级以上大风以及雷暴雨、冰雹、大雾、沙尘暴等恶劣天气时,应停止工作。
+ R" x. E5 M6 H5 E0 W5 hA、2;B、4;C、6;D、8;
3 K" T; j$ L. J/ S# T) |( O1 [$ u2、凡在离地面(坠落高度基准面)( ) m及以上的地点进行的工作,都应视做高处作业。
, `" u( a+ E$ H4 t+ i8 @A、1.5;B、2;C、2.5;D、3;
5 r* h/ A i8 K1 M3、在气温低于零下( )℃时,不宜进行高处作业。
- P, K( I- `0 | ?% U9 WA、5;B、10;C、15;D、20;+ D9 A4 D- R0 a' K/ [6 \; Z5 k* w
4、梯子的梯阶距离不应大于( )㎝,并在距梯顶1m处设限高标志。
; g) }$ e+ \7 \* `% k* VA、30;B、35;C、40;D、45;
2 \& `; \& @& ^( a% Z @5、凡使用机械牵引杆件上山,应将杆身绑牢,钢丝绳不得触磨岩石或坚硬地面,爬山路线左右两侧( )m以内,不得有人停留或通过。
1 W2 z1 z; n z: hA、1;B、3;C、5;D、7;
) X; k, A& h( ]" Z+ G6、立、撤杆塔过程中基坑内严禁有人工作。除指挥人及指定人员外,其他人员应在离开杆塔高度的( )倍距离以外。
4 m0 z* k4 N8 a+ O: |' RA、1.2;B、1.5;C、2;D、2.5;
5 K; L* ?$ v' H- _- |7、顶杆及叉杆只能用于竖立( )m以下的拔稍杆,不得用铁锹、桩柱等代用。7 B& J( I9 h- S- m' o
A、7;B、8;C、10;D、12;
( r/ @+ w- U% S) V# t! p8、组立杆塔时,杆顶起立离地约( )m时,应对杆塔进行一次冲击试验,对各受力点处作一次全面检查,确无问题,再继续起立。
( e* U) {" m: g2 U! s% \2 TA、0.2;B、0.4;C、0.6;D、0.8;
3 f4 \5 c/ ~; t- g" J9、组立杆塔时,起立70°后,应减缓速度,注意各侧拉线;起立至( )°时,停止牵引,用临时拉线调整杆塔。, e! W( K: p" A5 h+ n9 r' c
A、75;B、80;C、85;D、90;
5 n$ Q: U% e9 z5 z9 j; o10、任何人进入生产现场(办公室、控制室、值班室和检修班组室除外),( )戴安全帽。. j, J" V! M6 ~1 R. W% N
A、可以;、B、应;C、必须;6 f K( Q- b: H
11、在高处作业现场,工作人员( )站在作业处的垂直下方,高空落物区不得有无关人员通行或逗留。: i% N6 z7 Z5 [1 s/ w% a
A、不得;B、不准;C、禁止;D、严禁;$ R4 D0 s b2 o) v
7配电设备上的工作! k, F$ n' \! M/ o- Q
一、判断题
6 _, U" Z6 k2 s$ K5 o) z1、同一天内几处高压配电室、箱式变电站、配电变压器台架进行同一类型工作,不可使用一张工作票。( )
$ z% c6 S& x A6 R& ` \( q$ |+ v$ j2、两台及以上配电变压器低压侧共用一个接地体时,其中任一台配电变压器停电检修,其他配电变压器可以不停电。( ); J6 [3 n' r2 M0 g
3、配电设备验电时,应戴绝缘手套。( )
$ p+ y# a* X$ m4、进行电容器停电工作时,应先断开电源,将电容器充分放电、接地后才能进行工作。( )
+ J; W# N, l) y" K- q5、配电设备中使用的普通型电缆接头,可以带电插拔。( ), J: Z8 O+ d: A% ~# I8 S+ D) s; ]
6、架空绝缘导线可以视为绝缘设备,作业人员可以直接接触或接近。( )( K& x/ z- v' ^2 `4 L" \
7、禁止工作人员穿越未停电接地或未采取隔离措施的绝缘导线进行工作。( )- q |# ~* [' f6 p( `- K
8、电流互感器二次可以开路和电压互感器二次短路。( )+ m. Q# |8 V1 u. P* e
9、带电装表接电工作时,应采取防止短路和电弧灼伤的安全措施。( )* i2 x9 K0 R3 v
二、选择题- }0 w' y3 Z; g/ H7 P' k
1、配电设备停电检修时,( )使用电力线路第一种工作票。
* p, r- z d, C0 s+ y; a2 S0 r% lA、 可以;、B、应;C、必须;" V( e" P$ ~, |3 \
2、配电设备中使用的普通型电缆接头,( )带电插拔。
5 l! q1 }, V2 _( ~6 T4 e) X% O" kA、严禁;B、禁止;C、不得;D、不准;
- s2 ?3 z' X2 s3 u: \3、( )工作人员穿越未停电接地或未采取隔离措施的绝缘导线进行工作。
1 ^ H: ~* g1 cA、严禁;B、禁止;C、不得;D、不准;
8 I9 n4 h; V5 t4 ?' Q2 x/ ], N h8带电作业
9 t" T: B" P0 ?- D, H/ X: x0 E" ?/ J一、判断题
! V1 u7 T2 E( u+ e$ O1、 带电作业人员,经专门培训,并经考试合格、企业书面批准后,方能参加相应的作业。( )
8 g& ^- T" X: k, A2、带电作业应设专责监护人。监护人不得直接操作。可以监护多个作业点。( )
! K5 j: @/ q: Y. `6 g- |: u3、在带电作业过程中如设备突然停电,作业人员应视设备仍然带电。( )
% X+ J$ @5 a1 U2 c/ x" l) k4、使用有绝缘柄的工具,其外裸的导电部位应采取绝缘措施,防止操作时相间或相对地短路。( )7 t' h- Y1 g* ]0 g
5、断开导线时,应先断开中性线线,后断开相线。搭接导线时,顺序应相反。( )% _- A1 Y0 H5 ?" L+ }9 C0 `* h( H+ [
6、不得使用损坏、变形、有故障等不合格的施工机具和安全工器具。( )
n. L* E4 r& ]8 h2 {% p二、选择题( i5 C; N, T* w& b$ v. F& L ?
1、10KV绝缘操作杆的有效绝缘长度不得小于( )m.
B2 m5 P3 c' yA、0.35;B、0.5;C、0.7;D、1;7 ~& P/ f4 _; V' J6 W6 F
2、在市区或人口稠密的地区进行带电作业时,工作现场应设置围栏,派专人监护,( )非工作人员入内。
4 a. ` Y+ z( F$ o# \+ Z9 XA、严禁;B、禁止;C、不得;D、不准;
- `% t3 B/ M/ T$ ?* Y3 h% k4 x. L3、低压带电作业( )设专人监护。1 W: X, b% D% h' e" ?& p1 Z
A、应;B、可以;C、必须;5 F1 D$ e+ w* J
9施工工具和安全工器具的使用、保管、检查和试验+ i( p$ h. q- N' ?3 ~9 l* R
一、判断题) m5 b4 K0 J3 ?( j
1、人力绞磨的牵引绳应从卷筒下方卷入,排列整齐,并与卷筒垂直,在卷筒上不得少于5圈。( )
8 r; M6 Q* _/ M1 V5 U9 S& i2、独立的抱杆至少应有三根拉绳。( )
- Q+ A, f5 l( o3、双钩紧线器出现螺杆无保险螺丝、表面细小裂纹或变形等现象时可以使用。( )
+ L9 d0 l8 z% r' M- k( u% o# g$ {4、安全工器具宜存放在温度为-15~+35℃、相对湿度为80%以下、干燥通风的安全工器具室内。( )- f- T4 E [ a7 E' e
5、绝缘操作杆、验电器和测量杆:允许使用电压应与设备电压等级相符。( )
B% y ^, e" x7 O1 ~2 u6、安全带的保险带、绳使用长度在2 m以上的应加缓冲器。( )
9 M. w* X* q; k! N二、选择题) [4 q; e, ^! l+ ]. W& s _
1、 人力绞磨架上固定磨轴的活动挡板应装在不受力的一侧,( )反装。
( \: i0 o1 ~( [) ] wA、不得;B、不准;C、禁止;D、严禁;( X+ U+ P! m, j x+ h/ j
1、( )使用损坏、变形、有故障等不合格的施工机具和安全工器具。! k" I( w7 i( T, G u
A、不得;B、不准;C、禁止;D、严禁;
' k# V2 l* P, Z6 p. N& U2、金属抱杆整体弯曲超过杆长的( ),就严禁使用。, D: ~1 k2 x( b. D! n. V
A、1/300;B、1/400;C、1/500;D、1/600;
* F" j4 f% @, o9 o9 m% V& g- S( m3、钢丝绳的钢丝磨损或腐蚀达到原来钢丝直径的( )及以上,应予报废。
- p( [# G$ ~) N, t: n5 ?, mA、20%;B、30%;C、40%;D、50%;$ W- C2 `4 J7 m: g% n& S" [0 k
4、脚扣和登高板的金属部分变形和绳(带)损伤者( )使用。
4 v v6 q9 L9 _( @% M# u3 rA、严禁;B、禁止;C不准;D、不得; |
|