带电作业& |- k- j- j& }$ g4 O
一、选择题:4 O8 |, u- E6 _+ f, A8 a: E( Y2 ]
1.风力大于(   )时,一般不宜进行带电作业。, L: e* x! k, F$ h4 ]" t; O: _6 Y2 w
A、2级;                           B、3级;
; x  Q$ W1 a+ q2 {$ nC、4级;                           D、5级。
4 R8 V2 \7 F0 f2.带电作业工作负责人在带电作业工作开始前,应与(   )联系。带电作业结束后应及时向( C )汇报。( x' ~! R2 ]" z& p- w0 k7 i' g
A、变电站值班员;                         B、工作许可人;2 ]* u2 u+ W" r1 G, w
C、调度值班员;                           D、主管生产领导。
' K" V9 k. w. u" |# o/ m) {4 |/ \, h3. 在110KV带电设备进行地电位带电作业时,人身与带电体间的安全距离是(  )。( \0 ^$ D& E: @& H5 M
A、1.0m;                         B、0.7m;
0 G+ {- M: i$ y# sC、0.6m;                         D、2.2m。
  w8 G: T) i* ?2 ?! W4.参加带电作业的人员,应经专门培训,并经(  ),企业书面批准后,方能参加相应的作业。
9 p6 C( ^* S4 S6 `A、领导批准;   B、体检合格;   C、考试合格;    D、设备运行管理单位同意。
* m- U# o! o3 w& z% k) J5.带电作业(  )认为有必要时,应组织有经验的人员到现场勘察,根据勘察结果做出能否进行带电作业的判断,并确定作业方法和所需工具以及应采取的措施。/ j) c9 v  ^! G0 n( x1 I
A、工作票签发人;                         B、工作票签发人或工作负责人;5 e& ^) m2 n. q' p
C、工作负责人;                           D、工作许可人。; V- s* L  p9 q; x* ]
6.在220KV设备作业时,绝缘操作杆的最小有效绝缘长度为(  )。
4 w- Q) L1 |3 Q4 oA、0.7m;                         B、2.1m;
0 c/ p, Q. z9 U  G! s/ sC、1.0m;                         D、2.2m。3 x2 Y5 |. g7 M
7.在220KV带电设备上带电更换绝缘子或在绝缘子串上作业,应保证作业中良好绝缘子片数不少于(  )。4 g( ?  g9 G6 t" t& Z: s  D' q5 P$ z
A、5片;                          B、7片;( h8 R4 a  T1 ?& S
C、9片;                          D、10片。
, a2 R/ y; R6 V3 o$ `9 O3 l' {8.在绝缘子串未脱离导线前,拆、装靠近横担的第一片绝缘子时,应采用(  )方可直接进行操作。0 N# ^7 m" V1 B- d5 f2 ~: k
A、专用短接线或穿屏蔽服;         B、专用短接线;7 M9 A% b- Y, Z0 E8 d
C、穿屏蔽服;                     D、打好二道保护。
- q/ S5 A3 R3 k% h2 R! b0 e! o9.在市区或人口稠密的地区进行带电作业时,工作现场应设置围栏,派(  ),严禁非工作人员入内。
+ a7 D+ L8 N1 p3 \A、专人看守;                      B、民工看守;7 ~7 i) _! J* F0 `
C、专人监护;                      D、小组负责人监护。
* H+ d& Z* M1 E& l" J, p) v& X/ ?9 ^10.等电位作业人员沿绝缘子进入强电场的作业,一般在(  )及以上电压等级的绝缘子串上进行。
1 J: T6 S! s5 l+ {4 W3 e( ]A、35KV;                       B、110KV;
1 i# y" {  J4 @  Z' O5 O) K) cC、220KV;                      D、330KV。
. c) {& H7 B) f1 Z( t11.等电位作业人员在电位转移前,应得到(   )的许可。! E, R1 K& r! g1 L4 e  I
A、工作许可人;                       B、工作负责人;0 W, j' c) G+ Z8 i
C、工作票签发人;                     D、调度值班员。) B" X/ D2 g0 }+ E, J) x- q
12.在110KV设备上,等电位作业人员在绝缘梯上作业或则沿绝缘梯进入强电场时,其与接地体和带电体两部分间隙所组成的组合间隙不得小于(  )。
; h$ X3 V3 a. b: P7 xA、0.7m;                         B、1.2m;' n# W( Z0 Z$ r1 u' }! C- r
C、1.3m;                         D、0.8m。
, g/ Q( u' c0 e+ @1 X& u: F13.在( C )线路上严禁挂梯作业,在(    )的线路上挂梯前应将横担固定。7 d7 \4 K' A6 `3 @$ L. |  h
A、铁横担,转动横担;             B、瓷横担;! L7 P) J' U& b& C. k
C、瓷横担,转动横担;             D、转动横担。& q; C/ _. @/ F; g$ `9 v# y8 C* I
14.在连续档距的导、地线上挂梯(或飞车)时,其导、地线的截面不得小于:钢芯铝绞线和铝合金绞线(  );钢绞线(  )。; g. M8 p9 N; F1 H( w
A、110mm;35mm;                  B、120mm;50mm;7 U' c" c: O0 `% K/ V- t1 k
C、115mm;50mm;                  D、120mm;35mm。
( d, T5 w8 _+ W8 ]; N/ e, @15.带电清扫作业人员应站在( )位置作业,应戴口罩、护目镜。
0 P5 {. O4 s" s" f+ e; p4 ^A、上风侧;                       B、下风侧;
5 a  i$ m7 e! D3 x7 WC、左风侧;                       D、右风侧。
5 i+ R, a4 |; s) C0 p+ B) o16.爆炸压接时,所有工作人员均应撤到离爆炸点(   )以外与雷管开口端反向的安全区。
" `- b8 x) X" w% z( }/ C- OA、30m;                  B、20m;+ ^2 ?$ n# S9 H/ t' c
C、50m;                  D、60m。
1 O3 E; A2 E4 j. x/ U17.保护间隙的接地线应用多股软铜线,其截面应满足接地短路容量的要求,但不得小于(  )。' d0 S5 e" Y4 k5 ~
A、15m㎡;                         B、20m㎡;* L, Q8 s1 R0 h' }1 H
C、25m㎡;                         D、30m㎡。
+ ?. j3 Q+ t6 Z; l  B8 I$ o" e7 b18.在带电检测绝缘子工作中,针式及少于(   )片的绝缘子不得使用火花间隙检测器进行检测。+ T3 O7 w' v/ K6 n$ b
A、2;                         B、3;
2 Z  ^  d, [) _9 XC、4;                         D、5。8 M. ^2 h4 U0 ^" j& b; I! Z! w1 S
19.在低压带电作业中,断开导线时,应先断开(   ),后断开。搭接导线时,顺序应相反。! D# R# ?6 y8 v$ C
A、相线;中性线;                       B、中性线;相线;8 _1 Y3 e& n; R% x: e2 X" E& o
C、相线;左边线;                       D、中性线;右边线。
$ _) [% @, i% _6 k20.带电作业工具应存放于通风良好、清洁干燥的专用工具房内。室内的相对湿度应保持在(  )。室内温度应略高于室外,且不低于( B )。
4 B( p" Q* K) \9 f6 G. xA、50﹪~60﹪;0℃ ;                      B、50﹪~70﹪;0℃;) D; i0 c3 }* `8 }
C、60﹪~70﹪;1℃;                       D、70﹪~80﹪;1℃。, k# h! g- A9 q: S
21.带电作业工具房进行室内通风时,应在干燥的天气进行,并且室外的相对湿度不得高于(  )。( }$ ]4 G+ T, I  e: J0 S# O
A、50﹪;                      B、60﹪;
. |6 V9 a1 M0 `C、70﹪;                      D、75﹪。5 s8 K+ g8 q5 ]9 q; ?
22.带电作业工具应绝缘良好、连接牢固、(    ),并按厂家使用说明书、现场操作规程正确使用。" s$ i5 e  ~3 m0 v
A、好使用;                      B、美观;  k+ _/ ], K! s* L/ F7 I
C、简洁;                        D、转动灵活。
1 g( l9 e( C) d" B+ F) |; H23.带电作业工具在运输过程中,带电绝缘工具应装在专用工具袋、工具箱或专用工具车内,以防(  )。
5 A( i1 p/ B8 l+ {3 i4 t1 sA、受潮和震动;                      B、受潮和损伤;
$ \* Y, b- ?$ Q+ T( mC、锈蚀和损伤;                      D、受潮和锈蚀。' F+ A* Z6 {; E' T" z$ S
24.带电工具的电气试验:预防性试验(  ),检查性试验( A  ),两次试验间隔半年。
2 @" e5 P8 A- J3 s4 V9 lA、每年一次;每年一次;                      B、半年一次;每年一次;
: I# ]* i  j5 X/ b" O  ]5 p8 ~C、每年一次;半年一次;                      D、半年一次;半年一次。
) q# q! i  o! t5 T+ o8 ^: I3 d7 F6 i25.带电工具的机械试验:绝缘工具(  ),金属工具(  )。
3 A7 D* Z. L2 Q$ a4 F- f" GA、两年一次;每年一次;                      B、每年一次;每年一次;& d- Y8 `+ W8 A
C、每年一次;两年一次;                      D、半年一次;半年一次。
2 {' Q' `4 t, D: ]- N( X( A3 ]! t1 A26.进入作业现场,应将使用的带电作业工具放置在防潮的(  )上,防止绝缘工具在使用中脏污和受潮。' U( }, u1 R! [! c7 _& u. R
A、纸或绝缘垫;                      B、钢板或帆布;8 A2 A: P- O: P" H8 W  ~  M" C! I9 ?
C、帆布或绝缘垫;                    D、石板或帆布。
" e/ [# Q# p" K4 L! K/ Z27.全套屏蔽服包括(    ),且各部分应连接良好。" G$ Z. C( h7 p6 ]1 D2 o0 R# u3 ^* X
A、帽、衣裤、鞋、袜;                      B、帽、衣裤、鞋、袜、手套;3 q; M% ]+ v0 B5 x3 q- a
C、帽、衣裤、鞋、袜、工具包;              D、帽、衣裤、鞋。
4 C: q* m9 f2 p28.在110~220KV等电位作业转移电位时人体裸露部分与带电体的最小距离为(  )。
+ ^* D( [6 I% p; {A、0.2m;                  B、0.3m;2 W  o3 h! v% @3 ~' B- U: d- e
C、0.4m;                  D、0.5m。
% U3 U8 ^9 ~# ^# O: V29.带电作业中需要停用重合闸的作业,应由(   )履行许可手续。
# b4 T: P& p" X7 f: f1 t% [6 {A、调度值班员;                    B、工作负责人;3 B6 D5 J) L( e: [" l: D7 H
C、工作许可人;                    D、工作票签发人。
1 d1 ]$ f, Q0 k- r- \0 r! w30.在特殊情况下,应在恶劣天气进行带电抢修时,应组织有关人员充分讨论并编制必要的(   ),经本单位主管生产领导(总工程师)批准后方可进行。5 ?" x! _" e, `
A、组织措施;               B、技术措施;
8 ~; N# v* `7 r; |. K4 O% OC、安全措施;               D、现场勘察纪要。( o& Q: q7 \5 A$ p
31、绝缘操作杆最小有效绝缘长度的规定:(  )
0 k* B) f/ l5 n9 l5 D1 o( VA、10KV 1.0m  35KV 1.0m  110KV 1.2m  220KV 2.5m  500KV 4.5m
4 K8 u- R. p, W2 n+ f& H" h0 k. |0 O7 Z1 ~B、10KV 0.9m  35KV 0.8m  110KV 1.5m  220KV 2.0m  500KV 5.0m3 E& L0 t0 g# x1 I0 v! e8 P/ W; ^
C、10KV 0.7m  35KV 0.9m  110KV 1.3m  220KV 2.1m  500KV 4.0m) y* Q# e. I* h4 H
32、绝缘承力工具,绝缘绳索最小有效长度的规定:(  )% g2 r  q8 m2 u& ]
A、10KV 0.7m  35KV 0.9m  110KV 1.5m  220KV 2.2m  500KV 4.0m1 C$ x8 X$ t1 f) M
B、10KV 0.4m  35KV 0.6m  110KV 1.0m  220KV 1.8m  500KV 3.7m7 _- W8 |* S; t1 y. E
C、10KV 0.6m  35KV 1.0m  110KV 1.2m  220KV 2.0m  500KV 4.5m- Q' u! u: u4 B! F$ T% W
D、10KV 0.7m  35KV 1.0m  110KV 1.2m  220KV 2.2m  500KV 4.5m
$ }* [& c' T8 u3 L4 E33.带电更换绝缘子或在绝缘子串上作业,应保证作业中良好绝缘子片数(  )0 R3 I; p. v. A; i& o
A、35KV 4片   110KV7片   220KV13片  500KV25片8 k- A1 Z. U; C+ |1 p3 j; ?) i1 {" W
B、35KV 2片   110KV5片   220KV9片  500KV23片
. @9 {2 B% b) k0 B9 m4 \C、35KV 3片   110KV4片   220KV11片  500KV27片
9 B3 ^! s. P: G7 a4 ]D、35KV 3片   110KV4片   220KV12片  500KV25片) C1 p2 P2 K( ^; K( m
34.等电位作业人员对邻相导线的最小距离:(  )
" l: W0 g' p/ k& R9 a+ GA、35KV 1.0m  110KV 1.5m  220KV 3.5m  500KV 5.5m
0 o  q" t2 O' v4 M( x" @- ]: ?9 WB、35KV 0.8m  110KV 1.4m  220KV 2.5m  500KV 5.0m
( {  Z+ r& @7 q; G4 rC、35KV 0.9m  110KV 0.9m  220KV 3.0m  500KV 4.5m) Q! X& c' J: _) D6 X$ t9 f
D、35KV 0.8m  110KV 1.5m  220KV 3.0m  500KV 4.5m
* w. S  u2 K" Y' o0 _' T9 ~35.在检测零值磁瓶时,一串绝缘子串中允许零值绝缘子片数:(  )/ U0 y- X0 x- u* r# h8 }
A、35KV 2片   110KV 5片   220KV 6片  500KV 5片
' N, N8 _; q3 `+ ?" `! zB、35KV 1片   110KV 3片   220KV 5片  500KV 6片
$ u+ S  Y  Y4 j5 r0 gC、35KV 3片   110KV 4片   220KV 4片  500KV 8片$ @' o7 {# a6 f- k4 G
D、35KV 2片   110KV 5片   220KV 6片  500KV 8片3 K# I% p! M( O8 i4 n
36. 10、软梯的试验周期:(  )
+ b2 k9 Z  G. _) y( P4 _A、1年       B、半年      C、9个月      D、6个月
. B# K5 S6 d/ K' o37.带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电(听见雷声、看见闪电)、雪雹、雨雾不得进行带电作业。风力大于(   )时,一般不宜进行带电作业。
- s. Z! ~7 f$ u  l' UA、5级       B、4级       C、3级       D、2级
! _1 z8 C! \  v" Z4 A* T1 z38.参加带电作业的人员,应经专门培训,并经考试合格、企业书面批准后,方能参加相应的作业。带电作业工作票签发人和工作负责人、专责监护人应由具有(   )的人员担任。
" t* B' W# n: ], D/ l% ZA、工作实践经验  B、带电作业实践经验   C、经验     D、工作经验: O* e- A  \% q% r
39.带电作业应设(   )。监护人不得直接操作。监护的范围不得超过一个作业点。复杂或高杆塔作业必要时应增设(塔上)监护人。
* A0 H- k+ E$ U+ _. k: ]  ]" m2 fA、专责监护人   B、两个工作负责人  ' Z1 P5 ?$ K# j# h# `
C、兼职监护人  一个   D、两个工作票签发人) O# A8 ?2 V! ^; F6 e" l
40.带电作业工作票签发人或工作负责人认为有必要时,应组织(   )到现场勘察,根据勘察结果做出能否进行带电作业的判断,并确定作业方法和所需工具以及应采取的措施。6 Y7 ?( g$ l, @& i5 A3 I
A、新进厂人员    B、有经验的人员     C、临时工作人员      D、全部人员5 ~/ y! L3 I2 H0 }- d% N
41.带电作业在下列情况应停用重合闸,并不得强送电,错误的是:(   )4 z4 t: ^9 D0 e& A0 u
A、中性点有效接地的系统中有可能引起单相接地的作业
) v" ?2 ^$ e, ZB、中性点非有效接地的系统中有可能引起相间短路的作业" T# k( V# \$ d2 G* @
C、中性点非有效接地的系统中可能引起单相接地的作业5 i7 ?7 O* k5 t1 E! w( j5 ^
D、工作票签发人或工作负责人认为需要停用重合闸的作业
- B  k$ H! e8 e0 r' Y6 X42.在带电作业过程中如设备突然停电,作业人员应视设备(   )。工作负责人应尽快与调度联系,值班调度员未与工作负责人取得联系前( B )。
! E" \6 J% b2 H+ fA、仍然带电 可以强送电    B、仍然带电  不得强送电
2 T7 V. F4 Y) H: c: DC、不带电   不得强送电    D、不带电   可以强送电( i6 E9 }' |- T; [. `( Z' f& r: L
43.进行地电位带电作业时,人身与10kV带电体间的安全距离不得小于(   )m。
( i# T8 r  `2 ~9 UA、0.3       B、0.4       C、0.8       D、1.0
, N, I% U8 J5 O5 R% R0 S& |3 w44.进行地电位带电作业时,人身与35kV带电体间的安全距离不得小于(    )m。  l4 v0 a% ]6 Z1 c5 J; }& [
A、0.3       B、0.4       C、0.6       D、1.0
( b. i+ S6 c- M2 u45.进行地电位带电作业时,人身与110kV带电体间的安全距离不得小于(   )m。* c$ f1 Z5 T* c- V, j
A、0.8       B、1.0       C、1.5       D、1.8
$ h0 i' v6 g' F) F46.进行地电位带电作业时,人身与220kV带电体间的安全距离不得小于(   )m。
# t2 q  J9 J3 h4 t* lA、0.8       B、1.0       C、1.5       D、1.8, h( f: U5 @" \) c* ~4 y) D
47.绝缘操作杆的有效绝缘长度正确的是(   )。
$ p7 b0 d, g) ?. T! rA、10kV为0.7m   35kV为0.9m   110kV为1.1m  220kV为2.1m( ]2 J: R. x1 `4 v2 ?
B、10kV为0.5m   35kV为0.9m   110kV为1.1m  220kV为2.1m
! y0 w) n  e. k7 NC、10kV为0.7m   35kV为0.9m   110kV为1.3m  220kV为2.1m      ' C/ u3 p% W# F1 \! H8 r
D、10kV为0.5m   35kV为0.9m   110kV为1.3m  220kV为2.1m
& x5 e# @5 c) U* X5 d5 T48.绝缘承力工具和绝缘绳索的有效绝缘长度正确的是(   )。
: f( {4 L# k' GA、10kV为0.3m   35kV为0.6m   110kV为1.2m  220kV为1.8m  
' n. b# y7 Q* mB、10kV为0.3m   35kV为0.6m   110kV为1.0m  220kV为1.8m    + X  y6 \- l, I+ g1 b
C、10kV为0.4m   35kV为0.6m   110kV为1.2m  220kV为1.8m      
. f: W; J. l0 w- P  \; w# cD、10kV为0.4m   35kV为0.6m   110kV为1.0m  220kV为1.8m  `' x/ M/ \) @( ^6 V
49.带电作业可以使用以下哪种绳索(   )。
3 s  c: d9 ^* R0 {2 d7 K: I% Z. W! MA、棉纱绳        B、白棕绳      C、钢丝绳        D、绝缘绳6 n+ J7 ]9 o4 t, ]7 E2 w' V
50.带电更换绝缘子或在绝缘子串上作业,应保证作业中良好绝缘子片数不少于(   )的规定。5 I6 C) ?/ [1 b* R" d% A: z2 L
A、35kV  2片   110kV  6片  220kV  8片  
. w; ]& s- L- j2 Q! y: bB、35kV  2片   110kV  5片  220kV  9片   
! }7 x% a* R4 yC、35kV  2片   110kV  6片  220kV  9片  * }" ^$ ]! l6 F+ B$ h
D、35kV  2片   110kV  5片  220kV  8片
2 M+ W  d4 @* S* O3 Q6 T51.非特殊需要,不应在跨越处(   )有电力线路或其他弱电线路的档内进行带电架、拆线的工作。如特殊需要,则应制定可靠的安全技术措施,经本单位生产领导(总工程师)批准后方可进行。& B2 b) D7 |1 y1 z% C
A、上方或邻近   B、上方或远离    C、下方或远离     D、下方或邻近# o) S+ v3 D5 l- S( B* E
52.(   )及以下电压等级的电力线路和电气设备上不得进行等电位作业。4 M+ }- m$ A6 m/ {
A、110kV    B、35kV       C、10 kV     D、380V
  l/ T1 c. C7 I! k% P53.等电位作业人员应在衣服外面穿合格的全套(    )(包括帽、衣裤、手套、袜和鞋),且各部分应连接良好,里面还应穿阻燃内衣。+ J$ H$ G% o2 ^* ?8 q
A、屏蔽服     B、纯棉内衣
$ `* z. g7 B3 T6 fC、工作服 阻燃内衣     D、工作服 纯棉内衣$ Q+ j, n9 J, `. W% i% U. M5 h5 _; d
54.等电位作业人员对相邻导线的距离应不小于(    )的规定。
/ v! L+ t9 V# d0 Q7 F; KA、35kV  0.8m   110kV  1.4m  220kV  2.0m
5 R6 g& C$ Q! yB、35kV  1.0m   110kV  1.4m  220kV  2.0m     
; i! b/ L5 J$ p4 ?0 CC、35kV  1.0m   110kV  1.4m  220kV  2.5m       8 b* V  t; W% k" _
D、35kV  0.8m   110kV  1.4m  220kV  2.5m$ ~9 H$ k4 d4 ?) R* S1 p4 N% ~
55.等电位作业人员在绝缘梯上作业或者沿绝缘梯进入强电场时,其与接地体和带电体两部间隙所组成的组合间隙不得小于(    )的规定。' ]$ }) m' H+ s
A、35kV  0.5m   110kV  1.2m  220kV  2.0m 8 T. }0 V* n  B) c
B、35kV  0.5m   110kV  1.2m  220kV  2.1m   
& R# X1 J# P8 }3 n: {/ W3 V* E2 S  ]C、35kV  0.7m   110kV  1.2m  220kV  2.1m   
- }  o+ Y5 ]* m% s4 N% Q; }) uD、35kV  0.7m   110kV  1.2m  220kV  4.0m7 y. J7 p2 O9 l1 e3 }
56.等电位作业人员沿绝缘子串进入强电场的作业,一般在(    )及以上电压等级的绝缘子串上进行。- R$ H' w" O* o0 q  n  k
A、35kV     B、63(66)kV    C、110kV    D、220kV
6 u0 h2 }( Z5 C. ?$ }! r! |6 j: Z57.等电位作业人员在电位转移前,应得到工作负责人的许可。转移电位时,人体裸露部分与带电体的距离不应小于(    )的规定。
: M9 y; y7 c$ h3 ]A、35kV  1.0m    110-220kV  2.5m   500kV  0.4m
* B) w- Y  J8 QB、35kV  0.8m    110-220kV  2.5m   500kV  0.5m
9 J) n+ R( z' zC、35kV  0.5m    110-220kV  0.8m   500kV  0.5m' O4 H5 ?* r: P* u! u; a' _
D、35kV  0.2m    110-220kV  0.3m   500kV  0.4m0 v; `% B! ]0 H7 z
58.针式及少于(    )片的悬式绝缘子不得使用火花间隙检测器进行检测。. I1 Q, j" {: n/ z! P
A、1       B、2       C、3      D、6
- u7 z+ |. V! I: a59.检测110kV电压等级的绝缘子串(7片)时,当发现同一串中的零值绝缘片数达到(   ),应立即停止检测。
8 ]  m: g9 Y& ^9 ~, y& v* E: GA、3       B、4       C、5      D、6
. Q  p; T- a& B. F/ k59.带电作业工具使用前,仔细检查确认没有损坏、受潮、变形、失灵,否则禁止使用。并使用2500V及以上绝缘摇表或绝缘检测仪进行分段绝缘检测(电极宽2㎝,极间宽2㎝),阻值应不低于(    )。
6 ^, t+ R* g1 E& O& O" E3 dA、600MΩ    B、700MΩ      C、800MΩ      D、900MΩ
* ]" U! [0 l; J' B2 S60.带电作业工具应定期进行电气试验及机械试验,机械试验:绝缘工具每年一次  ,金属工具(    )。
0 Y0 d0 \' V" ?: y6 {A、一年一次       B、每年两次
0 `& o9 k$ A7 ^) D! k1 q# l- G7 @; AC、两年一次       D、每年三次
: Q5 R3 q. B& N, g8 Y! T61.绝缘杆试验的周期为(    )。" a1 _) u1 ?2 r! \
A、半年       B、一年      C、二年      D、三年: _8 F+ E1 S) v
62.绝缘鞋试验的周期为(    )。
7 I" i$ r8 J0 eA、半年       B、一年      C、二年      D、三年2 ^3 b3 j& w4 M7 H7 s6 v- U2 }4 y  D
63.绝缘手套试验的周期为(    )。1 {: Q. \+ d4 l
A、半年       B、一年      C、二年      D、三年" k0 E3 w, N1 v; ^, g6 s7 r
64.以下那哪工作不填用带电作业工作票(    )。! n+ T/ X  h9 ^; G
A、220kV与邻近带电设备距离小于3.0m的工作   & H% O" L/ W3 Q! Z3 m) Y
B、35kV与邻近带电设备距离为0.8m的工作+ x: c; X# ]3 G% i; x; q9 r
C、110kV与邻近带电设备距离为2.0m的工作                       7 T# J, @: o* c" r1 v' _% R' z! ]/ i
D、10kV与邻近带电设备距离小于0.7m的工作
$ {4 Q- Y3 j0 M/ T3 b* E65.绝缘工具的检查性试验条件是:将绝缘工具分成若干段进行工频耐压试验,每300㎜耐压75kV,时间为(    )㏕,以无击穿、闪络及过热为合格
& U. E- U8 s) f% c3 L9 w( `A、   1        B、2       C、3      D、41 n( a6 T; i9 Z5 k: [' c
66.屏蔽服衣裤任意两端点之间的电阻值均不得大于(   )Ω。
5 H2 q0 V( K/ l9 ~- UA、50             B、30           C、5           D、20
0 k$ c; u; ~4 ~( A  ^: `67.进入作业现场,应将使用的带电作业工具放置在(   ),防止绝缘工具在使用中脏污和受潮。
+ m, A3 @$ r- U5 ]A、帆布或绝缘垫上        B、防潮的帆布或绝缘垫上
8 q/ E, G, |& AC、不防潮的垫子上        D、不防潮的帆布上
8 E% w+ o) O" G* s% N* f) H4 G68.等电位作业人员在作业中严禁用(   )擦拭带电体及绝缘部分,防止起火。
( r) c3 j1 g9 Z9 C. }/ {6 MA、酒精、汽油等易燃品      B、纯净水
% l! P, x. h% u; c& SC、导电膏                  D、清洁剂
% z9 |3 V" d- W) ]4 z0 Y8 q69.等电位作业人员在电位转移前,应得到(   )的许可。% H: h  \6 ^3 ]! q$ h
A、工作票签发人    B、工作监护人    C、工作许可人        D、工作负责人( u* H$ @2 c2 I  z" c# p+ K
70.作业现场的基本条件中作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的(    )应合格、齐备。& L: n9 O( r9 W- O: h. y, z
A、劳动防护用品  B、工器具  C、安全工器具   D、急救用品
; T& g  U5 i( ^: k2 D71.作业人员应经医师鉴定,无妨碍工作的病症。体格检查每(    )至少一次。3 F1 m- |# T2 D6 X- I, z- w4 m
A、半年   B、一年   C、两年   D、三年& I9 Y3 A) }$ W8 x6 H2 [. c7 {& T0 G
72.作业人员应具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会(    )。
" Y% \5 b" H8 A8 L! o3 N) \A、溺水急救     B、高温中暑急救   C、触电急救      D、有害气体中毒急救. ]: b0 E' N, ^4 d6 A9 t  \1 K
73.作业人员对本规程应每年考试一次。因故间断电气工作连续(   )以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。, G, `# W( U% t
A、1个月   B、2个月   C、3个月   D、6个月
: m! Z; W% d5 H74.新参加电气工作的人员、(   )和临时参加劳动的人员,应经过安全知识教育后,方可下现场参加指定的工作,并且不得单独工作。
- w$ v; g# s! F% I. g% @A、实习人员   B、外来人员   C、本单位人员   D、正式人员7 k$ T' I* A& _* Z. P6 O
75.外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员应熟悉本规程、并经考试合格,方可参加工作。工作前,设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况、(   )和安全注意事项。% U9 o) q  A' C- P6 B5 K: e
A、危险点   B、住宿安排   C、周边环境   D、待遇问题4 ^& g) Q$ D3 N" r6 U# G% m% ~$ I" l
76.任何人发现有违反本规程的情况,应(   ),经纠正后才能恢复作业。各类作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。
: |. O7 ~; }9 l  C+ ]' F: `- }A、立即纠正   B、立即制止  C、立即报告   D、安全措施2 q  }1 ?3 D4 L
77.在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时,应制定相应的安全措施,经本单位(   )批准后执行。
. Y% l2 w- O. M6 F8 \0 y; yA、总工程师   B、领导   C、局长   D、技术员
) T, _& T2 x# ~0 {3 V78.下面哪项不属于电力线路安全工作的组织措施。(   )
2 d) B* O7 \6 Z5 w2 Z& H8 L7 X" L# kA、现场勘察制度     B、工作票制度   C、工作间断制度    D、三查制度
- P: t, h+ H% |2 b" ^8 v  q. S二、判断题:  _6 h0 l% q+ I: ]3 e/ h
1.严禁约时停用或恢复重合闸。(√)" f1 y' f% R* n( k
2.带电作业监护人监护的范围可以超过一个作业点。(ⅹ)1 L* L. N! t) w: |; q1 W
3.如遇雷电(听见雷声、看见闪电)、雪雹、雨雾可以进行带电作业。(ⅹ)% L4 q+ f+ V  }: C0 h
4.在带电作业过程中如设备突然停电,作业人员可转为停电作业。(ⅹ)6 r- F2 k& A4 ]! z1 k! |1 w( N8 _6 ~
5.带电作业不得使用非绝缘绳索(如棉纱绳、白棕绳、钢丝绳)。(√)7 _  r8 f( w, m& i
6.等电位作业一般在35KV及以上电压等级的电力线路和电气设备上进行。(ⅹ)+ W, d, |8 ^# v  |1 p" W
7.10KV及以下电压等级的电力线路和电气设备上不得进行等电位作业。(√)4 q5 m* f0 ]( O. R
8.等电位作业中的最小组合间隙35KV是0.8m。(ⅹ)' ^& I- q; }5 C- v, p4 s
9.等电位作业人员在作业中严禁用酒精、汽油等易燃品擦拭带电体及绝缘部分,防止起火。(√)
# a' r# R7 p1 H  ?* q9 l8 W) ?" p10.严禁带负荷断、接引线。(√)
- w$ o: p  }6 l& a# R9 U11.可以用断、接空载线路的方法使两电源解列或并列。(ⅹ)& a4 q4 W+ U( \: X$ q6 _: M
12.严禁同时接触未接通的或已断开的导线两个断头,以防人体串入电路。(√)5 {/ U4 `, B0 n( Q$ s7 }8 M' g2 Y
13.带电作业应设专责监护人。监护人不得直接工作。(√)4 L; w5 X7 w( T- p( y* N0 d, H
14.可以通过屏蔽服断、接接地电流,空载线路和偶合电容器的电流。(×)( |1 S# C: V( P0 Q8 a
15.等电位作业人员应在衣服外面穿合格的全套屏蔽服,且各部分应连接良好。(√)3 I: S) U% v9 R9 X4 X
16.带电断、接空载线路时,作业人员应戴护目镜,并应采取消弧措施。(√)
3 V8 W, X0 _3 v4 g# h4 B. q; {17.阻波器被短接前,等电位作业人员人体可以短接阻波器。(×)
* c/ e# B: ?; B- i18.针式及少于3片的悬式绝缘子不得使用火花间隙检测器进行检测(√)
9 F8 ?3 u2 r4 w19.带电断、接引线时,作业人员可以同时接触未接通的或已断开的导线两个断头。(× )/ L3 L, y8 L8 F
20.低压带电作业应设专责监护人。(√ )
" {' M1 Q/ q  M6 d& Q% A% P21. 带电作业适用于在海拔1000m及以下交流10~500kV的高压架空电力线路、变电站(发电厂)电气设备上,采用等电位、中间电位和地电位方式进行的带电作业,以及低压带电作业。(√ ): [8 a- k5 o# F8 _. g+ u
22. 参加带电作业的人员,应经专门培训,可不经考试合格,但必须经企业书面批准后,方能参加相应的作业。(× )% x! x# c+ X6 N3 F& r% w, R
23.带电作业工作票签发人和工作负责人、专责监护人应由具有带电作业实践经验的人员担任。(√ )
! Q0 W) ?0 I6 h! P  E" \24. 进行地电位带电作业时,人身与110KV带电体间的安全距离不得小于0.7m。(× )" g) w# z- O- {, B0 b2 m( E9 t0 q
25.在市区或人口稠密的地区进行带电作业时,工作现场应设置围栏,派专人监护,严禁非工作人员入内。(√ )
6 u8 n3 O: I' a% O* v. [26.在35kV电压等级进行等电位作业时,可以不采取绝缘隔离措施。(× )2 m# F$ o0 G; g- U9 _  l( @
27. 10kV及以下电压等级的电力线路和电气设备上可以进行等电位作业。(× )
5 H% w  c. h& ~  {! A2 o& u  x+ N28. 等电位作业人员与地电位作业人员传递工具和材料时,应使用绝缘工具或绝缘绳索进行。(√ )9 b* g4 A7 S7 S4 L* s
29. 发现绝缘工具受潮或表面损伤、脏污时,应及时处理并经试验或检测合格后方可使用。(√ )
6 B' c# X8 E/ z) E$ z30. 悬挂保护间隙应先将其与接地网可靠接地,再将保护间隙挂在导线上,并使其接触良好。拆除的程序与其相同。(× )
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-4-1 15:57:48 | 显示全部楼层
得好好学习啊
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2026-10-19 10:02

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表