|
|
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
一、单选题:7 c. Q: Y" g/ I2 u7 w- i- V
1、正弦交流电的三要素是(B )
7 M1 K S) y% B. @9 m0 _A、 电压 电动势 电位 B、最大值 频率 初相位
0 `0 z) g" G3 m( o& l! x- F+ lC、 容抗 感抗 阻抗平 D、均值 周期 电流
+ P/ v7 ]. b% C; c3 q6 S: I2、220KV变电站110KV~35KV母线电压在正常方式下,其允许偏差值为(B ), P6 f! [: @7 b/ D7 H
A、 -5%~5% B、 -3%~7%
( L5 H0 g" Q4 @4 t$ }6 N0 b5 Y; g/ e' iC、 0~5% D、-10%~10%1 k1 v# P( C5 a; Y
3、过流保护加装复合电压闭锁可以(C )7 K% O( P/ R5 A( h% h; A8 N! Y
A、 加快保护动作时间 B、 增加保护可靠性$ J7 b+ t0 g. R v* W
C、 提高保护灵命度 D、 延长保护范围
/ W- l0 o) X% _$ K- n0 @: H4、对电力系统稳定性干扰作用最严重的是( B); P! s- T, P1 ~5 C; [
A、 投切空载电压器 B、 发生三相短路故障
$ J0 P7 ^% ~+ ^) AC、 发生单相断线事故 D、 发生两相接地短路. i4 U7 [) r) R& v- W% O8 L2 D
5、当继电保护装置(C )时,应汇报调度,停用相应保护及重合闸装置。$ ^; `0 H1 H5 z8 G- I7 S5 h
A、 打印巡检报告 B、 收发信机正常工作
[, E& r- P! r) ~& w4 c8 U7 _& ^C、 直流电源消失 D、 换区操作
; O9 M7 f$ u, D/ o o5 ]* T6、专用旁路断路器代主变压器断路器操作中,需由调度下令的操作是(D )# r3 W# U9 V) ~1 n
A、 保护切换% L0 ~* L! H) k7 R
B、 保护改跳
9 b- h) O* z/ I) a7 _( aC、 临时停用主变压器差动保护
! e$ b6 E2 j8 e& a+ x' _# J( XD、 旁路保护定值调整
( }" t% I' W2 n% }: @4 G$ R7、变电站母线装设避雷器的作用是为了( C)* [1 m& l8 [: U. S
A、 防止直击雷 B、 防止反击过电压
( w0 j& b u5 }1 Q/ CC、 防止雷电进行波 D、防止雷电流
2 c0 P8 b+ X# c" d9 Q+ `8、断路器的遮断容量应根据其安装处(C )来决定' p1 l3 Y+ E. R
A、 变压器的容量 B、 最大负荷
: I# k1 F2 [4 K# P+ f8 e7 s) {C、 最大短路电流 D、 最小短路电流( u% k* Z3 O- \8 Z: Q3 n# R" ]5 V
9、高压断路器的额定电流是( B)5 V& N" u* w, ~2 Z2 \9 R/ V9 _
A、 断路器长期运行电流( @+ i8 A4 I. v& ?
B、 断路器长期运行电流的有效值% g2 ~1 K; H! c( Z( ~3 V }
C、 断路器运行中的峰值电流/ _, r- l5 A8 Q# W% K2 {
D、 断路器长期运行电流的最大值, n* O+ [' }' e' F# X
10、在50Hz系统中,如果采样频率fs=1200Hz,则每个工频周期采样(B )次0 G) Z E0 ]7 h' k
A、 20 B、 24 C、 50 D、 100
- L6 y% U: Z6 [; A* L11、一台主变压器高压侧有功功率为80MW,无功功率为60Mvar,则其高压侧的视在功率为( C)。& G. S. E" \2 `* U& I D% M9 }4 |
A、 60MVA B、 80MVA C、 100MVA D、140 MVA
5 N% s6 G) b! a% p' X% [8 Z12、对于变电站35KV母线的电压,不属于合格电压范围内的电压为( D)kV
! }( o* _# [. j1 ], c. {, {( m. o `A、 35 B、 36 C、 37 D、 38
2 x+ S: W' d+ D; A7 `9 Q1 u13、采用无功补偿装置调整系统电压时,对系统而言( B)
! d8 o& m2 R% n) m/ e1 P6 r3 _A、 调压作用不明显2 Z& ?# o. r( V6 E
B、 既补偿了系统的无功容量,又调整了系统电压
% t2 @9 g7 z1 q6 J' H# OC、 无功补偿作用明显,调压不明显
% o9 \0 W* C; s9 R2 H) cD、 既补偿了系统的无功容量,又调整对地电容电流' L* ~2 d5 v1 M7 j) M! d
14、只有发生(C )时,零序电流才会出现/ E+ ?; E' U$ C7 Y3 _0 M9 d& n
A、 相间故障 B、 振荡时2 e$ u4 q- X# z$ \0 x" L, D7 s
C、 接地故障或非全相运行时
8 P0 s, e' ~4 D n$ zD、 短路" V0 }+ |% P" x, C3 q% m, L
15、下列选项中,(C )不属于电力系统过电压类型& m# E) D6 w2 @3 @! R' l, p/ A
A、 大气过电压 B、 工频过电压6 |& V, ?0 O! z; c& b2 L
C、 反击过电压 D、 操作过电压
6 z: g) b* r4 u2 s3 B. c; n16、下列设备中,不属于省调许可的是(D )! Y+ L- l: U; z W" ~3 k
A、 220KV终端馈线
F8 y9 ]- L [0 YB、 地区电网低频减载装置! G6 e) _) n5 B2 E" g# N" A
C、 220KV低频低压减载装置
: x5 ?/ D8 L0 G& B& MD、 220KV系统变压器有载调压主变压器分接头, W+ z: X& x* E& C& m
17、下列那种情况下不能用隔离开关进行操作(B )
2 m3 ]3 i" U9 KA、 拉合空母线
7 [/ x/ R* U. Q! O, D. BB、 拉合电容电流不超过10A、的空载母线9 }! O4 c6 u3 A, x2 G. w3 y m- a
C、 无雷雨时拉合避雷器5 C+ r* Z6 `; P+ f6 z* _" f! v
D、 无接地指示时拉合电压互感器
; X" D' U7 u: u: ?% j% ~18、消弧线圈带负荷运行时间不应超过(B )h
9 y8 f( _5 W2 o+ h9 N) hA、 1 B、 2 C、 3 D、 4 b) l6 ^/ ?) t) w( Q+ _9 T
19、会导致变压器瓦斯保护动作的故障是(B )* h5 `$ J9 W/ }
A、 变压器套管放电 B、 变压器绕组匝间短路: y4 K5 J0 ~1 X. L* C6 f6 V& z/ o$ u
C、 变压器母线桥短路 D、 变压器避雷器爆炸/ k% O) ^) G" r! ~7 n3 s$ ^
20、小接地电流系统中,线路发生单相接地进行拉路查找时,首先拉开(A )9 F$ y0 T! F) Z y# J. G
A、 空载线路 B、 电源线路1 x0 E/ b: Y" a) I" p
C、 长线路 D、 没有重要用户线路
" k. n; b8 H7 L% k% G& w- }: m21、母线由检修状态转为冷备用状态后,母线电压互感器应为( A)状态
% I. v4 e' X V( AA、 冷备用 B、 热备用 C、 检修 D、 运行( t- Q l( N) s {" k5 }7 m" m# R
22、当遇有带电设备着火时,不得使用( C)进行灭火
! B0 c" r) _+ G) R: y/ oA、 干式灭火器 B、 二氧化碳灭火器
* ? i8 F3 t. [- Z7 s6 SC、 泡沫灭火器 D、 1211灭火器/ C1 n: G' k( m% U$ P' R1 S1 u
23、供电设施计划检修停电,应提前(B )天向社会公告, j c; a, P) n0 m) I
A、 3 B、 7 C、 10 D、 1% a0 S" ~7 ~8 \9 z5 T
24、小电流接地系统中,发生( D)故障时,反应为一相电压降低但不为零,另两相电压升高但低于线电压。
; m7 m& i0 S/ Y1 cA、 单相完全接地 B、 单相断线
, T) C2 L- y! `4 z! B4 H, y' _C、 两相断线 D、 单相不完全接地0 L) E3 ]& l w5 {
25、电力系统发生振荡时,( C)保护可能会发生误动作。- ]3 Q1 `' f' ~
A、 电流差动 B、 零序电流速断
+ `) k2 a! G+ a% ^5 Q' c/ r) iC、 电流速断 D、 过流
$ G2 t/ D2 M" w7 \, R1 e( S26、电网发生事故时,按频率自动减负荷装置动作切除部分负荷,当电网频率恢复正常时,被切除的负荷( C)送电。
! G, M4 X4 @& I, T7 ^
* `0 T' M7 J# \. V: pA、 经单位领导指示后 B、 运行人员迅速自行
! N* J& \' i) e0 Y7 ]7 x3 g5 VC、 经值班调度员下令后 D、 不允许
9 }, n6 N0 G5 J6 q27、在输配电设备中,最易遭受雷击的设备是(C )
1 q' B" ?. r) R7 UA、 变压器 B、 断路器 C、 输电线路 D、 母线
0 Q* ]. F" m- t* D28、变压器的励磁涌流在数值上可达额定电流的( C)倍
2 b/ n; m9 j5 \3 U% CA、 1 B、 2~3 C、 6~8 D、 10~15# U( O( {9 [4 d5 f: M" h% @0 i
29、带电作业应在良好天气下进行,如遇雷、雨、雾、雪天不得进行带电操作,风力大于( C)级时,一般不宜进行带电作业
# N! B" B: {" G% [1 qA、 3 B、 4 C、 5 D、 6
& G# w' O6 d- _9 o" K: {30、变压器过负荷,以下措施无效地是(D )。
3 `% \+ ]1 t0 [' fA、 投入备用变压器 B、 转移负荷 C、 改变系统接线方式 、 调整变压器分头, T/ e# y1 [3 k0 P! X
9 o) U& a9 _5 b c! w) M# i二、判断题:
6 i! U; b5 [5 `9 i2 m$ B Z, d* R1、 在电路中,各点的电位与参考点的选择有关,而任意两点间的电压等于这两点间的电位差,因此电压与参考点的选择有关。(× )( C8 e9 \- z& E' g1 F o
2、 “公平、公正、公开”调度,简称“三公”调度。(√ )+ a+ s7 p1 w4 l+ J1 Z% M' r( M: Z
3、 提高电力系统静态稳定性的根本措施是缩短“电气距离”。(√ )
$ w: \% h. {) t/ ?9 @4、 中性点经消弧线圈接地的系统中,过补偿是指补偿后接地点的电感小于电容电流。( ×)
0 n5 n# R5 t6 m+ J7 Q2 \7 {' _5、 、变压器的零序保护可作为相邻直接接地系统线路接地故障的后备保护。(√ )( l0 a; L% l/ z" F
6、 值班调度员无权批准临时检修。( ×)
' S$ h: \' l; \7 V/ T. j. u4 n7、 变压器轻瓦斯保护作用于信号报警。(√ )
8 W) b- V5 g9 J* z& h; u' R8、 电网调度术语中“间接调度”是指值班调度员通过下级调度机构值班调度员向现场运行值班人员转达调度命令的调度方式。( √)
) C# t" Y, ?( [( @. t+ w4 c9、 已知一台220KV三相变压器高压侧的额定电流是315A,则这台变压器的额定容量为120MVA。( √)- ~# z' L# T' s/ x( {3 J
10、当电流互感器二次回路发生断线时,可能造成零序电流保护误动作。(√ )/ D6 ?7 X3 @8 y7 T9 l% D
11、电压互感器的冷备用状态,不包括高、低压熔丝均断开。( ×)# m5 x9 h+ U; `' F" h) H1 k
12、新设备虽经批准但未得到所辖值班调度员的指令或同意,禁止自行将新设备接入电网运行。( √)+ a2 [8 _/ o# i2 i4 o
13、现场操作过程中,受令人听到电话铃声,应完成当前操作后再接听电话。(× )! \2 z0 W8 f, b" e' j7 X9 S: I
14、补偿电容器断路器跳闸后,如未查明原因,可以强送一次。( ×)
9 h x) P5 M) L, m/ z4 p15、母线电压表有无指示是母线失电的唯一标准。( ×)$ l/ r! _( a4 }( o, W
16、无载调压变压器可以在变压器空载运行时调整分接开关。(× )
4 X6 p v! A& V0 {5 G# r1 N8 F17、用母联断路器对空母线进行充电时,为防止谐振,一般在对母线充电前,先拉开电压互感器一次侧隔离开关,再对母线充电。(√ )
t. J" c6 H+ b+ y$ L18、误碰保护致使断路器跳闸时,自动重合闸装置不会动作。(× )
8 K4 U) B- V; b( ^19、某变压器的高压侧额定电压为(220+-8*1.25%)kV,则表示该变压器的有载分接头共有8+8=16个档位。( ×)
1 n2 l5 U7 S/ P# M5 @; m9 e$ c20、值班调度员必须将线路停电检修的工作班组数目、工作负责人姓名、工作地点和任务记入记录薄内。(√ )
9 ~' V# l: N, M# E* @1 y6 B8 o21、110KV及以下系统的新设备由各地调命名编号,并报省调备案。( √)& _) s+ V- z0 g
22、零序电流的数值和分布与变压器中性点是否接地由很大关系,而与电源的数目无关。(√)
6 u! W- X" K, g; e4 ~23、强迫油循环风冷变压器,空载运行时可以退出冷却装置。(× ). a" ?- x( f9 ]. b- r7 S. |' y
24、所谓许可,就是上级值班调度员对下级值班调度员或厂站值班人员提出的申请、要求等予以同意。(× )- [4 F' I( g7 _/ H7 o& _
/ E( k: U! C9 ~; ~" m
四、作图题:' q+ f8 L$ b) v6 b0 {4 T
画出图示的系统发生单相接地故障的零序网络图。 m7 r1 g) D* W$ c2 {# a% L
) k- G5 H9 Q$ s3 }
! d3 C' J9 `5 z# ^% `五、计算题:! @, t1 R$ N, j
1、一台额定电压为110/10.5kV的两相变压器,当高压侧线电压为115kV时,低压侧线电压为多少?/ B% @" w, c1 _6 t0 W8 K4 u& e
; a" a8 ^$ C& d7 q- u( ?9 a6 ?% n" {" k$ r4 k) T D3 {/ g
2、两台额定容量均为10MVA的变压器并联运行,其变比相同,联结组别也相同,阻抗电压标幺值之比为4:5,则当带15MVA的负荷时,两台变压器所分担的负荷分别是多少?
+ H3 @8 D) ?9 [5 |) j/ j7 I9 u9 U2 L3 {5 X! q
五、简答题: \7 q4 ~" q+ n8 V% o- r
1、用母联断路器向空母线充电后发生谐振,应如何处理?送电时如何避免发生谐振?
% \! j/ C% k* Z2 l9 j" I! e, k) V 母联断路器向空母线充电后发生谐振,应立即拉开母联断路器使母线停电,以消除谐振。送电时可采用线路及母线一起充电的方式或者在母线充电前退出电磁式电压互感器,充电后再投入电压互感器,以避免谐振。! @4 O; w7 x; j4 t* \2 C$ V
2、电网无功补偿的原则是什么?
$ N; ~; X3 F, g. x电网无功补偿的原则是分层分区补偿和就地平衡的原则。电网无功补偿应能随负荷和电压进行调整,保证系统各枢纽的电压在正常和事后均能满足规定和要求,避免经长距离线路或多级变压器传送无功功率。; P7 E0 x0 v }8 L' z3 D, d4 a* x
3、过电流保护为什么要加装低电压闭锁?
. h; c. b( X, ^" u8 S2 p% z( k) P过流保护的动作电流是按躲过最大负荷电流正顶的,在有些情况下不能满足灵敏度的要求。因此为了提高过流保护在发生短路故障时的灵敏度和改善躲过最大负荷电流的性能,所以在过流保护中加装低电压闭锁。 x: X# H& W* Z% }
& l( j1 l) |6 p
4、什么是N-1原则?
- A. D7 E w* A; L+ W, RN-1原则是:正常运行方式下的电力系统中任一元件(如线路、发电机、变压器等)无故障或因故障断开,电力系统应能保持稳定运行和正常供电,其他元件不过负荷,电压和频率均在允许的范围内。. ` r6 c+ z' `& R' Z, {4 C- x
6 K$ x. Y f8 B
& [7 _. k& s9 H& M六、论述题:4 n0 y/ R, e+ _( C% `
为什么要核相?哪些情况下需要核相?& J# ]* y$ ^) E9 y; ~2 ]2 {
若相位或相序不同的交流电源并列或合环,将产生很大的电流,巨大的电流会造成发电机或电气设备的损坏,因此需要核相。
4 j0 d5 C6 d( u( A& ]/ e为了正确的并列不但要求一次相序正确,还要求二次相序正确,否则也会发生非同期并列。 对于新投产的线路或更改后的线路,必须进行相序、相位的核对,与并列有关的二次回路检修时改动过,也必须核对相位相序。 |
|