过电流保护的整定值为什么要考虑继电器的返回系数?而电流速断保护则不需要考虑?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-8-23 20:54:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人Show
论坛注册会员名: 亭亭玉立
研究方向/专业工种: 电气自动化
课题项目/专业特长: 继电保护
兴趣爱好:
居住地:

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
过电流保护的整定值为什么要考虑继电器的返回系数?而电流速断保护则不需要考虑?
$ K) `; k7 u0 M9 J1 d    答:过电流保护的动作电流是按躲过最大负荷电流整定的,一般能保护相邻设备。在外部短路时,电流继电器可能起动,但在外部故障切除后(此时电流降到最大负荷电流),必须可靠返回,否则会出现误跳闸。考虑返回系数的目的,就是保证在上述情况下,保护能可靠返回。
9 p3 O* d$ }+ U5 F  K* a1 y: C; z    电流速断保护的动作值,是按避开预定点的最大短路电流整定的,其整定值远大于最大负荷电流,故不存在最大负荷电流下不返回的问题。再者,瞬时电流速断保护一旦起动立即跳闸,根本不存在中途返回问题,故电流速断保护不考虑返回系数。
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-10-14 20:13
  • 签到天数: 7 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:7 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-8-24 08:07:14 | 显示全部楼层
    过电流保护是按照最大负荷电流整定的,在故障切除后负荷恢复供电时会出现最大负荷电流,主要由电动机自启动引起的,在这个电流出现时继电器不应该动作,而应该返回,所以有返回系数的考虑。而电流速断保护只与本线路末端的电流相关,当然不需要考虑