设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1665|回复: 1

交联电缆技术要求的新趋势及交流耐压试验的状况

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-15 16:25:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
介绍了IEC标准对交联电缆产品新的技术要求、目前国内电缆交流耐压试验普遍采用的几种方法,以及电缆交流耐压试验方面的现状、存在的不足之处。
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2021-6-11 10:18
  • 签到天数: 653 天

    连续签到: 3 天

    [LV.9]以坛为家II

    累计签到:877 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-9-7 18:08:15 | 显示全部楼层
    回复 1# 李金明 ' h  L: h: Y% f4 b
    1.IEC标准对交联电缆技术要求的新趋势 IEC60502—1997标准(适用于中低压1~30kV电缆)、IEC60840—1999标准(适用于高压45~150 k V电缆)、IEC62067—2001标准(适用于超高压220~550 kV电缆)已经颁布,对交联电缆产品技术要求有所不同,要求更加严格。
    / `: |& Q7 N4 F0 G4 D& ?2.局部放电量性能指标不同电缆的局部放电试验指标介绍如下:
    : b1 L% Q6 f2 H) t6 r( G' Z+ J     a)中低压电缆出厂试验,局部放电量由原来的在1.5 U0电压下不大于20 pC改为在1.73 U0电压下不大于10pC;型式试验,局部放电量由原来的在1.5 U0电压下不大于20 pC改为在1.73 U0电压下不大于5 pC。3 M% P# a  _- U" `* _
         b)高压电缆出厂试验,局部放电量仍然是在1.5 U0电压下不大于10 pC;型式试验,局部放电量在1.5 U0电压下不大于5 pC。
    8 v& G2 Q$ Z% f& v" W% ?( Q     c)超高压电缆出厂试验规定,局部放电量在1.5 U0电压下为10 pC或在更低背景噪音的灵敏度下无可分辨的局部放电。型式试验规定,局部放电量在1.5 U0电压下为5 pC或在更低背景噪音的灵敏度下无可分辨的局部放电。( j, U  T8 V3 p
    3.耐压试验不同电缆耐压试验指标介绍如下: . q* W, F; R) V! [) y' ]
         a)中低压电缆出厂试验,耐压值由原来的2.5 U0改为3.5 U0;型式试验,耐压值由原来的3 U0改为4 U0,耐压时间不变,为4 h。
    / `5 Q+ w: e2 D! b1 J     b)超高压电缆出厂试验,工频耐压试验以延长耐压时间来提验,除保留传统的试验项目外,还专门增加了一个预鉴定试验项目———高场强热循环试验,目的考核电缆系统的长期安全运行性能。
    ' ~* x: u( K9 c: K" K4.安装敷设后的试验。安装敷设后的试验强调交流耐压试验。最近几年,国内外均已达成共识,对于交联电缆的耐压试验,均优先采用交流试验方法,避免采用从油纸绝缘电缆试验方法套用过来的直流耐压试验。超高压电缆的试验,只允许采用交流试验方法,在20~300 Hz内进行交流耐压,在1.1 U0~1.7 U0选择电压。高压电缆的试验,将原来的“直流方法,交流方法”的选择顺序,改为“交流方法,直流方法”的选择顺序,强调优先采用交流试验方法。考虑到目前的实际情况和操作的方便性,对于新安装的中低压交联电缆试验仍保留了直流耐压试验。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-3-20 07:43

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表