现代电力系统分析静态安全分析!!  ! R5 C$ C7 p2 P2 P1 ]4 g( M5 L
对称分量法:将一组不对称三相系统分解为正序、负序、零序三组对称的三相系统,来分析不对称故障问题的方法。0 |0 K/ R) }% R* ~" v$ Q
一、 简单故障计算原理及步骤
& J4 V5 b; e/ c1 H6 G) _# b  简单故障就是电力系统中某一处发生短路或断线的故障。
# _$ {$ t4 |4 M+ P! c# c电力系统元件各序参数的计算。
! o1 l$ M+ T2 ?计算正常运行情况,求得各电源的次暂态电动势或短路前瞬间正常工作电压(或对称短路点的开路电压)。
3 W: n1 l- ?3 o绘出不对称短路时的正、负、零序等值网络,求出其对应的等值阻抗,及附加阻抗。& j% k2 J: U) [9 a8 k. h; F9 ~
将附加阻抗串联在正序网络的短路点之后,计算三相短路电流。, P4 T6 z2 U% |$ b7 [6 @3 u& i
根据各序电流之间的关系求取正、负、零序电流和电压。
3 f" m' f* @" g- F% l, s% X用对称分量法,将短路点各序电流、序电压变换为短路点的不对称三相电流和电压