101规约的国家标准文本中定义了相当丰富的轮询问答过程,其中包括主站初始化过程、主站询/ |% K: [  A4 f. w1 E
的顺序过程、循环数据传输过程、收集事件的顺序过程、向子站召唤的顺序过程、时钟同步过程、控制5 u/ c9 m) T( y( }
顺序过程、收集累计值的顺序过程、转载参数的顺序过程、测试过程、文件传输过程等。但实际应用中
/ m  j4 t1 G5 h# j常只用到其中的一部分。2 e% G+ _' P& ~6 }/ y1 D) \2 \
对RTU系统而言,问答过程如下:主站或子站复位后,首先进行初始化,总召唤和时钟同步后,系
6 R( T; ^# K$ O转入正常,然后在循环召唤2级用户数据的过程中定期插入按照分组召唤方式和按顺序收集各组数5 g" {& ]3 {- R( q, w
进行召唤。在子站回答的报文中如果ACD=1,则立即收集1级用户数据, 1级用户数据收集完后,转
; T: V$ @) H$ z* i2 [·97·8 }- Q1 w0 d6 B. q* _" d' y
上述循环询问过程,此种循环召唤过程可以被中断,如被召唤电度、遥控等。其中1级用户数据有变1 v" I4 d- N" H1 _% s
遥信、子站初始化结束报文、由读数命令所寻址的信息体的数据、子站状态变化等; 2级用户数据有
8 O- I, J! Q4 D8 H. p0 C% f* ?; ~测、遥信、SOE(事件顺序记录)等。1 p: n3 }$ z+ v+ t5 Z
     