    发表于 2010-9-2 10:20:35 | 显示全部楼层
    这根黄线应该是接地线(电缆铠装和屏蔽层)) u* V- N- r5 K2 l4 t; V
    但是看楼主所发图片的接线应该是错误的。
    4 @+ h" o: ]/ a  G- n9 p. J电缆头如果做在在零序互感器下方,也就是零序CT只穿过三根分开的相线,那么电缆接地线应该直接接地,不通过零序互感器;电缆头如果做在零序互感器上方,因为接地通过零序CT,则应从零序CT上方在返回下方,使得接地线中的电流相互抵消,保证零序CT准确可靠的测量。3 ~; D- N5 [' W
    楼主所发图中,电缆头正好在零序CT中间,如果将接地线自下而上穿过零序CT,则应在从零序CT上方穿回下面。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-9-2 22:13:27 | 显示全部楼层
    也没有像上面说的那样电缆皮接地的地方啊