中压电网(35kV、10kV、6kV)的中性点接地方式采用经消弧线圈小电流接地已8 r! _% [6 r3 b# m: R Z; z( Q9 p
运行多年,但近几年有部分区域采用中性点经小电阻接地方式。前者的供电可靠性大
% A$ _, U% [7 T$ Q7 p2 s1 h大高于后者,但也存在以下问题:当系统发生接地时,由于接地点残流很小,零序过
: d( ~- J9 n# u+ P) z5 a7 p流、零序方向保护无法检测出已接地的故障线路。在运行中不能根据电网电容电流的( e7 v5 b* n3 v/ g6 {
变化及时进行调节,出现弧光不能自灭及过电压问题。) ?# y: @7 U' d8 R
我国已研制生产出微机自动跟踪消弧装置,有效的解决了中性点经消弧线圈接地
5 p: O( d0 l$ @. ~, C方式的电网长期难以解决的技术问题。该装置的Z型结构接地变压器,具有零序阻抗
+ c5 W6 ?9 O* u' w r6 g! ^; F小,损耗低,并可带二次负荷;微机控制单元是实现自动跟踪检测、调节、选线的核" {* R" F; ~& [ F
心;系统的响应时间< 20s,有过补、欠补、最小残流三种运行方式。自动调谐原理
! b+ C2 v. s1 z1 O- H的接地补偿装置,通过过补、全补和欠补的运行方式,来较好地解决此类问题。
6 k; V1 K, u) G8 g 目前新型消弧线圈大部分采用有载调匝式调节方式。调节分接头数一般均>9。
. l. s& y) ]( P% u/ c: e4 L有载开关在预调方式下工作,消弧线圈调谐是由微机控制器自动控制的。建议目前需
" K5 U1 |7 k0 v& B! L% l" z要改造的老式消弧线圈采用新型自动调谐消弧线圈方式。消弧线圈选用有载调匝式调
+ z' F% \! K2 H# @5 ~' ?& N节方式,正常运行采用过补偿方式,消弧线圈接地回路串接阻尼电阻,控制部分采用: j- h! C) ^0 L4 g7 G" m z
微机控制自动消谐装置进行自动补偿;能自动检测电网对地电容参数的变化,自动和9 P* r/ H+ m7 H/ P% X* e7 b
手动调整消弧线圈的分接头,使其运行在最佳的工作点,保证残流能降低到可靠熄弧
8 V8 i1 h" N, M6 [3 j的程度;并能远程遥控、遥信、遥测和遥调,以适应变电站无人值班的需要。 ( h( j- e9 u _
对由电压互感器铁芯饱和引起的铁磁谐振过电压的限制必须使系统参数发生较大2 Z0 w& t1 H ]% s5 a2 S
的变化才能将谐振过电压抑制住。如果在系统的中性点上接人消弧线圈破坏它的谐振8 d6 n1 q7 n' Z: ]: i4 l+ `& \" U7 e
条件,PT的励磁感抗比较大(千欧至兆欧级),而消弧线圈的感抗(百欧级)比较小4 T$ Z* k! o+ V( b1 f3 k
,这样谐振条件ωL=1/ωC很难满足,谐振就不会发生。有了消弧线圈后,电容对小
! g f" t. K/ }9 d$ L5 t感抗放电,PT中电流就很小而不会烧毁了。所以在中性点接人消弧线圈,对于由电压$ o2 ?6 O4 s9 |6 |
互感器铁芯饱和引起的铁磁谐振过电压具有很好的限制作用。自动跟踪消弧线圈及接
+ C k5 Y5 ~0 s: l( I- C地选线装置的不断完善和推广应用,为中压电网中性点经消弧线圈接地提供了技术保# t7 [0 W1 t" w1 {' W
障。为此,在我国采用中性点经消弧线圈接地方式是我国中压电网的发展方向。
$ ^: b# ?# c% A Z, ?; c% g) A1 G1 ? l
作者:山东莱芜钢铁集团动力部 周志敏 |
|