设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
楼主: 天之骄子

充电保护为什么有TWJ启动充电?

  [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-6-3 09:51:11 | 显示全部楼层
充电保护是以保护母线投入瞬时的情况,现在较多以时间延时来控制保护投入和退出,例如,开关合闸瞬间投入,延时5s退出。我之前接触到的就是这种情况,希望对大家有帮助。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-6-3 11:28:24 | 显示全部楼层
回复 8# bobsomebody ( F+ _/ C3 }7 s

% ?" H  S. @7 E, x5 c: j2 b) x1 Y1 ?
    你的意思是,逻辑图里的400mS就是充电保护投入的时间了
' o& ]0 T! ]" n+ X% @- X; b4 T# K$ q0 q1 q
     其实可以这样理解,充电保护投入的条件有两个:一是,充电保护压板投入;二是线路有电流。6 s! j! P. f. g; R# z" }

4 b# \2 v) a: L* W# l% z( M0 [7 n                             "TWJ","手合"以及延时器的作用只是控制充电保护投入的时间。5 h: V' q9 \9 _6 R
     这样讲是不是更容易搞懂呢?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-6-4 19:15:06 | 显示全部楼层
昨天晚上查了下资料 逻辑图里的400ms延时与重合闸有关,充电保护投入前,短接放电回路,重合闸快速放电,起到了闭锁重合闸的作用
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-6-13 21:51:16 | 显示全部楼层
充电保护一般是给空载线路或母线进行充电时使用的,一般充电保护定值非常小,时限为0,可以通过合闸瞬间自动投入(手合起动或TWJ启动保护)合闸成功后有一定时限就自动退出
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】