设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1823|回复: 4

急!刚遇到的问题,请问我该怎样办?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-22 00:19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
刚接去抢修时遇到这样的问题(以下是我们当时的处理过程):
. ]9 O% b+ G0 F3 g    1.变压器台架的主杆拉线有电,我们去到现场时立即把变压器低压负荷开关和高压跌落开关依次断开,测得拉线没有电流和电压,变压器接地线电流为0;5 X, G/ ], z8 k) S' m
      2.我们将高压跌落开关合闸接通,低压负荷开关断开,测得拉线没有电流和电压,变压器接地线电流为42.3A;接着低压负荷开关也合闸接通,测得拉线没有电流和电压,变压器接地线电流为44.5A;3 N+ G( v0 J* o0 D. Q  y2 i
      3.依次断开变压器低压负荷开关和高压跌落开关后,上变压器台架进行检查,没有发现问题;接着对地网进行摇测,也没有问题;- H& ?) `, W- O1 C. i+ y
      4.现次将高压跌落开关合闸接通,低压负荷开关断开,测得拉线没有电流和电压,变压器接地线电流为0.03A;接着低压负荷开关也合闸接通,测得拉线没有电流和电压,变压器接地线电流为0.12A;1 i0 V4 Z, m: `' N! b
       据之前的报修记录在16天前该台变也发生过类似的情况,回到供电所查该台区的上个月的供用电情况如下:供电量为12790kWh,售电量为12240kWh,由此得:线 损电量为550kWh,线损率为4.3%;
6 y( B2 [& m1 [  z       请问这是怎么回事?我们应怎么办?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-27 11:22:56 | 显示全部楼层
同样希望得到解决。。。。。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-27 11:24:32 | 显示全部楼层
拉线是接在那里的呢?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-4-30 00:10:58 | 显示全部楼层
回复 3# QiuRongf2007
7 T( s! k% u2 J2 U' v( p/ H" |6 m5 r1 e5 L. f$ L9 E7 a

% D" n- H& w- p6 U    接 线 是 接 变 压 器 台 架 的 主 杆
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-5-8 11:15:03 | 显示全部楼层
供电量为12790kWh,售电量为12240kWh* @' V7 _5 r' C1 e) ^

' J# E2 g0 H+ a6 t# x我想请问这供电量是在发电站那儿进行计量1 o# p. |  N) h* R$ m' l
然后售电量是从各个用户那儿抄表所得还是在配电总干线上有总表可以进行计量8 S; I$ l4 {8 L2 `
不是很了解,所以请教这样一个肤浅的问题
  z1 h8 ^2 K9 _( m谢谢
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2026-3-20 13:43

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表