APF与D-STATCOM本质上是一个东东,只是使用的方式有点区别----脉冲控制不同。都 是逆变器,对吗?

相关帖子

帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2020-4-27 20:29
  • 签到天数: 84 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:84 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-4-8 13:31:44 | 显示全部楼层
    不对吧,APF注重滤波,STATCOM是无功补偿。原理可能有相似的地方,但是实现起来是不一样的
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-8 14:53:41 | 显示全部楼层
    APF是有源电力滤波器,应用范围广,侧重滤波,而D-statcom 用于配网,专职补无功。