1 @& F9 P2 |7 o# i" w/ R
$ G) J% @0 }) f# G5 K/ M& E本人现在在做的一个仿真是一个220KV的同杆双回线和一个500KV的同杆双回线通过变压器链接,两个双回线有耦合
5 m* \5 i) T- ^9 i我有如下的问题2 d  ]: n+ N2 s1 v8 u& i
1.一个电压等级的双回线中的单线自阻抗和互阻抗、线间自阻抗和互阻抗要怎么设置?! F- x. U: _: f2 L5 {
2.我220和500KV的两条双回线中线与线间也有互感,那要怎么设置啊?
3 F. M/ y% J; _6 E8 A4 r2 Y4 E
6 `6 F! Y+ U' n/ X& L6 Q 未命名.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2014-7-10 15:20:37 | 显示全部楼层
单线自阻抗和互阻抗、线间自阻抗和互阻抗不能设置