发表于 2010-4-8 15:56:03 | 显示全部楼层
你这个用的是什么Line model啊?
# X- X& W7 h- T6 g: z# O* I如果是Distributed line model的话我没有找到楼主用的这种啊。。。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-4-9 13:40:16 | 显示全部楼层
有啊 分布参数线路里三相有换位线的线路
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-3-5 15:30
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-7-27 22:36:55 | 显示全部楼层
    回复 9# himyamigos # O) s; c# G4 H* }" L( O( E" ]% A* k

      f7 l7 v* X# N0 N& L% |8 s: X* k% w
        高手!看了你们的对话,我和LZ出现的情况是一样的,一样一样的错误,看来参数的设置对plotXY是有影响的咯。我其实在运行的时候有很多ERROR的, 但是我真的不知道很多参数该设置。。。。 高手有什么可以指点的吗?  : ~/ {" k/ W1 v
    未命名.bmp 5 l+ ]0 U2 C4 C
    电路图是这样的,想做一个雷电流冲击绝缘导线的仿真。我初学,电路图里有什么看不顺眼的、不合理的期待高手的指点!!