希望高手可以为我解答一下问题! 5 a" ?, |* n' i! w1 j- b
   1、微网有哪些运行状态?正常、不正常、事故?或者其他?这些定义与大电网一样吗?
& M3 T. V6 s0 G  2、电压频率要控制到什么程度?
' f- c& z8 v3 s7 L; {  w4 w  3、失稳有哪些可能?功角吗?直接法还能不能用到微网中来?! P4 U8 V$ d8 X* H2 |# J
谢谢!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-12-16 15:05:01 | 显示全部楼层
1.电力系统运行状态有2 N6 y$ @6 |  I- H# N: d5 g
正常状态:
6 J6 G: `/ i) _预警状态:# E' A. g( X. t! d# B/ n
紧急状态:, A4 w; Z6 K9 a7 b4 l+ f
恢复状态:8 U% m& X2 k; c9 A( w# _
2.频率50HZ 正负偏差小于0.5HZ" k; V' y1 _: K  u" O/ E
3.电力系统三大稳定性 :功角稳定,电压稳定,频率稳定
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-12-17 17:00:10 | 显示全部楼层
回复 2# tianhuma 7 r+ h1 E; k- t) y5 Y2 v
. \  V' X* k: b  a
5 z8 }7 c: _/ t' ~# |' g3 C! C
    微网一般认为有两种工作状态:
9 e+ C7 p) Y4 i8 W1 \  1 并网运行 2 孤岛运行 电网正常时运行在并网状态,电网故障时切换到孤岛运行;两种运行状态能够平滑切换。
; p& t" G8 e& R5 O0 r要保证上述两种工作状态能够平滑切换,微网运行的频率不能偏离工频太远,目前国内外都未出台相关规定,一般在50Hz左右。5 X+ i4 M' [7 K- F5 W( O
" ]( a! E, \2 m; ~( T& a3 e) i
微网的核心应该在于控制:目前没有成熟的控制方案;一般认为有三种:1.美国CERTS提出的基于电力电子技术的控制方法;2.基于能量管理单元的控制方法;3.基于多代理技术的控制方法。2 |, s1 Z" ~5 f5 z
具体细节可以搜索相关文献。

评分

参与人数 2威望 +6 金币 +5 学分 +6 收起 理由
kinglele + 1 + 1 我很赞同
cepsc + 5 + 5 + 5 我很赞同

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-12-18 18:11:28 | 显示全部楼层
回复 3# index886 ( ?. V: R2 ~" O0 Y2 d& ?

: F, q0 f$ U/ x1 `3 `1 `3 ^/ Y5 U! q' A8 q  N+ P* T
    谢谢你的回答!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-12-19 01:36:12 | 显示全部楼层
失稳是一个复杂的过程,可能伴随电压和功角失稳
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-12-19 21:24:03 | 显示全部楼层
路过学习了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2016-4-17 23:45
  • 签到天数: 14 天

    连续签到: 2 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:14 天
    连续签到:2 天
    发表于 2009-12-23 12:45:59 | 显示全部楼层
    微网运行在稳态主要关心的有功频率平衡和无功电压控制
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-12-23 13:32:08 | 显示全部楼层
    1.电力系统运行状态有
    ! N9 k  o3 ]8 c# I) k4 a正常状态:
    / q) |6 O0 }4 [预警状态:
    9 {7 X# o$ Q( u5 v紧急状态:" g/ ~4 Q' I- j) Q9 M4 G7 P( X
    恢复状态:4 r3 M/ s3 w" v  B6 R! o5 E7 O
    2.频率50HZ 正负偏差小于0.5HZ% n; [1 S8 n5 V! H4 P. V0 M
    3.电力系统三大稳定性 :功角稳定,电压稳定,频率稳定
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-8-21 22:13
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-9-26 15:46:48 | 显示全部楼层
    学习了