    想问一下,配电网中进行无功补偿时,配电变压器低压侧集中补偿和就地补偿两种有什么区别?都在放补偿电容器?两者容量上限有什么限制?如果就地补偿补偿容量可不可以大于负荷的无功容量?若这个配电变压器和负荷较近是不是两者补偿就没什么区别了?
" `0 g4 X) Y0 |5 K6 e% P谢谢啦
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-13 20:44:27 | 显示全部楼层
    估计最大的区别是,出钱的人不同
    ) {  e) H; S# z, d* A, c& U( X+ O- o. M. E& i! {" |1 ]
    俺是蒙的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-8-13 20:48:24 | 显示全部楼层
    我记得,无功补偿国家规范里头有规定按变压器容量的30%来补偿,而且是装在负荷侧。
    + t' K/ B1 S$ e+ `4 `/ M% @: p具体的我也不记得了,希望有帮所帮助!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-13 21:01:27 | 显示全部楼层
    我记得,无功补偿国家规范里头有规定按变压器容量的30%来补偿,而且是装在负荷侧。; O6 f& d8 o1 y% z" K
    具体的我也不记得了,希望有帮所帮助!
    - X) b  w8 C0 u4 j2 Q: \dl015107 发表于 2009-8-13 20:48

    ! |) H5 J: E' I6 `/ v3 i" Z
    ( r* J* K5 |2 s: Y110及以上?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-8-13 21:50:19 | 显示全部楼层
    10kv及以下的配电网
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-16 12:03:42 | 显示全部楼层
    10kv及以下的配电网
    9 L- r- ~( c3 |3 m6 f" |龙马 发表于 2009-8-13 21:50

    % ?3 G# G0 R2 H$ @4 n" W/ k& p
    6 f' A. h( Z8 T' j???
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-2-1 13:38
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-19 10:12:20 | 显示全部楼层
    这就是远补偿和近补偿。从技术角度来说,最好能就近补偿以维持电压水平,而考虑到经济条件以及电压降低水平而言可以采用远补偿,在变电站或者配电所里用电容器组或者静止无功发生器来进行补偿。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-8-20 10:08:57 | 显示全部楼层
    补偿有两种方式,一种是在变电站的低压侧进行补偿,一种是在配电变压器的低压侧进行补偿,这两种其实都算做就地补偿,只是针对的电压等级不同而已
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-8-20 11:02:15 | 显示全部楼层
    这些问题我是怎么也搞不懂
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-11-26 15:40:55 | 显示全部楼层
    我觉得,集中和就地都是相对;一般而言就地补偿是在设备进线处补偿;集中补偿在变压器低压侧或者高压侧集中补偿;但这是相对而言的;肯定是无功就地平衡最好;