设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 5136|回复: 6

PSSE自建模块问题??

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-6-16 14:36:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
请问各位高手:
/ m# D8 F$ q1 _我在PSS/E里面利用USRLOD自己建立一个卸载电驿,当我把它挂入系统时执行cload4(就是链接的过程)后却出现如下讯息:1 F! m0 a2 O. k. O4 e0 z2 T
CONEC.OBJ : LNK2001 : unresolved external symbol _TWIND@16
8 _5 X2 z. M& V8 h9 Y" nCONEC.OBJ : LNK2001 : unresolved external symbol _TSHAFT@16! s# O6 c; ]$ V
CONEC.OBJ : LNK2001 : unresolved external symbol _VAERO1@166 Z# n$ R: p( X+ M( H
CONEC.OBJ : LNK2001 : unresolved external symbol _VPTCH1@16
5 g- v, q3 t4 J% qCONEC.OBJ : LNK2001 : unresolved external symbol _CVEST1@8+ e, F- u' S& M( k- n
CONEC.OBJ : LNK2001 : unresolved external symbol _TVEST1@8
; F& p9 F3 \7 S: y3 _& uCONET.OBJ : LNK2001 : unresolved external symbol _VTCDCN@164 Y/ h8 g  ^- G& R# o
CONET.OBJ : LNK2001 : unresolved external symbol _FRQDCN@16- N& B; G# e8 ~
DSUSR.DLL : fatal error LNK1120: 8 unresolved externals 1 g2 D. h4 Z. R3 `+ W1 D  V

; M. A; w/ ]3 K. w但我系统中只要没有挂风力发电机, 去执行cload4就能顺利连接,不会有这样的讯息,不知是什么样的问题????
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-17 09:22
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-6-21 16:05:32 | 显示全部楼层
    大哥,有错字呀,看不懂到底是要建什么模型。8 o- L7 P; e: J3 W& V# H, w' [
    是风机还是负荷?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2017-9-2 10:31
  • 签到天数: 20 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:20 天
    连续签到:1 天
    发表于 2015-12-1 10:46:12 | 显示全部楼层
    回复 2# apsal
    + c) R  n& l. e4 u0 t; u/ H0 [3 p: ^2 s1 U. ]
    & x7 e5 S$ n" n& J$ \) p- Z" t
       版主, 非机组相连模型在用conec进行调用时,其dyr如何写呢?             比如说我写的一个小程序ge_usclcap,其作用就是产生一个电压加在励磁主环上,其DYR文件如下            1   'USRMDL'     0           'GE_SCLCAP'     8      0       0       10     4      6
    & L. p, W7 r8 ^7 y8 ~1 b5 }3 \+ A5 |0 C; v- ?3 Z2 C
    9 j8 J. k( j5 S

    7 A2 Q9 V, z- k, Q: z! h           其中1       ‘USRMDL’   0        'GE_SCLCAP'   8   0) m5 d. V$ p- \* q$ V# ?/ H
                     母线号              发电机编号                    IC=8, IT=0
    0 ~' w# J7 `; }9 o9 m; W           其中不是与机组相连模型是指这个模型的输出在PSSE 中没有相应定义好的内存变量吗?比如像VOEL(I),VUEL(I)这种就是直接与发电机相连的,但是自己定义的一个模型加上去,是不是就不是与发电机相连了(虽然用到发电机的诸多变量)?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-1-16 18:34
  • 签到天数: 15 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:15 天
    连续签到:1 天
    发表于 2015-12-11 08:50:41 | 显示全部楼层
    缺少对应函数的.lib库文件。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2017-9-2 10:31
  • 签到天数: 20 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:20 天
    连续签到:1 天
    发表于 2015-12-15 21:21:22 | 显示全部楼层
    应该是你调用的函数没写对!比如非机组相连模型,应该写为subroutine aa( m,j,k,l),这是简单的写法,具体要看什么模型
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-1-16 18:34
  • 签到天数: 15 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:15 天
    连续签到:1 天
    发表于 2015-12-21 20:08:23 | 显示全部楼层
    楼上的说法在32以前的模型中适用。33以后的版本提供了新的模型调用方式,可以不使用CONET和CONEC
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2023-7-23 12:38:43 | 显示全部楼层
    zju小甘 发表于 2015-12-1 10:46& Z1 A$ p  `$ z8 g" u8 b2 w$ e
    回复 2# apsal
    5 o6 G/ a0 G( Z) z, `
    请问您后面写的这些代码是怎么添加到dyr文件里去的呢
    % J5 J$ B& F1 B0 ^* C7 V  |$ H. M5 ^  _' s* h, w& f
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-10-14 09:10

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.