请问各位高手:
4 Z* W' d9 _  v7 }( K: z* A) _我在PSS/E里面利用USRLOD自己建立一个卸载电驿,当我把它挂入系统时执行cload4(就是链接的过程)后却出现如下讯息:
# Z# z) o- X2 n# _( L/ ?; _CONEC.OBJ : LNK2001 : unresolved external symbol _TWIND@16
1 k" b0 Q6 t9 [% dCONEC.OBJ : LNK2001 : unresolved external symbol _TSHAFT@16
0 u7 Z% u- E) u! w' y8 L, pCONEC.OBJ : LNK2001 : unresolved external symbol _VAERO1@160 m7 f0 M2 Z* F" ]) W
CONEC.OBJ : LNK2001 : unresolved external symbol _VPTCH1@16
+ f/ X$ x& {; b8 E& G0 `, C4 |CONEC.OBJ : LNK2001 : unresolved external symbol _CVEST1@8
0 ?$ R1 }% T3 U, P7 r( q8 ~CONEC.OBJ : LNK2001 : unresolved external symbol _TVEST1@8( G8 Q( ]" a0 I/ d
CONET.OBJ : LNK2001 : unresolved external symbol _VTCDCN@16
& J; d  M5 f6 [  x: }CONET.OBJ : LNK2001 : unresolved external symbol _FRQDCN@16* n- r# G( [2 r
DSUSR.DLL : fatal error LNK1120: 8 unresolved externals / o; u! }# C. S% S/ J; y
1 c' ^: \: y  T% [2 k9 Z: M  e7 v
但我系统中只要没有挂风力发电机, 去执行cload4就能顺利连接,不会有这样的讯息,不知是什么样的问题????
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-17 09:22
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-6-21 16:05:32 | 显示全部楼层
    大哥,有错字呀,看不懂到底是要建什么模型。5 |* V. W: A( T9 z$ }! A' S' J6 ~
    是风机还是负荷?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2017-9-2 10:31
  • 签到天数: 20 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:20 天
    连续签到:1 天
    发表于 2015-12-1 10:46:12 | 显示全部楼层
    回复 2# apsal
    - b3 O9 v6 v* ?: C8 f8 }9 E) n
    / Y& j$ i, Z5 H; r
    ! M- v, C9 S) a2 Z6 e  I   版主, 非机组相连模型在用conec进行调用时,其dyr如何写呢?             比如说我写的一个小程序ge_usclcap,其作用就是产生一个电压加在励磁主环上,其DYR文件如下            1   'USRMDL'     0           'GE_SCLCAP'     8      0       0       10     4      68 w) b& N* I+ N" h5 E

    # E% M! p# _! Z' ~+ T: a6 h  f, y  a8 F
    ; ^, d2 x7 H0 s
               其中1       ‘USRMDL’   0        'GE_SCLCAP'   8   0
    * _/ b! s/ ^3 |5 Q0 J                 母线号              发电机编号                    IC=8, IT=0
    " N, o8 B% t) M! J4 z0 h* I: R           其中不是与机组相连模型是指这个模型的输出在PSSE 中没有相应定义好的内存变量吗?比如像VOEL(I),VUEL(I)这种就是直接与发电机相连的,但是自己定义的一个模型加上去,是不是就不是与发电机相连了(虽然用到发电机的诸多变量)?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-1-16 18:34
  • 签到天数: 15 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:15 天
    连续签到:1 天
    发表于 2015-12-11 08:50:41 | 显示全部楼层
    缺少对应函数的.lib库文件。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2017-9-2 10:31
  • 签到天数: 20 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:20 天
    连续签到:1 天
    发表于 2015-12-15 21:21:22 | 显示全部楼层
    应该是你调用的函数没写对!比如非机组相连模型,应该写为subroutine aa( m,j,k,l),这是简单的写法,具体要看什么模型
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-1-16 18:34
  • 签到天数: 15 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:15 天
    连续签到:1 天
    发表于 2015-12-21 20:08:23 | 显示全部楼层
    楼上的说法在32以前的模型中适用。33以后的版本提供了新的模型调用方式,可以不使用CONET和CONEC
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2023-7-23 12:38:43 | 显示全部楼层
    zju小甘 发表于 2015-12-1 10:46! _' x( J& j: g5 h# D
    回复 2# apsal
    % L- d3 k1 {, z+ N  C  J! Y9 F
    请问您后面写的这些代码是怎么添加到dyr文件里去的呢 : y  m% I5 Z  o" Z) ]7 O2 ?4 t% E

    $ a1 j9 B4 T; k% E# ]& |
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-3-17 20:18

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表