35KV母排在柜与柜之间的绝缘套管中始终有放电声,不知用什么办法能消除?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-5-23 10:48:25 | 显示全部楼层
从空气湿度,套管形式,套管脏污程度三个方面解决,再就是别用小厂的东西!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2016-8-5 14:45
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-11-25 07:02:27 | 显示全部楼层
    解决了吗?应该是悬浮电位放电!可以方便解决的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-11-25 07:54:32 | 显示全部楼层
    长见识了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-11-25 09:22:06 | 显示全部楼层
    经过多次试验和多方咨询,将套管开孔处与母排的间隙用绝缘材料填满,基本上没有放电声了!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-11-29 08:57:05 | 显示全部楼层
    存在放电间隙吧 很小的 在施工过程中给忽略掉了 7 @2 ?! G. p* F$ ^
    用绝缘材料处理下 估计就可以了 处理范围大一点
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-2-19 20:48:37 | 显示全部楼层
    间隙放电,别有悬浮的电位点