设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 908|回复: 1

户内开关设备和控制设备的内部故障

[复制链接]
  • TA的每日心情
    郁闷
    2019-7-2 19:56
  • 签到天数: 60 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:60 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-11-30 13:24:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    户内开关设备和控制设备的内部故障

    户内开关设备和控制设备的内部故障.rar

    10.17 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-11-30 17:11:50 | 显示全部楼层

    户内开关设备和控制设备的内部故障

    摘要:伴随着电气产品的标准的不断完善化的修订,明显的一个问题越来越突出地上升到一定的高度,即标准更加侧重于站在使用者的角度考虑问题。其中最明显的表现就是通过已经修订和征求意见完毕的GB3906-200X和正在修订之中的IEC60298中已经做了重大修订的两项内容来体现。 关键词:内部故障 IAC
    # w4 |: z2 M, a9 z$ z关键词:户内开关设备 控制设备 内部故障
    % g2 {7 D/ v9 E. D  伴随着电气产品的标准的不断完善化的修订,明显的一个问题越来越突出地上升到一定的高度,即标准更加侧重于站在使用者的角度考虑问题。其中最明显的表现就是通过已经修订和征求意见完毕的GB3906-200X和正在修订之中的IEC60298中已经做了重大修订的两项内容来体现。1 W$ r9 Z2 c) V  I4 e
      首先,GB3906-200X取消了以制造定义的铠装式、箱式和间隔式的定义,取而代之的是维护使用者权利的“用电连续性”的概念;将内部电弧型开关设备和控制设备(IAC)引入标准并规定了“对作为IAC级的开关设备和控制设备该项为必试项目,并在铭牌上加以标识”。
    - ~5 A! C* s3 a3 B3 \5 J  其次,IEC60298将内部电弧试验由原来的“与用户协商”修订为“必试的强制性的型式试验项目”。
    7 E3 ?7 M. j; _! ]  我们今天对内部电弧级(IAC)级的开关设备和控制设备做一简单介绍。! b6 c- U' [) L
      一.内部故障:+ w  c4 q2 p  c/ {/ J
      1.内部故障:由于金属封闭设备本身的缺陷,或异常的工作条件,或误操作等原因,造成的外壳内部的故障,可能引燃内部电弧。# `& T2 N6 a7 D. i% x' z
      2.内部电弧级开关设备和控制设备(IAC) internal arc classified switchgear and controlgear(IAC):" z8 m2 X' @' W7 H% B$ b
      经试验验证能满足在内部电弧情况下保护人员规定要求的金属封闭开关设备和控制设备。
    , o- Z4 a4 M4 g. M7 s0 C$ C/ g& |  简单的讲,IAC级开关设备和控制设备就是我们通常所讲的抗弧型产品。: G7 T- |0 E$ b. u- [
      二.相关标准规定:* ~7 r/ M; w* x4 ^3 b
      GB3906-1991将IAC级开关设备和控制设备规定为与用户协商项目,就是说用户需要时制造商按用户要求进行试验和提供产品。
    * B4 z! b4 ?" @  IEC60298-2005将IAC级开关设备和控制设备规定为:必试试验项目,并在铭牌上加以标识。
    $ w$ y! N' s# \  t  GB3906-200X规定为IAC级开关设备和控制设备必须在铭牌上加以标识,但尚未明确是必试项目。
    1 f( ^9 _( l3 A: h3 @1 |  三.内部电弧的主要起因:* i5 x: C' H9 O( T
      1.操作和维护故障;6 y" Y( x; Z! [; V# C2 `/ P" `% J' s
      2.大气过电压和操作过电压;
    4 b1 k4 W/ K' a1 j, v! y* |  3.固体绝缘材料的电气故障;, R: b- p( L, j+ H% Z; O5 E
      4.负荷开关、断路器或熔断器过载。7 A3 H0 `( x4 y9 G0 j% H
      四.内部电弧的主要效应:- X# `# F; y1 m( U
      内部电弧直接对周围绝缘气体加热,一部分能量通过对流传递,并以热能方式加热导电体,从而导致设备隔室内部压力上升,在规定的预定压力限值之后,热气体膨胀,造成设备内部压力释放。热气体以及瞬态压力波会危及周围人员和设备以及建筑。
    7 T% x1 ]9 d; ^& t# H: _  五.内部电弧可危及的类型(可触及性的类型)  `4 {( j3 |0 _9 a% J* _
      1.非柱上安装的金属封闭开关设备和控制设备:! j0 T8 J: L. O: E: I
      在设备现场,可能需要区分金属封闭开关设备和控制设备的两种可触及类型:- m5 x$ I$ ^2 }: k
      —— A类可触及性:仅限于授权的人员;5 q9 v- Z4 S8 s% j' |: Z+ E
      —— B类可触及性:不受限制的可触及性,包括一般公众的。1 _) |% C+ i4 f( q1 e2 r
      对应于这两类可触及性,规定了两种不同的试验条件。
    2 T7 \0 S& s- u( K9 i  金属封闭开关设备和控制设备外壳的不同侧面可以具有不同的可触及性类型。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-10-18 20:53

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表