    负荷开关试验方式6a和6b试验分析

    负荷开关试验方式6a和6b试验分析.rar

    529.59 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-12-2 20:57:52 | 显示全部楼层

    负荷开关试验方式6a和6b试验分析

    GB3804—2004标准规定,用于中性点绝缘或谐振接地系统的负荷开关应具有额定接地故障电流的开断能力(即试验方式6a)以及接地故障条件下的额定电缆充电和线路充电开断电流的开断能力(即试验方式6b)。本文就试验方式6a和6b进行一些分析,明确标准中的一些要求。; _. W) t7 f- e; m) K3 X
    1  试验方式6a
    & ]  N  ^1 i4 K1 Y1.1  试验电流
    2 \: D8 G8 }; ~" T8 o  E5 X    在中性点绝缘或谐振接地系统中,负荷开关出线端一极对地短路,导致该极与负荷开关电源侧线路的对地杂散电容构成回路,在故障极中流过容性电流。由此额定接地故障开断电流定义为负荷开关在其额定电压下能够开断的故障相的最大接地故障电流。0 K5 x, d# `2 a
        标准中没有给出额定接地故障电流开断电流值,这是因为不同的系统结构和布线方式,当发生接地故障时,故障电流各不相同。图1是辐射型结构的配电系统简图,图中:A, B,C为电源三相母线;Al, B1, C1和A2, B2, C2分别为1#支路和2#支路三相线路;St1和St2分别为支路中的负荷开关;Cl和C2分别为线路侧对地杂散电容。当1#支路D点发生接地故障时,A1和B1相将因为对地电容的存在而有电流流过负荷开关的C1相,同时2#支路A2, B2, C2相也会因为对地电容的存在而有电流流过负荷开关的C1相。支路越多,流过故障相的故障电流越大。/ S: Q- n! ^/ t0 l8 Y+ {3 S9 B
    4 x, h8 ~3 w+ ?7 K, T  H+ X  p
    因此,实际试验时,制造厂应根据电力系统的情况合理选择试验电流。一般可选几十安培。
    . E7 V. I9 X) s: O/ @0 g1.2  试验回路和恢复电压
    % N+ h' s. Y1 t, @8 N/ e/ ^    试验回路
    ) ]" H3 ~7 z3 q8 B' O    试验方式6a的试验回路如图2。图中:St为负荷开关;电源电压Ua=Umsinωt;ZS为电源回路阻抗,ZS等于100%额定有功负载电流开断试验回路的电源阻抗,且其功率因数不大于0.2;电容C应根据试验电压和试验电流确定;电阻R用于限制涌流,一般取容抗的5%,不宜过大,否则会影响回路功率因数和恢复电压。