TA的每日心情 | 郁闷 2018-7-31 08:34 |
|---|
签到天数: 25 天 连续签到: 1 天 [LV.4]偶尔看看III 累计签到:25 天 连续签到:1 天
|
发表于 2008-11-25 07:54:26
|
显示全部楼层
你要是产品供应商,是产品研发人员的话,必须做:) `8 ~8 Q' @) ~6 `% D R
(1)精模试验
7 G4 J4 j! i3 T4 @; m——采用微机保护测试仪,测试保护的动作区特性(打点测试)。
% [; c9 p0 l+ Q1 `——进行保护的各段定值精稳超越测试,即在测试仪设置距离I~IV段(这里举例四段)的保护范围,如0.95I段,1.05I段,0.95II段,1.05II段等等,在0.95倍率时,应该本段动作,在1.05倍率时,应该相邻下一段动作(当然,各段方向应一致)。6 h3 D! M- J5 F( [' F9 ?! |
——测试重载下保护的静态超越性能。设置故障前的负荷电流幅值与相位,再按上面提及的方法测试保护的精稳超越性能。
$ I! M# K$ |- |$ _——测试近点故障(保护电压为0)保护的动作特性。3 s* ~1 C G S
——测试反应转换性故障的能力:即区外转区内。
. t* S- B/ W* _7 z& v+ m——测试振荡闭锁功能:正常运行转振荡;先故障后振荡;先振荡后区内故障;先振荡后区外故障。7 R1 O `2 n e& e
——如有测距功能,则从上述第2条开始要测试测距正确性和精度。
) Q5 W+ H& Y6 e1 U" `1 B4 ~7 o+ b(2)动模试验. _+ h9 `" o, f' K: h
应按照国家相关标准来执行。这里主要考核保护的动态超越问题,即抗过渡电阻的能力。
4 `: h" _ M/ \2.你要是最终用户
i; N8 {) K0 {3 d, E9 Y(1)审核产品供应商的出厂检验报告和动模试验报告。- x$ H/ ~! U( k- H: |
(2)按定值整定的保护线路的各段保护范围起始点和末端点的故障来进行试验即可。条件允许,可以模拟振荡试验。 |
评分
-