设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 2650|回复: 2

"二次侧中性点通过一个保护间隙接地"是什么意思?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-10-11 16:03:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
电压互感器采用V相接地时,二次侧中性点通过一个保护间隙接地' J; @* y$ F4 _; W7 x) B$ ^8 O
能具体解释一下吗?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-10-14 21:32:35 | 显示全部楼层
PT的二次侧一般来说只在控制室PT并列屏上一点接地,但为了防止二次侧因某些原因造成过电压,有时在开关厂PT二次侧N线上加装氧化锌阀片或者间隙接地,起到过电压时的保护作用,防止高压串入二次设备。在正常情况下N线电压为零,所以间隙或氧化锌阀片不会击穿,二次侧还是一点接地,不会影响正常运行,但应该定期检查氧化锌阀片,查看它的绝缘性能,防止两点接地。+ V" e$ X3 P8 w1 A7 Z
6 ^7 h' ]& p& F# o; G. A, Z  R
[ 本帖最后由 freelylei 于 2008-10-14 21:36 编辑 ]

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
yyk7248 + 3 感谢您参与

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-10-15 23:05:13 | 显示全部楼层
我晕!原来我注册过freelylei这个帐号,没想到昨天莫名其妙用它登陆了,我说我的学分怎么变成-46了呢!