220kV以上高压断路器为了防止在操作时产生过大的操作过电压,通常在断路器上加装合闸电阻。但是辅助触头k2合闸时要求并联电阻R大,主触头k1合闸时要求并联电阻R小。那并联电阻是否影响合闸时间?之间是否有物理关系?开关设计时,怎么综合考虑这些参数的影响。请高手指点
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2008-10-19 18:40:27 | 显示全部楼层

回复

郁闷,第一次发帖,大家帮忙指点疑难。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-1-29 21:25:46 | 显示全部楼层
并联电阻与合闸时间配合
' Q, F$ a1 T" u并联电阻合闸时先与主触头先合10毫秒/ c% S$ e9 i, \6 f: l: G/ t
分闸时并联电阻后分25毫秒
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-28 01:11:41 | 显示全部楼层
并联电阻先合7-10ms,通过电阻的先导通降低主触头合闸的过电压
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-3-29 00:27:47 | 显示全部楼层
这个是不是应该和厂家开关型号有关,这都是厂家常用的参数
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-4-2 12:19:01 | 显示全部楼层
好好学习学习~~~~~~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-5-10 10:20:53 | 显示全部楼层
这个应该和开关的型号有关吧,没有一个非常准确的标准
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-6-22 08:00:00 | 显示全部楼层
高压断路器为了防止在操作时产生过大的操作过电压,通常在断路器上加装合闸电阻,其工作原理如图1所示:+ N$ t. h: X) c8 k! m
k1 " D5 e! O9 }% @/ I
' z& b3 e; M8 D  m6 u  `/ z9 F
             T, o6 b; J: B7 D

, i( ~) m& n1 S3 g
6 o( w; \( \* e) M/ vk2            R
9 X8 V. j( ~+ r* B# v) j
$ ?9 p) N. ~- D2 E$ ?5 v5 g
0 L- e( t: G; o5 b1 T' l图1
) V- D  A6 u0 C3 x" ?0 x2 D断路器在操作时,辅助触头k2先接通,电阻R对回路中的振荡过程起阻尼作用,使过渡过程中的过电压降低,电阻越大,阻尼作用越强,过电压也就越低。经过1.5~2个共频周期左右,主触头k1闭合,将合闸电阻R短接完成了合闸操作。由于前一阶段回路振荡受到R阻尼而被削弱,电阻两端的压降较低,主触头是与合闸电阻并联的,故主触头两端的电位差较小因而主触头闭合后回路中的振荡过程也就越小,过电压越低。很明显,R两端的电位差越小,过电压就越低,即并联电阻R越小,过电压越低。; n* K+ v) g) d( A1 e  t5 u
从以上分析可见,为了降低过电压,对电阻R的数值在两个触头动作时有不同的要求,k2合闸时要求并联电阻R大,k1合闸时要求并联电阻R小。因此,合闸过电压的高低是随合闸电阻值的大小而变化的,并呈V形曲线,如下图2所示,在适当的电阻下可以将合闸过电压限制到最低。
% N& j( K& x1 x' s
9 C. ], `( p; E8 }. m2 f/ D                               
, c: W8 d* A9 f* v5 \                                       
% H$ X+ R2 m4 C  g                                        " s0 \; b1 ]" e( i
                                       
1 G& E5 Q! h: z0 g1 a/ @                 k0   4          * \' ~" J3 `; D7 H7 x
                      3     ) n! [- h" ?" j, J$ t: |3 {) k- ?
                      2                              
: i$ L6 _' U7 C8 ?                      1                                                   
/ N2 o' {2 y( q! H                      0                           . N& ^* N% \9 T

& q& O6 d3 R, w4 ^& e                              400    800    1200Ω) l" B3 h1 v% g' a  q! z: `
图2  l. C1 E. P. V
图2中,当合闸电阻为300Ω时,合闸过电压可限制到1.8倍以下,实际制造时希望R的数值大一点,便于满足电阻热容量的要求。当合闸电阻为450Ω时,合闸过电压可限制到1.8倍以下,超过两倍的概率为4%左右,但不会超过2.25倍。满足实际运行的需要。
"真诚赞赏,手留余香"