|
|
发表于 2010-6-22 08:00:00
|
显示全部楼层
高压断路器为了防止在操作时产生过大的操作过电压,通常在断路器上加装合闸电阻,其工作原理如图1所示:+ N$ t. h: X) c8 k! m
k1 " D5 e! O9 }% @/ I
' z& b3 e; M8 D m6 u `/ z9 F
T, o6 b; J: B7 D
, i( ~) m& n1 S3 g
6 o( w; \( \* e) M/ vk2 R
9 X8 V. j( ~+ r* B# v) j
$ ?9 p) N. ~- D2 E$ ?5 v5 g
0 L- e( t: G; o5 b1 T' l图1
) V- D A6 u0 C3 x" ?0 x2 D断路器在操作时,辅助触头k2先接通,电阻R对回路中的振荡过程起阻尼作用,使过渡过程中的过电压降低,电阻越大,阻尼作用越强,过电压也就越低。经过1.5~2个共频周期左右,主触头k1闭合,将合闸电阻R短接完成了合闸操作。由于前一阶段回路振荡受到R阻尼而被削弱,电阻两端的压降较低,主触头是与合闸电阻并联的,故主触头两端的电位差较小因而主触头闭合后回路中的振荡过程也就越小,过电压越低。很明显,R两端的电位差越小,过电压就越低,即并联电阻R越小,过电压越低。; n* K+ v) g) d( A1 e t5 u
从以上分析可见,为了降低过电压,对电阻R的数值在两个触头动作时有不同的要求,k2合闸时要求并联电阻R大,k1合闸时要求并联电阻R小。因此,合闸过电压的高低是随合闸电阻值的大小而变化的,并呈V形曲线,如下图2所示,在适当的电阻下可以将合闸过电压限制到最低。
% N& j( K& x1 x' s
9 C. ], `( p; E8 }. m2 f/ D
, c: W8 d* A9 f* v5 \
% H$ X+ R2 m4 C g " s0 \; b1 ]" e( i
1 G& E5 Q! h: z0 g1 a/ @ k0 4 * \' ~" J3 `; D7 H7 x
3 ) n! [- h" ?" j, J$ t: |3 {) k- ?
2
: i$ L6 _' U7 C8 ? 1
/ N2 o' {2 y( q! H 0 . N& ^* N% \9 T
& q& O6 d3 R, w4 ^& e 400 800 1200Ω) l" B3 h1 v% g' a q! z: `
图2 l. C1 E. P. V
图2中,当合闸电阻为300Ω时,合闸过电压可限制到1.8倍以下,实际制造时希望R的数值大一点,便于满足电阻热容量的要求。当合闸电阻为450Ω时,合闸过电压可限制到1.8倍以下,超过两倍的概率为4%左右,但不会超过2.25倍。满足实际运行的需要。 |
|