一、 解释题:% a" M8 j5 v' f6 a0 _! {; V+ [+ ?
1、安全电压7 H* c# g. W( t/ ] U
人体与电接触时,对人体各部组织(如皮肤、心脏、呼吸器官和各神经系统)不会造成任何损害的电压,一般规定在36V以下。8 Y5 y+ F6 }8 J1 o
2、工作接地
$ I3 q: I* A3 Z! a/ i在正常情况下,为了保证电气设备可靠地运行,必须将电力系统中某一接地时,称为工作接地。如某些变压器低压侧的中性点接地即为工作接地。0 H" t6 g* _& m. x
3、保护接地
* w& Q% w6 m% H8 e6 f8 u为了防止电气设备绝缘损坏而发生触电事故,将电气设备正常情况下不带电的金属外壳或构架与大地连接,称为保护接地。
6 a* Y, j# W; Z2 U/ \. X4、接地装置1 h! r% R- O8 J8 B0 S! E. i
接地体接地线的总称。
* F5 |9 c4 G$ J7 C8 \5、中性点! H% D5 y* L/ o9 `, H
在三相绕组的星形连接中,三个绕组末端连接在一起的公共点。
9 y1 N* ` N& o9 s6、接户线
: H; X5 }- M: H7 M1 Q( M2 J从低压电力线路到用户室外第一支持物的一段线路、或由一个用户接到另一个用户的线路,称为接户线。+ Q9 A( |0 E8 c" T, C: K6 g( \( i
7、进户线
5 R1 ~' R4 w5 _* e由接户线引起用户室内电能计量表(或计量电流互感器)的一段导线,称为进户线。
0 M h0 b7 j" {5 Z: d& ]8、保护接零
* i+ ^: U" [6 {电气设备带电部份相绝缘的金属外壳和变压器中性点直接接地的零线相连接,叫保护接零。
6 y8 y h+ e6 W- ?$ O, E9、重复接地
) |4 r7 f! M8 T将零线一点或多点与大地再次作金属性连接,叫重复接地。
: ]( A" q) g- Z10、交叉跨越距离: J8 J8 T8 q+ C6 k
两交叉跨越、交叉点两物的垂直距离。
* H$ ^. Y( J+ n" V+ i5 Z2 T二、 是非题
7 \' b6 f- T% _, |9 `7 ?1、 设备全过程管理是指从工程设计、设备选型、监制鉴定、购置合同、监造检验、运输保管、安装调试、交接验收、运行维修、改造更新、直接报废的整个过程的管理工程。( √ ).+ k$ s1 K0 s2 g4 I
2、频率为50Hz的交流电其周期为O. O2S。( √ )
* }! c4 z0 C/ O+ z; K8 u3、交流电压有效值U和最大值Um的关系为Um=3u。(×)
8 y% A1 p7 e* I9 {4、在交流电路中,纯电感(或纯电容)电路有能量交换而没有能量消.
3 k+ N U" w( y, ~# y/ ~# Y, z耗。( √ )
# L/ ?/ |4 H4 C! M t ?' M0 L# ~5、变压器是一种按电磁感应原理工作的电气设备。( √ ): U5 B2 _1 V# D
6、变压器空载合闸的励磁电流基本是感性电流。( √ )6 }, ~& {2 C3 b/ j/ l8 d- a: N( Q* `
7、铭牌为50Hz的电动机在6OEfz的电网中工作,其输出功率不变。& W: H" D# l) p2 M
(×)
- M( D' A7 Y2 ~6 `0 O' x9 y* M, s+ K8、当供电电压高于电动机额定电压时,可提高电动机效率。(×)
7 a) b2 a$ U5 Q3 p6 m& L. n! M9、变压器的短路电压的百分值与短路阻抗百分值相等。( √ )
" c% h, {, q8 i- u. \10、电力变压器当铜损与铁损相等时,效率最高。( √ )6 N5 F* ~4 G1 t5 f: Z- h' Z
11、变压器的允许短路电流是根据变压器的阻抗与系统阻抗来确' T/ A. ~) q- t
定。( √ )
1 p3 L1 E5 }& e1 o5 n; z$ ]12、几个电气设备接地时可将几个接地部分串接后再用一根接线9 [/ Y: O! x. O5 j
与接地干线或接地体连接。(×)0 L% n8 E: P- M) p
13、万用表使用完毕后,应将转换开关旋至交流最高电压档。( √ )
( y2 N0 e4 g" \2 }" c9 }14、线路停电工作,严禁约时停础。( √ )
) B! G) y0 D H' a( z15、挂接地线时,应先接导线端,后接接地端。(×)
# e9 {4 f' j u. ? L三、 填空题. }9 \, A. |$ P3 N5 o/ z
1、室外配电装置,不同相的带电导体之间最小安全距离:04W时!
( [' @% h/ g7 }为 mm;10KV时为 mm。 C8 l9 P$ \+ K7 ]
75 200
) C `1 {, z0 a6 x* x2、室内配电装置,不同相的带电导体之间最小安全距离;0.4KV时6 y$ V& E( m. z' v7 u* H
为 mm;1OKV时为 mm。- Z) B: \0 ?$ N, F
20 125
/ }1 c2 B2 n' d8 C3、在低电压带电线路上工作时,上杆后要分清 线,断开线$ j& z2 T$ Q. S- c8 A4 \2 @
时,应先断 线,后断 线。7 K! e4 L% y! S4 Q1 \' M
零和相 相 零
$ s* b7 Q* J6 _8 m/ t0 |7 O. j4、1OKV架空线路的对地距离按规定;城市和居民区为 m,
5 A1 i* q+ J; i' t8 O非居民区为 m。7 [" E9 {5 X$ S. {+ z3 H* C8 N! ^; t* c
6.5 5.5- x7 l$ A% P$ O' E/ G9 R3 \- j5 Q
5、电力安全生产必须坚持“ , ”方针。; _5 M% J8 a% I u7 R# D- n* F3 I
安全第一 预防为主: }; |" _7 x; o; x
6、电能质量包括 质量与 质量两部分。
9 y) i' [, s4 B, Q, r2 G电压 频率+ [* ~+ B4 a: f) w$ X/ l$ s% B
7、离地面 米及以上的工作均属高空作业,高空作业人员必须系好 ,戴 穿胶底鞋,工作前严禁 。
L9 c8 d5 ]4 ?, @/ ?6 p3 _9 C' \安全带 安全帽 饮酒8 F9 n) U, L4 o
8、在电气设备上工作保证安全的技术措施为 ; ; ; ;
+ n& C& w0 O. N2 ~停电 验电 装设按地线 装设遮栏和悬挂标示牌+ P' i/ m! M. ]: r4 p: R
9、夜间巡线应沿线路 进行,大风巡线应沿线路 进行,事故巡线应认为线路 。) c+ G, F) Y5 A) j' E! F" F$ P
外侧 上风侧 带电
; l# }: ^/ x: G& g10、柱上安装的变压器,其低座距地面不应小于 米;露天安装的变压器四周设置安全围墙,围墙高压不低于 米。" K& [* x4 h" l4 p$ T
2.5 1.8
0 v- c/ W3 k$ ]) x/ G2 i; _四、选择题
% a% J, s& M7 k0 V1 W1、电气工作人员在1OKV配电装置中工作,其正常活动范围与带电设备的最小安全距离是( )。
& g) W) ] h( r( zA、0.35m B、0.40 m C、0.50 m......
% R3 \+ J$ `8 i5 P! m(A)......
6 w/ ]" K2 w$ o$ Y$ G3 v! q2、三相变压器铭牌上所标的容量是指额定三相的( )。
3 l! A* p) g- `& ~# f6 [$ jA、有功功率
5 ?2 t3 a. ?/ y5 n. ^B、视在功率
8 b" u f$ {# Z# \9 _C、无功功率6 D: |" ?8 G& Q9 J
(B)3 l8 x) R, S# e' a G( j- \0 F2 P
3、在中性点直接接地系统中,发生单相接地故障时,非故障相的对地电压( )。
, U; Z( i/ S# j$ n1 Q1 kA、不会升高 B、大幅度降低 C、升高3倍
! g0 A% G" g4 `- P(A)所
) Y% G( O3 X; R# C4 [( h4、电力变压器中的油所起的主要作用是( )。' U7 g* h+ ] D' k1 ^6 j
A、绝缘和灭弧 B、绝缘和防锈 C、绝缘和散热
0 M) N5 ^9 i1 G(C)
% U5 f4 `+ l4 b1 K9 q2 r5、电压互感器的二次回路( )。
# t2 u! J, w2 p4 I3 oA、 必须接地B、不一定接地C、根据现场情况确定
) h8 k! K1 ~- k( l" E. |0 h是否接地
- A/ d- `* `$ N0 Z' T F& \5 ?( g; E(A)5 I' }( d7 d1 d, m$ Y* i
6、变压器线圈和铁芯发热的主要因素是( )) b( K; x5 u7 F( p+ H+ r& A8 T. J
A、负荷电流 B、工频电压
4 \- K& c1 O- c. `$ WC、运行中的铁损和铜损: u7 [; L; {! F5 N# q
(C)0 W; }8 y) f7 R; n2 T% G
7、新安装和大修后的电气设备,在投入运行前进行的最后一次鉴定性试验,称为( )。
$ i7 Z# s; A% |A、交接试验 B队、投入试验 C、破坏性试验
# P1 O8 `+ J# _3 x: o(A)4 B* w0 D6 j! R' Z
.
3 k: `0 R t3 q$ R/ t* {8、变压器一次侧熔断器熔丝是作为变压器的( )。& O: j6 q# J- i- n% c
A、 过负荷保护
+ {* g% d2 F7 F8 `- M4 O- I6 lB、主保护和二次侧出线短路后备保护
5 {8 ]7 a; u+ G4 Z! v$ M./ F6 ?* p4 z1 m h
C、二次短路保护
1 W5 E- x e! R1 }; @5 k: l9 J( B)6 o! d2 z5 t: g
9、额定电压为380V的交流电动机,摇测绝缘电阻时,应选用( ): Q, A) m- b$ ]5 s( K0 e
A、500V兆欧表 B、100OV兆欧表 C、250OV兆欧2 n: k" |& J. n6 J" D
表! L8 t2 w7 m& W1 v( W# g
(B)
: x# Z* N6 w& n1 K5 _- ]10、10KV及以下电力接户线在档柜内( )。6 U. [ ^! _* I4 z2 {
A、 不应有接头
1 y& P }2 @& p$ W+ M3 N- \B、 一条导线不超过一个接头
$ ~5 V/ ~) d/ s$ rC、 三条导线总共不超过一个接头
& w+ M" \. @/ I# `0 X五、问答题:5 E7 m- `6 j2 T& E( j7 {, m
1、检修和更换熔断器部件时应注意哪些方面?
% j! N% g0 d W. q答:1、检查并判明熔体熔断的原因(过负荷还是短路或其它);2、检查熔断器绝缘操作程序,有否开裂、烧坏;3、检查熔断器导电部分有无熔焊、烧损、影响接触的情况;4、熔断器上、下触头处的弹簧是否有足够的弹性,接触面是否紧密;5、熔断器与其它保护的配合关系是否正确无误。
* M2 l5 j+ t# L) ~' w$ `2、变压器正常巡视检查项目有哪些? + ~- P9 Z( ^1 ?: \% J7 t
1、音响、油位、油色、温度是否正常;
& q2 Q, y9 \: j4 g, g2、瓦斯继电器是否充满油,变压器外壳是否清洁无渗漏,防爆管
$ Y) n: j3 c* K3 N2 C# v是否完整无裂纹;
) a$ T. B/ b/ n) i% X3、套管是否清洁无裂纹,有无打火放电,引线接头是否良好,) W H0 q5 j2 ~, p$ a
* i! D$ k2 H0 z7 R有无过热现象;
) X% `2 ?4 F4 x: i. _8 a* f4、冷却系统是否正常,呼吸器是否畅通,吸潮剂有无潮解(变) C8 N0 U: l6 ~% @- V: v
色);
0 @* T* S" J1 `5、负荷及有载调压装置的运行是否正常,分接开关的位置是否
2 Q% S1 i* @) T- m# w# c符合电压的要求。
0 y2 m4 u( I9 z ]5 q9 Z" k6、外壳接地应良好等。; k5 N( v9 L: Z# g( z( J
3、怎样组织安全日活动?
2 t2 g) w' H+ s1 }答:安全日活动一般由班组长主持,做到有组织、有内容、坚持不懈,联系实际,讲究实效。安全日活动主要学习有关安全生产的文件、规定、反措及事故通报等,每次活动应由安全员作记录。安全日活动一般应定周期或定时间进行,特殊情况可作相应的调整。( u/ ?1 Z; g: F, N" S
4、哪些行为为属窃电行为?
2 `1 }" ~; s0 _/ ]; a1 f答:1、在供电企业的供电设施上,擅自接线通电;; S9 [* u6 T3 e7 {
2、绕越供电企业用电计量装置用电;
9 E0 d9 [ x, q- \3 D3、采取其它方式窃电。
6 v! m) W: D- q4 `: m4、故意损坏供电企业用电计量装置;
8 j* H2 H- y. _* w5、故意使供电企业的用电计量装置不准或失效;+ f9 g0 F% J+ p2 G! G. K
5、配电线路进行维修的目的是什么?
, p J4 r" h; F$ x; C答:目的是为了维持配电线路及附属设备的安全运行和供电可靠性而进行的工作。
1 y" }' T% B) U9 r8 t& A* }) l9 s( X6、用电营业管理具有哪几个特点?3 B9 M4 [3 S/ Z4 F3 p9 }8 k
答:1、政策性;& m- b7 a. {6 h& p: Z' d& r
2、生产和经营的整体性;6 I$ y6 D) J$ @( i
3、技术与经营的统一性;
" {; q* m# o$ p& S 4、电力发展的先行性;. @/ p; A! o+ m) D5 V
5、服务性。
* E* @0 R1 j8 X4 _' V- T3 N7、作为电气工作人员,请你谈谈触电的正确急救方法。. `, M8 d% P0 _8 L
答:发现触电事故,首先要尽快使被触电者脱离电源,其间要注意自身安全,注意避免二次伤害,再次要立即对症救治,严重者就地人工呼吸和心脏挤压抢救;并注意抢救过程不得随意中断,不得乱用抢救药物。: P1 k; F5 b, R+ u a! ?
8、提高电力线路的功率因数有哪些措施?
, d/ u" V; f" S: A答:提高电力线路功率因数的措施有:9 i5 I$ J& d7 H# Z9 D
1、减少变压器和电动机的浮装容量,使它们的实际负荷达到额
! w# a8 V1 h+ L( ^定容量的75%以上。
' ^4 F9 ~7 {; V0 g& b, o2、调整负荷,提高设备利用率,减少空载运行的设备。9 o5 Z/ O$ {" o& W6 ]4 r
3、长期运行的大型设备采用同步电动机传动。9 v% A% `* R0 v1 ?
4、大容量绕线型异步电动机同步运行。8 ~, @) Y1 [ K' L7 [
5、在高压和低压电力线路中适应装置电力电容器组。 |
|