马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
理想的公用电网所提供的电压应该是单一而固定的频率以及规定的电压幅值。谐波电流和谐波电压的出现,对公用电网是一种污染,它使用电设备所处的环境恶化,也对周围的能耐电力电子设备广泛应用以前,人们对谐波及其危害就进行过一些研究,并有一定认识,但那时谐波污染还没有引起足够的重视。近三四十年来,各种电力电子装置的迅速发展使得公用电网的谐波污染日趋严重,由谐波引起的各种故障和事故也不断发生,谐波危害的严重性才引起人们高度的关注。谐波对公用电网和其他系统的危害大致有以下几个方面。* L" Y% s$ ]+ W8 h8 ]0 |
3 C' l2 I; M- [( t
(1)谐波使公用电网中的元件产生了附加的谐波损耗,降低了发电、输电及用电设备的效率,大量的3次谐波流过中性线时会使线路过热甚至发生火灾。
1 `: O+ x3 v+ E* G$ m8 x1 W* A( c) d/ D- g3 T9 H1 x
(2)谐波影响各种电气设备的正常工作。 谐波对电机的影响除引起附加损耗外,还会产生机械振动、噪声和过电压,使变压器局部严重过热。谐波使电容器、电缆等设备过热、绝缘老化、寿命缩短,以至损坏。
% r- O* h6 Z3 }/ T2 k
7 i9 ^' X- P% O# M( w6 w) k$ |(3)谐波会引起公用电网中局部的并联谐振和串联谐振,从而使谐波放大,这就使上述(1)和(2)的危害大大增加,甚至引起严重事故。0 l8 u4 n5 K6 r; {- x
5 _ q! I; ]7 O N: N(4)谐波会导致继电保护和自动装置的误动作,并会使电气测量仪表计量不准确。8 w8 p" b, ^4 n% M1 o9 q+ `8 H; ~
+ }$ O( j3 m4 p! J' _: O) c4 v(5)谐波会对邻近的通信系统产生干扰,轻者产生噪声,降低通信质量;重者导致住处丢失,使通信系统无法正常工作。
, i, U8 ?' T. J, z( `+ O3 谐波知识 对该问题的介绍基于以下几个方面:基本原理,主要现象和防止谐波故障的建议。 由于功率转换(整流和逆变)而导致配电系统污染的问题早在1960年代初就被许多专家意识到了。直到1980年代初,日益增长的设备故障和配电系统异常现象,使得解决这一问题成为迫在眉睫的事情。 今天,许多生产过程中没有电力电子装置是不可想象的。至少以下用电设备在每个工厂都得到了应用: - 照明控制系统(亮度调节) - 开关电源(计算机,电视机) - 电动机调速设备 - 自感饱和铁芯 - 不间断电源 - 整流器 - 电焊设备 - 电弧炉 - 机床(CNC) - 电子控制机构 - EDM机械 所有这些非线性用电设备产生谐波,它可导致配电系统本身或联接在该系统上的设备故障。 仅考虑导致设备故障的根源就在发生故障现象的用电工厂内可能是错误的。故障也可能是由于相邻工厂产生的谐波影响到公用配电网络而产生的。 在您安装一套功率因数补偿系统之前,如下工作是非常重要的:对配电系统进行测试以确定什么样的系统结构对您是合适的。 可调谐的滤波电路和组合滤波器已经是众所周知的针对谐波问题的解决方案。另外的方法就是使用动态有源滤波器。本报告将详细讲解各种滤波系统的结构并分析它们的优缺点。 1.基本术语 载波 (AF) 是附加在电网电压上的一个高频信号,用于控制路灯、 HT/NT 转换系统和夜间储能加热器。 载波 (AF) 检出电路 由一个初级扼流线圈和一个并联谐振电路(次级扼流线圈和电容)并联组成的元件。 AF 锁相电路用于检出供电部门加载的 AF 信号。 电抗 在电容器回路串联扼流线圈。 电抗系数 扼流线圈的电感 X L 相对于电容电感 X C 的百分比。 标准的电抗系数是:例如 5.5% 、 7% 和 14% 。 组合滤波器
$ G$ v$ ?' I2 j$ T0 K+ @两个不同电抗系数回路并联以检出杂波信号,用于低成本地清洁电网质量。 Cos Φ 功率因数代表了电流和电压之间的相位差。电感性的和电容性的 cosΦ 说明了电源的质量特性。用 cosΦ 可以表述电网中的无功功率分量。 傅立叶分析 通过傅立叶分析使得将非正弦函数分解为它的谐波分量成为可能。在正弦频率 ω 0 上的波形已知为基波分量。在频率 n × ω 0 上的波形被称为谐波分量。 - z d& j' ? \% s7 O1 C
: A {) g" W9 s+ \9 R, q6 @" C
谐波吸收器,调谐的 5 B9 J+ z! ]8 I8 e. }$ K* B2 _* I
由一个扼流线圈和一个电容器串联组成的谐振电路并调谐为对谐波电流具有极小的阻抗。该调谐的谐振电路用于精确地清除配电网络中的主要谐波成分。
6 ]& J1 d9 }2 _3 q# K$ |; y6 Y3 k1 u$ Z! Z8 `0 z( k
谐波吸收器,非调谐的 ( H3 [# e0 w) F" N7 k4 ?, e5 ]7 ^: {. i
由一个扼流线圈和一个电容器串联组成的谐振电路并调谐为低于最低次谐波的频率以防止谐振。
- ?) \1 v' x- |# E% P. r9 n& \7 \% F( J2 ^4 T/ T
谐波电流
0 d' t7 \' m6 G谐波电流是由设备或系统引入的非正弦特性电流。谐波电流叠加在主电源上。
2 T8 n5 e1 r( `& K( c+ j
3 S9 S. j8 [" ?6 m谐波
) S$ I: Q. {2 v( E3 W, }) e" C" E其频率为配电系统工作频率倍数的波形。按其倍数称为 n 次( 3 、 5 、 7 等)谐波分量。 ; \( Y6 x% H9 E6 l* t5 i. u+ ~! l
) ~7 _% ~, y$ g* h L* t; |
谐波电压
# h1 r2 z5 T( M. t谐波电压是由谐波电流和配电系统上产生的阻抗导致的电压降。
5 \6 | X, |! v0 g, _) H6 ^% M+ c2 e |
阻抗 # a' `+ \: k0 j0 I% U
阻抗是在特定频率下配电系统某一点产生的电阻。阻抗取决于变压器和连在系统上的用电设备,以及所采用导体的截面积和长度。0 ?; A& n1 m5 x9 \+ \2 M9 Q9 u- Y: f
& n& j: O. Z9 y( Y' P, V P$ {
阻抗系数
, l6 m# X/ O# F2 H阻抗系数是 AF (载波)阻抗相对于 50Hz (基波)阻抗的比率。
$ I4 t0 q* g1 b$ v* Q9 j7 F3 w0 G1 b' ~5 L5 m$ \
并联谐振频率 ! d0 t2 ?: n& j
网络阻抗达到最大值的频率。在并联谐振电路中,电流分量 I L 和 I C 大于总电流 I 。
* {, k4 m, I y/ n
% U0 {( y1 }. Z4 v: Y0 \) m5 y无功功率
; y3 I/ E- Y9 c7 O电动机和变压器的磁能部分,以及用于能量交换目的的功率转换器等处需要无功功率 Q 。与有功功率不同,无功功率并不做功。计量无功功率的单位是 Var 或 kvar 。 1 f! o6 ~8 E; V, t" r
9 d. k; X0 Q0 M" K% T8 t! I# i. D3 E- V: A
无功功率补偿 ) T, D6 w! f0 j- S4 _2 W7 w; B
供电部门规定一个最小功率因数以避免电能浪费。如果一个工厂的功率因数小于这个最小值,它要为无功功率的部分付费。否则它就应该用电容器提高功率因数,这就必须在用电设备上并联安装电容器。
+ C, N+ T4 v. f$ R. g' `
& ?6 @5 ^# Q* q: ?# @谐振: , o% Y0 u' X3 B6 ~' O, ?
在配电系统里的设备,与它们存在的电容 ( 电缆,补偿电容器等 ) 和电感 ( 变压器,电抗线圈等 ) 形成共振电路。后者能够被系统谐波激励而成为谐振。配电系统谐波的一个原因是变压器铁芯非线性磁化的特性。在这种情况下主要的谐波是 3 次的;它在全部 导体内与单相分量具有相同的长度,因而在星形点上不能消除。 |
|