7 }8 K7 h" d" C7 T8 z; S( U 5.3 调谐需要停电、退出消弧线圈,失去了消弧补偿的连续性,响应速度太慢,隐患较大,只能适应正常线路的投切。如果遇到系统异常或事故情况下,如系统故障低周低压减载切除线路等,来不及进行调整,易造成失控。若此时正碰上电网单相接地,残流大,正需要补偿而跟不上,容易产生过电压而损坏电力系统绝缘薄弱的电器设备,引起事故扩大、雪上加霜。 " o7 {. U8 j2 a0 g- F1 M) Q3 }9 O ; w" X$ p, ^0 R$ M' G8 Q- z 5.4由于消弧线圈抑制过电压的效果与脱谐度大小相关,实践表明:只有脱谐度不超过±5%时,才能把过电压的水平限制在2.6倍的相电压以下(见参考文献1),传统消弧线圈则很难做到这一点。 . g0 w7 ?) X4 u8 L ! A& L2 [0 |4 x. e: d$ `! U5.5运行中的消弧线圈不少容量不足,只能长期在欠补偿下运行。传统消弧线圈大多数没有阻尼电阻,其与电网对地电容构成串联谐振回路,欠补偿时遇电网断线故障易进入全补偿状态(即电压谐振状态),这种过电压对电力系统绝缘所表现的危害性比由电弧接地过电压所产生的危害更大。既要控制残流量小,易于熄弧;又要控制脱谐度保证位移电压(U0=0.8U/√d2+ε2 (见参考文献3)不超标,这对矛盾很难解决。鉴于上述因素,只好采用过补偿方式运行,补偿方式不灵活,脱谐度一般达到15%—25%,甚至更大,这样消弧线圈抑制弧光过电压效果很差,几乎与不装消弧线圈一样。4 }: U2 }. w4 _7 R& z& c, c# p& w
/ _, H, x5 p/ a1 E8 k* c; N8 o* i
5.6单相接地时,由于补偿方式、残流大小不明确,用于选择接地回路的微机选线装置更加难以工作。此时不能根据残流大小和方向或采用及时改变补偿方式或调档变更残流的方法来准确选线。该装置只能依靠含量极低的高次谐波(小于5%)的大小和方向来判别,准确率很低,这也是过去小电流选线装置存在的问题之一。 f. i! E, ^* x% k3 w4 z ! d5 _& e, X5 Q; W3 v) `5.7 为了提高我国电网技术和装备水平,国家正在大力推行电网通讯自动化和变电站综合自动化的科技方针,实现四遥(遥信、遥测、遥调、遥控),进而实现无人值班,传统消弧线圈根本不具备这个条件。: R/ D/ e7 W$ C+ G* [
" b. ]9 \, A, K8 F6 自动跟踪消弧线圈补偿技术) m) p- m5 r( m: W8 e0 ?9 E
2 I M' |5 ]4 k* O% j, Z
根据供配电网小电流接地系统对地电容电流超标所产生的影响和投运传统消弧线圈存在问题的分析,应采用自动跟踪消弧线圈补偿技术和配套的单相接地微机选线技术。 泰兴供电局采用的接地变为上海思源电气有限公司生产的DKSC系列的,消弧线圈为该厂生产的XHDC系列的,自动调谐和选线装置为该厂生产的XHK系列,全套装置包括:中性点隔离开关G、Z型接地变压器B(系统有中性点可不用)、有载调节消弧线圈L、中性点氧化锌避雷器MOA、中性点电压互感器PT、中性点电流互感器CT、阻尼限压电阻箱R和自动调谐和选线装置XHK-II。该项技术的设备组成示意图见附图。 ! a) H9 q7 i. R& }( g% r$ P) b, c) l! b/ u8 W8 X
" ?8 z# H* ^0 z' r3 ^" j / q" E- W3 u. D- g, e+ j6.1 接地变压器 8 V0 b( J2 f- H* O3 H1 \# z8 v1 W8 s: _& ]% f1 L% A
接地变压器的作用是在系统为△型接线或Y型接线中性点无法引出时,引出中性点用于加接消弧线圈,该变压器采用Z型接线(或称曲折型接线),与普通变压器的区别是每相线圈分别绕在两个磁柱上,这样连接的好处是零序磁通可沿磁柱流通,而普通变压器的零序磁通是沿着漏磁磁路流通,所以Z型接地变压器的零序阻抗很小(10Ω左右),而普通变压器要大得多。因此规程规定,用普通变压器带消弧线圈时,其容量不得超过变压器容量的20%,而Z型变压器则可带90% ~100%容量的消弧线圈,接地变除可带消弧圈外,也可带二次负载,可代替所用变,从而节省投资费用。 6 w$ T+ G( l3 I5 O4 q3 l; b+ x: f+ T" @2 Q6 K% }9 m
6.2 有载调节消弧线圈 ; n# p7 U3 i% v+ O * |2 J8 z) t3 Z5 r8 s2 s& w (1) 消弧线圈的调流方式:一般分为3种,即:调铁芯气隙方式、调铁芯励磁方式和调匝式消弧线圈。目前在系统中投运的消弧线圈多为调匝式,它是将绕组按不同的匝数,抽出若干个分接头,将原来的无励磁分接开关改为有载分接开关进行切换,改变接入的匝数,从而改变电感量,消弧线圈的调流范围为额定电流的30~100%,相邻分头间的电流数按等差级数排列,分头数按相邻分头间电流差小于5A来确定。为了减少残流,增加了分头数,根据容量不同,目前有9档—14档,因而工作可靠,可保证安全运行。消弧线圈还外附一个电压互感器和一个电流互感器。 . h; A5 `1 B" F0 T2 T( y7 P1 O) a ) o- r" F- v: X* x5 a0 P( h( W4 B# y9 Q(2) 消弧线圈的补偿方式:一般分为过补、欠补、最小残流3种方式可供选择。 & y/ d" I2 Q5 Y9 b& x7 B U$ c8 _/ V8 ^: na. 欠补:指运行中线圈电感电流IL小于系统电容电流IC的运行方式。当0<IC-IL≤Id,(Id为消弧线圈相邻档位间的级差电流),即当残流为容性且残流值≤级差电流时,消弧线圈不进行调档。若对地电容发生变化不满足上述条件时,则消弧线圈将向上或向下调节分头,直至重新满足上述条件为止。) F& p3 @) F, r1 c8 p P/ H" s( V5 B
6 j; ?! N7 C" {
b. 过补:指运行中电容电流IC小于电感电流IL的运行方式。当 IC-IL<0,且│IC-IL│≤Id,即在残流为感性且残流值≤级差电流时,消弧线圈不进行调档。若对地电容发生变化不满足上述条件时,则消弧线圈的分接头将进行调节,直至重新满足上述条件为止。9 \0 u* g1 `3 A. _. q0 ^) W
" } @5 a2 _, H# I% ]
c. 最小残流:在│IC-IL │≤1/2 Id时,消弧线圈不进行调节;当对地电容变化,上述条件不满足时进行调节,直至满足上述条件。在这种运行方式下,接地残流可能为容性,也可能为感性,有时甚至为零(即全补),但由于加装了阻尼电阻,中性点电压不会超过15%相电压。 7 G, {& q! H( D' f: W3 [- K4 }# Q- R5 u3 \+ k# o
6.3 限压阻尼电阻箱 : B1 n i& [/ F/ S ! f- M0 l/ \) J' a# ^ 在自动跟踪消弧线圈中,因调节精度高,残流较小,接近谐振(全补)点运行。为防止产生谐振过电压及适应各种运行方式,在消弧线圈接地回路应串接阻尼电阻箱。这样在运行中,即使处于全补状态,因电阻的阻尼作用,避免产生谐振,而且中性点电压不会超过15%相电压,满足规程要求,使消弧线圈可以运行于过补、全补或欠补任一种方式。阻尼电阻可选用片状电阻,根据容量选用不同的阻值。当系统发生单相接地时,中性点流过很大的电流,这时必须将阻尼电阻采用电压、电流双重保护短接。" o7 t- D' i5 X+ M7 U
, ` u0 q, z8 }7 R/ i# n) k7 l5 P
6.4 调谐和选线装置 C# Z8 f: c8 A' n& C- H# n
$ f$ o1 A& ~( b7 o自动调谐和选线装置是整套技术的关键部分,所有的计算和控制由它来实现,控制器实时测量出系统对地的电容电流,由此计算出电网当前的脱谐度ε,当脱谐度偏差超出预定范围时,通过控制电路接口驱动有载开关调整消弧线圈分接头,直至脱谐度和残流在预定范围内为止。系统发生单相接地时,将系统PT二次开口三角处的零序电压及各回路零序电流采集下来进行分析处理,通过视在功率、零序阻抗变化、谐波变化、五次谐波等选线算法来进行选线。 # K, x2 e3 B1 ]8 w% | + v# X! `) w; x3 V& ~ k, f6.5 隔离开关、电压互感器 ' I+ ]. A, E' ~2 Z* u9 u- e- u- w4 o1 u/ U9 g/ p3 t
隔离开关安装消弧线圈前,用于投切消弧线圈,由于消弧线圈内的电压互感器不满足测量精度,需另设中性点电压互感器测量中性点电压。 ( N. n ?0 I3 h, z1 @5 [; ?+ `7 W$ W. @! w& d- a* K6 X1 x+ t
7 自动跟踪消弧线圈补偿技术的性能和特点! c% R: b( h) l& X7 x
3 j9 M9 z. y, }" t6 O$ G% ]% P 7.1 该装置在正常运行中每隔3S(秒)对系统电容电流、残流进行测量计算,根据测量结果控制消弧线圈升降档,使残流(脱谐度)保持在最小,测量时不需进行调档试探,具有响应速度快、有载开关寿命长、跟踪准确的优点。4 x @: _% F/ R! @( i5 E% u: v5 S' J