郑徐远动系统介绍摘自:陇海线郑州至徐州段电气化改造工程远动系统技术规格书& g$ t5 j; m6 S* e/ M
8 d# _3 R2 x' r0 |! p: L3 Y, P6 ?
II 技术规格
/ U: y0 p% ^ q3 `1 系统概况
6 u( c- b7 Z' w& a陇海线郑州至徐州段电气化改造工程在郑州铁路局郑州分局管内设置一套牵引供电远动系统,对郑州铁路局所辖范围内的5个牵引变电所、4个分区所、1个开闭所、7个V停站及重要站场接触网负荷开关等牵引供电设施进行远程集中监控管理,该远动系统由设置在郑州铁路分局郑徐调度所内的控制站设备、远动数据传输通道、设置在沿线各变电所、分区所、开闭所、VT站、重要站场内的被控站设备及设置在郑州供电段的复示系统和生产管理指挥系统组成。) |9 \5 ^9 E: H2 ] t* o
远动系统应采用RAS设计技术,具有高度的可靠性、柔软的扩展性、完备的自检性及良好的可维护性。软、硬件采用模块化结构,冗余配置,且均为目前国内最先进的产品。系统应具有丰富的运行经验,且技术成熟、功能完善、性能先进。* N4 W2 J2 K; M7 \% W+ Q
远动系统各组成设备应提供质量保证书及其它跟随文件。
+ [* D6 C* y1 P3 P1 N2 采用标准 z. N+ A' u, m. h" m
《铁路电力牵引供电远动系统技术规范》 (TB10117-98)
: c4 @1 G, V7 m2 Z& n4 C3 g《基本远动任务配套标准》 (IEC870-5-101)
) G& `! ~% _6 j. b8 z《远动设备及系统--电源和电磁兼容性》 (GB15153.1-1998)" @ B8 Y3 n& \3 d1 ]6 a
《镶嵌电力调度模拟盘通用技术条件》 (DL 411-91)7 O9 y7 j7 B! x5 Q, x- Y- I5 {
《电力系统调度自动化设计技术规程》 (DL2203-92). s1 X# U7 S* a- r
《地区电网电调自动化设计技术规程》 (DL 5002-91)3 q5 [/ ?/ |! K$ u H @1 H
《地区电网数据与监控系统通用技术条件》 (GB/T13730-92)
7 m" X/ o+ b5 L0 W7 ~% Z" r& O9 z《计算机场地技术条件》 (GB/2887-89)
; v3 D F1 X, Y9 @《电磁兼容》 (GB9254-1998)( q0 e/ p$ Z/ e0 ?& r& b1 s7 j2 ^
3 系统构成- M5 c; Y0 k: h, z5 E
陇海线郑州至徐州段电气化改造工程郑州铁路分局管内牵引供电远动系统采用计算机型远动装置,集中监控方式,查询式通信规约。$ P- D5 j' F) d; e& P$ J
本系统共设置两个调度台,各自对所辖范围内的牵引供电设施进行生产调度管理。其具体划分为:9 m. z; x8 s5 o: T- b- T
第一调度台:' q: e: X, W& b, k8 o- c
圃田变电所、中牟分区所、开封变电所、黄姚分区所、兰考变电所、圃田V停、中牟V停、开封V停、兰考V停;( Y0 b+ k- m$ ?
第二调度台:; Z- x# A1 n! I8 v7 c" K
野鸡岗分区所、宁陵县变电所、谢集分区所、商丘西开闭所、商丘南变电所、分局界分区所、宁陵县V停、谢集V停、商丘客V停;7 E2 i* X, ?- h) G
其中分局界分区所采用一调两发的方式,由徐州分局进行调度,郑州分局可以实时监视。3 W0 H, h; D7 ]" a7 ]( E
本远动系统设备由控制站设备、被控站设备、供电段复示系统及生产管理指挥系统和远动通道四部分构成,其具体设备组成见附表:远动系统设备数量表。/ e& q) h! I; h" F [# p
3.1 ※控制站设备
; E' u3 U6 [3 Z n% i2 E控制站采用计算机局域网络结构、分布式计算机监控系统。系统以计算机设备为核心、以功能为模块,以节点为单元进行构置,配置了服务器、调度员工作站、调度长工作站、系统维护工作站、通信处理设备、模拟盘驱动器、复示转发设备等网络节点设备以及人机接口设备、实时数据及文档管理报表打印机、系统维护打印机,画面拷贝机、模拟盘、UPS电源设备、GPS设备等外围设备组成,同时提供完善的软件资源。% r( d( T6 \2 c/ h9 \$ ?% _
3.1.1 计算机网络(2套)
" |" w. L5 R( n) D- j x计算机网络采用成熟、可靠、通用性和容错能力强的以太网(Ethernet),网络访问方式为客户机/服务器方式,网络通信协议为TCP/IP协议。网络采用双网冗余配置,并行工作方式。在正常运行时,网络采用网络负载均衡技术,实现双网同时工作并合理分担负载量。当某一网络故障时,另一网络能够完全接替故障网络执行全部功能。系统网络应具有足够的扩展能力及良好的扩展性能,既能保证今后系统的扩容,又能保证客户机的增加不影响网络的各项性能指标,从而满足将来既有线接入的要求。
3 A3 G4 f _% W$ D4 \网络采用Cisco系列智能以太网交换机,其主要性能指标为:
/ M* _: K7 P* b8 \, }0 f背板带宽大于10Gbps,最大转发带宽大于6Gbps。$ K7 T# W! T& C4 S4 T
基于64字节数据包的转发速率不小于6Mpps$ c g; \0 N8 B! ]# U
不小于8MB包缓冲结构
4 c0 p) l, m j! ^' ?! ]; c16MB DRAM和8MB闪存% V7 I* O) ^ y+ d1 ^, I
每台不少于24口$ r+ M; Z8 s. _; ~
支持IEEE802.3ab 1000BaseTx、IEEE802.3u 100BaseTx及IEEE802.3 10BaseTx规范5 k( }4 u8 d! x. i( p2 {7 R* X
支持10BaseT、100BaseTX、1000BaseT端口上的IEEE 802.3x全双工操作
1 Y2 h2 y% q3 Q, I4 @通信速率10M/100Mbps自适应 # z* i# @3 ?5 v, J. K5 z5 w
可堆叠工作方式
% W, b4 l0 Q1 f& P5 ~具有各端口运行状态指示灯
8 x; M$ G0 B5 q% N) I$ |& V带有支持冗余电源系统的连接器5 i1 a( Y3 U, A% R3 s
3.1.2 系统服务器(2套)
. I6 R9 z6 c# w( Z! M) r3 @3 |系统配置两套国际通用型、高性能的服务器,主要用于数据处理,历史数据管理,网上节点资源分配等。两套服务器采用主备工作方式,当一台服务器故障,由另一台服务器自动兼顾全部功能,其监控功能恢复的时间不应大于15秒。两套服务器均应通过网络适配器挂接在双网上。
- j% J8 N. `' F3 |1 M4 ^6 H两套系统服务器同时接收网络上的各种数据,具有相同功能。但正常运行时,仅主系统服务器进行数据流控制及管理,主、备系统服务器支持数据校验以保证完整一致的数据库,系统同时提供对双机工作状态的在线检测。
; U3 g8 Y1 V; F* C服务器设备选用64位基于RISC指令集CPU的服务器,支持双CPU。其主要技术数据如下:
2 M; _& V5 \( F$ R/ w' m) E( i机型:基于RISC芯片的服务器级计算机,双CPU
6 W% _" N( O- G+ KCPU字长: 64位
% W; @- z- A" G主频: 不低于900MHZ; e3 R2 ?. c" r6 v P# y. w
内存: 不小于4GB) a; [+ B1 j8 |6 F
高速缓存: 不小于8MB: @# [% W7 B8 Y: ?3 y
外存容量: 2X36GB(FC-AL硬盘)- E" p5 i; Q) k, `
电源: N+1冗余
w; b2 o" B: S3.5”软驱: 14 U; L! d& |5 _. c; H" d* V0 @4 r
CD-RW: 1
4 ?+ }! E+ `2 M( ]; ]. z% G+ ~1 J监视器: 17寸分辨率为1280x1024纯平全图形显示器
, s N& o6 a/ F0 o8 W; b为保证系统具有足够的数据存储容量和将来系统的扩充需要,服务器数据存储系统采用双服务器共用磁盘阵列存储方式,磁盘阵列采用光纤通道磁盘阵列,容量218G,RAID5管理方式。磁盘阵列应具有扩充容量的能力,以适应未来系统的发展。
4 }5 h b% k/ M) z; Z8 D系统服务器应具有足够容量及扩容能力,以满足将来即有线路远动系统的接入。 w/ P$ P! F0 f2 H+ s4 k) Q a
3.1.3 调度员工作站(2X2套)5 V+ V0 q% F& q0 N* R5 f2 p- z
系统设置两个线路调度台,每台配置两套调度员工作站,每套调度员工作站通过网络适配器挂接在双网上。各调度台的两套调度员工作站采用并行工作方式,并提供运行监视及操作界面,能实时监视沿线相关供电设施的运行状态、线路带电状态及监测有关数据。作为控制站的人机接口部分之一,调度员工作站可通过显示器对各种故障信息进行实时多窗口动态报警,通过鼠标器和键盘完成对被控站遥控对象的遥控操作,并进行操作前的合理性判定;同时还可完成各种报表记录、曲线的检索及显示、打印实时数据及报表、拷屏CRT画面、模拟盘操作(如灯光试验、灯光复归、亮暗屏操作、音响试验、音响复归、手动对时、数据刷新、灯光选择显示)等调度管理任务。
2 V( {, V8 ~, [) _8 a6 F% ~调度员工作站选用工作站级计算机。工作站的各模块和部件应具有互换性,并配置外存设备、图形处理设备及高速数据缓冲器。主要技术数据如下:, k3 c H, s; L2 Z' o
机型:基于RISC芯片的工作站级计算机或高档PC计算机! h: V _, i1 L
CPU字长: 64位, D4 N3 _; k# A6 {, z
主频: 不小于900MHZ
, M$ r% w% S0 n( t$ n" i0 u# Y: V内存: 不小于1GB
- h* k8 x6 p% K( A; i2 }7 L! V高速缓存: 不小于8MB3 z1 k4 m" b7 U0 c1 o
外存容量: 不小于2x36GB(FC-AL硬盘)
8 N c7 v7 }# h& ?# s6 P- z3.5”软驱: 1# z) [8 [* K! `% B
CD-RW: 1
3 H4 {) P$ H' [监视器: 21寸分辨率1600x1200纯平全图形显示器。
9 ]( f( S; D# V% ~4 `8 i! ~. M7 P$ ^正常运行时,不同调度台调度员工作站、调度长工作站、系统维护工作站分别执行不同的操作,完成不同的功能,其相互之间不能被替代。当某一工作站发生故障,可通过软件设置,使其它工作站暂时替代故障工作站行使其全部功能。
: V5 g% W) K {* w C3.1.4 调度长工作站(1套)
Q; r! j* y; k调度长工作站主要用于系统综合调度,即对郑州分局管辖范围内接入本系统监控范围的电气化铁路供电设备运行状态进行实时监视,正常情况下不进行控制,在特殊情况下,可以通过开放控制权,实施对全线的监控。对全分局范围内的数据信息进行分析处理,指导各调度台进行系统优化运行,监督各调度台调度工作,同时对跨调度台的供电方案给予确定并协调各调度台完成跨台的供电支援等操作。+ X2 ]/ ?( U9 J+ ?
调度长工作站的设备配置及技术规格与调度员工作站完全相同,其通过网络适配器挂接在双网上。# S, r, p: d4 h
3.1.5 系统维护工作站 (1套)
5 n* i9 w( E* x, _( C. N1 [系统维护工作站主要用于完成整个系统数据库的建立及修改、画面建立及修改、报表生成、以标准数据库格式完成历史数据库的管理、系统运行参数的定义、修改及系统程序的维护和开发等。此外,还具有对系统运行状态(包括信道、控制站及被控站设备工作情况)的实时监视、对重要工况参数进行实时打印(如系统各个节点机设备的运行状态、被控站工作状态、通道状态等),以及可以查看系统的各类历史记录数据等。系统对数据库、用户画面及系统运行参数的修改、定义,应采用无需编程的人机对话直观编辑方式。投标商可建议更深层次的其它维护手段。
g% D' \, \( Q% E# L系统维护工作站的设备配置及技术规格与调度员工作站完全相同,其通过网络适配器挂接在双网上。
8 r3 C' A, Q8 `' F0 H3 v8 V6 g3.1.6 实时数据打印机(2套)
6 ?$ t m' J. t7 c4 M& R每个线路调度台配置一台实时数据打印机,主要用于对调度员操作记录、故障报警、事件顺序记录、遥测量越限记录、故障点参数等内容的打印。打印机通过网络适配器或打印服务器挂接在网络上。
3 \2 d- L: x/ k$ n/ j打印机设备采用彩色针式打印机,最高打印速度:206字/秒,中文(7.5DPI),输入数据缓冲区为64K,打印噪声不大于50dB,可打A3、A4及连续纸(宽345mm)。具有宽/窄打印功能。并提供汉字打印功能及国际标准字符集。
3 i0 N0 E5 L3 @0 }" c: Y" _3 v3.1.7 报表打印机(3套)
; _# x7 F$ Z9 w5 s! K7 P* }& ?报表打印机主要用于对数据管理报表的打印,每个线路调度台、调度长台各配置一台报表打印机。打印机通过网络适配器或打印服务器挂接在网络上。
( [- E$ b) z0 s1 K" }& X4 a/ n5 i报表打印机应采用高性能、低噪声彩色喷墨打印机。输入数据缓冲区容量不低于64KB,打印速度不低于260CPS,打印噪声不大于45dB,图像分辨率不小于1200DPI。可打A3、A4纸幅及连续纸等,具有宽/窄打印功能。并提供国际标准字符集,具有汉字打印功能。打印机的工作方式采用假脱机方式。
, D8 i* W: }; ^5 }( x3.1.8 系统维护打印机 (1套)4 _- ~$ y5 l E3 }/ [' W0 f; F8 H
系统维护打印机与报表打印机的配置完全相同,用于维护工程师进行程序打印。打印机直接与计算机相连。
7 |( Z/ a# k; d' ^; H- B3.1.9 画面拷贝机(2套). p3 k! W0 p+ R
画面拷贝机应采用高性能,低噪声的彩色激光打印机。画面拷贝速度不低于6页/分钟(A4,彩色),拷贝清晰度不低于2400dpi,首页打印时间不多于23秒(彩色),拷贝噪声不大于55dB(打印)及45dB(待机),缓冲器容量不低于32MB,图幅为A4,并提供国际标准字符集。画面拷贝机的工作方式采用假脱机方式。两台拷贝机应具有10M/100M以太网网络接口,并分别挂接在不同的网络上。每一台画面拷贝机应能够对所有调度台的任一幅CRT进行画面拷贝。 S9 k) S0 J( h3 G- L! q
正常运行时,各数据打印机、报表打印机分别对所属调度台的相关内容进行打印操作,仅当某一网络或某一台打印机故障时,通过软件设置,使其它打印机行使故障打印机的全部操作。相同功能打印机应分别挂接在不同的网络上,以便在故障状态下实现备用。5 h5 K/ j0 W, m' t$ s# i3 M! q
3.1.10 模拟盘及驱动器(1套)1 \$ f( U9 E2 @! } S
模拟盘设备由模拟盘驱动器和盘体组成,模拟盘驱动器采用基于Pentium4处理器的工业PC机,并通过网络适配器直接挂在双网上。+ A/ h5 t1 m! D4 \! G+ [0 W
该工业控制用PC机应选用国际通用机型,其各模块及零部件应具有互换性,主要技术数据应满足:) y C/ ?& o; e4 z$ D6 i
CPU字长: 32位
# r7 u2 V- N8 h内存 不小于256MB% {* ^3 p+ G' D" ]5 e
主频 不小于1GHz
1 O z! _- M, ?. S F& k7 d- x指令速度 不小于100MIPS9 F" Y# f: {9 i3 z" r! g
高速缓存 不小于128KB% M3 e* g7 c' [" H& x4 G6 E+ d2 l
I/O传输带宽 不小于33MBPS
( ^" v' X2 h9 U, z% O外存容量 不小于60GB
' P, x! M, j+ z I0 d6 BCPU平均负荷率≤50%
6 [" F' F' Q: C+ v2 L工业PC机应具备支持不少于4个I/O设备的驱动能力,提供图形加速卡。所选网络适配器通用性能好,网络软/硬件资源丰富,支持10/100 Base T、100Base T等。% Z% A4 N1 `% [. ]" x( T* i
模拟盘盘体设备采用分体自立式结构,马赛克拼装元件,平面镶嵌毛玻璃的LED显示方式。模拟盘架采用钢结构,并应具有足够的机械强度以保证设备安装后无晃动、盘架无变形,同时装备有检修用照明灯。模拟盘的防护等级为IP40。马赛克拼装元件应采用抗腐蚀、阻燃、防变形材料,模块尺寸不大于25mm×25mm,灯元件为双色三态单体结构。模拟盘的有效显示区域为10.4m×1.8m,显示灯数必须满足实际需要,模拟盘的水平及垂直平整度、模块间隙度均应满足有关国际标准。! I2 a+ `* D2 J
模拟盘的显示内容应包括牵引供电系统各牵引变电所、分区所的单线接线图,用灯光元件显示各开关设备的运行状态及相关光字牌,用光带方式显示接触网带电状态等。
+ {( z) Y7 G8 N/ L模拟盘应具备光字牌显示功能,包括站名灯、事故、预告、进线电压、远方/当地等。当发生故障时,相应的光字牌点亮并闪烁,经人工确认后停闪或消失;实时显示时钟由两部分组成,分别显示年、月、日和时、分、秒,要求显示时钟与系统主时钟同步,当发生事故时,显示时钟具备事故自动停钟功能。模拟盘应具有滚动信息显示窗口,用于日常管理工作重要事件的实时显示;模拟盘还应具备音响报警、闪光复归、灯光试验、亮屏暗屏转换、手动对时等功能。调度员工作站可对模拟盘进行不下位操作。对模拟盘功能的进一步要求将在设计联络中确定。
# O. \' I) H/ _% O- \6 @, `3.1.11 通信处理设备 (6套)! [. L, f4 f( X+ B( i f2 S
通信处理设备用于控制站设备与被控站设备之间的数据通信,实现控制站对被控站实时监控。! s7 u' g2 V1 a, }4 h' P/ o
本次工程远动系统数据传输采用两种方式,即链型通道配合查询式通信规约的方式和环型通道配合IP规约的方式。: ~# B/ n# N2 L a$ }9 F; n
所、亭远动数据传输通道采用环型光纤通道,通信速率为2Mbps,双重冗余配置。因此所、亭远动数据的传输采用以太网方式。所、亭远动通道共分为两群,每群通道设置两套通信处理设备,系统共需设置四套由路由器和通信接口设备组成的通信处理设备。两套通信处理设备配置成全容错双冗余结构,采用主备工作方式。路由器设备应能够通过网络适配器挂接在双以太网上,通信速率为10M/100M自适应,同时可通过通信接口设备以各种速率、方式的通信接口灵活接入环型光纤通道。
7 u! @% S$ _1 V1 dV停远动数据传输通道采用链型音频数据通道,通信速率为9600bps,双重冗余配置。V停远动数据的传输采用链型远动通道配合查询式通信规约的方式。系统需设置两套由终端服务器、双切装置、通信接口转换器等设备组成的通信处理设备。两套设备配置成全容错双冗余结构,采用主备工作方式。两套通信处理设备应能够通过网络适配器挂接在不同的以太网上,同时可通过通信接口设备以各种速率、方式的通信接口灵活接入远动通道。通信处理设备应提供不少于16个通信接口(接口标准、数量由用户在设计联络时确定),支持多路通信接口的并行工作以满足工程需求。
9 c& R; {5 B$ t# L上述通信处理设备应能够实时监视主/备通道工作状态,具有主备用通道自动/手动切换功能,具有容错能力以及抗干扰措施。正常情况下,主备两套通信处理设备可同时和被控站进行通信。如果其中一个出现故障,系统自动无扰动地切换通信线到另一套通信处理设备。8 b- i9 n, z& m' J+ r3 `
系统应具有扩展接入通信处理装置的能力,便于将来其它线路的接入。系统应适应所、亭、V停综合自动化系统的通信规约。供货商应负责本系统与所、亭综合自动化系统的接口配合工作,保证系统联调的成功。
9 E) q7 `! q' D( a7 `" r2 d" Y3.1.12 复示数据转发设备(1套): v& x1 J2 c! H, \2 P, P* K* \
系统应提供复示数据转发设备,该设备由路由器及通信接口设备组成。路由器设备应能够通过网络适配器挂接在双网上,并实现某一网络故障情况下的自动切换功能,同时,路由器设备可通过通信接口设备以各种速率、方式的通信接口灵活接入光纤通道。路由器接入以太网的通信速率为10M/100M自适应。
0 {& N+ o8 T% Z) g1 ~复示数据转发设备应对数据信息进行处理,实时向供电段复示终端发送监视信息,并满足数据传输的安全性、可靠性、简洁性和高效性的要求。数据传输规约应对用户完全开放,接口的物理特性及电气特性应满足国际通用性及标准化的要求。5 {, Y$ a( M2 M0 \6 s" i
3.1.13 时钟同步系统(1套): J9 D. }6 Z0 ]5 o
采用GPS系统作为控制中心的主时钟进行时钟同步。要求主时钟的同步精度为1us,走时精度为0.2MS,接口能力为RS-232C/RS-422,功耗小于4W。
0 a0 R, E' g; H/ t4 X. N9 i9 o当系统中的GPS系统设备均工作正常时,远动系统所有设备以GPS系统时钟为同步时钟。当GPS故障时采用软件对时。
# h; V, Z( O2 i. s/ ?+ j6 \3.1.14 控制台、维护台及打印机台
. A' z7 S' m$ u3 ~8 C4 ^( I# [: J, p1 t供货商应提供控制台桌椅4套、维护台桌椅1套及相应的打印机台,在调度所控制室内放置2套控制台,在总调控制室放置1套控制台,控制台尺寸不小于:2.4m*1m。在机房内放置维护台,尺寸不小于:2.4m*1m。打印机台共设置8套,其尺寸由厂家根据提供的打印机确定。所有台均采用钢木结构,并预留走线槽、穿孔及必要的通风孔。打印台应牢固、稳定,结构满足运行调度的需要,并方便运行操作。 |
|