楼主 |
发表于 2008-8-15 21:43:05
|
显示全部楼层
使用三具同額定之變壓器可構成三相Δ或Y連接,使用二具同額定之變壓器則可構成V或T連
% B$ Q+ [ D+ J; m* e" ]; q6 {接,將變壓器一,二次側的接線加以組合,可得三相連接之主要方式與特點如下:
" g" c! d4 {' ]# o( W: N 1.Y-Y接線(star-star connection)方式與特點
8 X6 r# N1 a3 C' @4 K$ b 如圖下所示為變壓器之三相Y-Y接線方式,設一次側相電壓為Vp1,線電壓為VL1,二次側相
$ V+ _& B& @7 n' z9 G0 U6 Y8 ]. _# T電壓為Vp2,線電壓為VL2,則VL1=√3Vp1∠30°,VL2=√3Vp2∠30°,且VL1與VL2相同,Vp1與Vp2相* r5 u8 m, B* Z* ?
同因鐵心的磁化特性,電源為正弦波電壓,則激磁含有第三階波,如激磁電流無法包含第, n* O5 s& h' P3 R, p
三階波,則因磁通不為正弦波,而感應電力為包含第三階波的歪形波,三相各種接線之中,
9 [% A( g* O5 G6 I% q' e, GΔ-Δ,Δ-Y,Y-Δ接線等含有Δ回路的接線,在Δ回路內有第三階波的循環電流流通,感2 H$ x8 c4 j) T; y( p; M: ~, G: C
應電勢為正弦波電壓.但是,Y-Y接線因無電流通過第三諧波的回路,感應電勢含有第三階
3 U1 n$ y: b+ }: i/ m. I+ A; c( ^波而對於通信線路有感應障礙,因此Y-Y接線不被採用,但是,Y-Y接線有很多優點,故有
6 d" e" L2 G2 Y" W: _2 ~: f6 ^2 P加裝另一Δ繞組(稱為三次繞組)成為Y-Y-Δ的接線法.Y-Y接線變壓器端子電壓只有線% p- j! J. Y2 g( N
間電壓的1/√3倍,及中性點可予接地等優點,三次繞組不但作為第三階波電流的回路,
3 I* q/ s" d9 t0 P也用為接入調相機,以及其他用途,超高壓的一次變電所的變壓器都是此種接法.
. U% e0 T! a2 L* E* a2 E! k! @3 \$ L: L1 |1 _5 [2 d
2.Y-Δ接線(star-delta connection)之方式與特點1 \; z; k$ ?1 b2 k( v
如圖下所示,為變壓器之Y-Δ接線方式,其各電壓相量之關係為VL1=√3Vp1∠30°,VL2=Vp2, D* A$ Q. r: W- t9 A
其中Vp1與Vp2 同相, VL1比VL2進相30°,此種接線因包含Δ回路,感應電勢不含第三階波,
+ v G b" T$ ^* L- N' }但變壓器有一具故障時,即無法繼續供電,此方式適於降壓之場合,通常在一次變電所採) k5 Q( n7 @! p/ p3 {$ v
用此種接線方式.$ S. A7 l5 n" d T4 O
7 i( {8 {) Z* K
3.Δ- Y接線(delta-star connection)之方式與特點4 D d' Y/ F; P7 R
如圖下所示為變壓器之Δ-Y接線方式,其各電壓相量之關係為VL1=VP2,VL1=√3VP2∠30°,其中Vp1與Vp2同相, VL1比VL2落後30°,一次側為Δ接線,可免除第三階波之影響,通常在100kV以上之輸電線,中性點都予以接地,因此,發電廠內變電所(將發電電壓提高到輸電電壓變電所)需採用Δ-Y接線,一方面可免第三階波影響,一方面又可提高線間電壓,此法在配電場所,通常用以供應三相四線式的低壓配電系統,可減少變壓器的配置.
" i( M& K4 C) q+ Z) z& s
6 M% I& Y3 N! b7 {4 i) j# e 4.Δ-Δ接線(delta-delta connection)之方式與特點
9 ]$ _7 k- i: |9 P 如圖下所示為變壓器之Δ-Δ接線,其各電壓相量之關係為V P1=VL1,VP2=VL2,其中V P1與V P2; _: C3 Z6 l' a. e6 p2 ^! p( p
同相,且VL1與V L2同相.各電流相量之關係則為IL1=√3IP1∠30∘,IL2=√3IP2∠30∘.30kV以
5 G P2 } V- n0 B下的配電線,多採此種接線法,而其優點為變壓器有1具故障時仍可改接為V-V接線繼續' D8 y ^- {. a( I( h' B* ^. k! d
供電.其缺點則為其中性點無法接地.又因線電壓與相電壓相同,與Y-Y接線比較,需要採 d6 h) O* I7 x5 |. M0 ?2 c
用電壓較高的變壓器所以70kV以上的高壓系統,很少使用.5 L) c+ p. ]9 a/ Y- N5 P- m
% ~3 x& \! y( s4 T+ C, ]: F5. V-V接線(V-V connection)之方式與特點
% L$ N3 z- P7 A( e: @/ f% _" e 如圖下所示為變壓器之V-V接線,其各電壓相量之關係為VL1=V P1,VL2=VP2,各電流相量之關
( T: E0 c3 V- t! V( N係亦為IL1=IP1,IL2=IP2.根據電壓電流量之關係,可知V-V連接之總容量之關係等於√3VIII
* D! L% K: p p/ ~/ E! J或√3VPIP,亦等於△-△連接之總容量的1/√3倍.若以2台總容量2VPIP考慮,可視為V-V連接之利用率僅達√3/2,或0.866.V-V連接的優點是△-△接線的變壓器組中,有一具故障時,可改接成此接線法繼續供電.同時,考慮未來負載的增加,新配電系統可暫時按V接線的方式供電,而將來加一具變壓器,改接為△-△接線,以應付增加的負載.槓上裝置時,因裝槓可簡化,小容量負載多採用此接線.其缺點有變壓器的利用率低,負載時二次端電壓有少許不平衡的情形等.
3 j4 H4 u( j. j- P4 z _% S- c6 z6 z* Q
T-T接線亦稱史考特接線,利用二只單相變壓器輸送三相電功率,可將三相變二相,也可將二相變三相.圖中AB之間電壓為線電壓,AO和BO之電壓均為線電壓的一半,CD之間為線壓的√3/2倍.使VAB和VCD相位差90度,則VAB =VBC= VCA,而構成三相電源.其中AB變壓器稱為主變壓器,CD變壓器稱為支變壓器,或T座變壓器.若以兩只完全相同的變壓器作T-T連接,其額定容量的總和為2VI但其輸出為√3VI.約佔其額定的總容量的86.6%即輸出容量/額定容量=√3VI/2VI=0.866若以容量一大一小(小的為大的0.866倍)配合適當的兩只變壓器作T-T連接,其額定總容量為(1+0.866)VI=1.866VI,但其輸出為√3VI,約佔其額定總容量的92.6%即輸出容量/額定容量=√3VI/1.866VI=1.732/1.866=0.926 |
|