设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1777|回复: 2

变压器两者关系结果

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-8-15 21:35:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
请教下:% o  n# A. G3 ?+ O
变压器三角型转为星型连接还是星型转为三角型连接,它们之间的变比,绕组,匝数,电流,电压等关系是如何变化的? 它们两着的结果关系是否相同的?& t! ]* L  f% P
谢谢
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2008-8-15 21:43:05 | 显示全部楼层
使用三具同額定之變壓器可構成三相Δ或Y連接,使用二具同額定之變壓器則可構成V或T連
! j, d4 p2 R1 W3 c" o- ]- P接,將變壓器一,二次側的接線加以組合,可得三相連接之主要方式與特點如下:( w& |( I1 P4 k4 b/ Y9 n+ l
        1.Y-Y接線(star-star connection)方式與特點; k) f, w# z: P" O) [* a
          如圖下所示為變壓器之三相Y-Y接線方式,設一次側相電壓為Vp1,線電壓為VL1,二次側相0 y3 ~. Y( s/ F# T0 d# G8 y) }8 l
電壓為Vp2,線電壓為VL2,則VL1=√3Vp1∠30°,VL2=√3Vp2∠30°,且VL1與VL2相同,Vp1與Vp2相4 b6 c; q  N+ D5 b  o5 i9 ~3 |5 h
同因鐵心的磁化特性,電源為正弦波電壓,則激磁含有第三階波,如激磁電流無法包含第6 ?6 j# V+ P" i4 F
三階波,則因磁通不為正弦波,而感應電力為包含第三階波的歪形波,三相各種接線之中,* o9 C* [4 ^5 ~( B) r  a
Δ-Δ,Δ-Y,Y-Δ接線等含有Δ回路的接線,在Δ回路內有第三階波的循環電流流通,感& u2 g6 o. ~2 s! `0 _0 a! Z* ]' N. m
應電勢為正弦波電壓.但是,Y-Y接線因無電流通過第三諧波的回路,感應電勢含有第三階
" ~8 ?7 q  Q: d5 i' k0 `3 @- G9 T波而對於通信線路有感應障礙,因此Y-Y接線不被採用,但是,Y-Y接線有很多優點,故有
9 m  G+ S+ L3 K加裝另一Δ繞組(稱為三次繞組)成為Y-Y-Δ的接線法.Y-Y接線變壓器端子電壓只有線' t7 h8 C- {; d0 J  U2 z3 J
間電壓的1/√3倍,及中性點可予接地等優點,三次繞組不但作為第三階波電流的回路,
* q3 V( Z, a2 r2 F: V4 k也用為接入調相機,以及其他用途,超高壓的一次變電所的變壓器都是此種接法.
# v1 ^! [! t, v& C% f  e/ X! c; A; [$ K# Y/ B1 c9 j- v
2.Y-Δ接線(star-delta connection)之方式與特點
% N+ i! l0 b8 E' l. k, R     如圖下所示,為變壓器之Y-Δ接線方式,其各電壓相量之關係為VL1=√3Vp1∠30°,VL2=Vp2,
$ y1 x* j6 j8 w% R6 ]- m1 _0 h其中Vp1與Vp2 同相, VL1比VL2進相30°,此種接線因包含Δ回路,感應電勢不含第三階波,9 P) T5 U. T- T9 z' p% c9 ]4 |
但變壓器有一具故障時,即無法繼續供電,此方式適於降壓之場合,通常在一次變電所採8 L, \; C* z/ C$ D' T# L$ b! g
用此種接線方式.
! y/ {5 ?% `* a( n" q' k  ]  z0 f
  3.Δ- Y接線(delta-star connection)之方式與特點9 ?5 U" ?$ H' B( S& i
     如圖下所示為變壓器之Δ-Y接線方式,其各電壓相量之關係為VL1=VP2,VL1=√3VP2∠30°,其中Vp1與Vp2同相, VL1比VL2落後30°,一次側為Δ接線,可免除第三階波之影響,通常在100kV以上之輸電線,中性點都予以接地,因此,發電廠內變電所(將發電電壓提高到輸電電壓變電所)需採用Δ-Y接線,一方面可免第三階波影響,一方面又可提高線間電壓,此法在配電場所,通常用以供應三相四線式的低壓配電系統,可減少變壓器的配置., c# F+ X+ t1 B6 E

8 t2 N7 n; X8 z( W% [ 4.Δ-Δ接線(delta-delta connection)之方式與特點
4 s. i* f+ \% a/ W5 [2 J2 Q  d          如圖下所示為變壓器之Δ-Δ接線,其各電壓相量之關係為V P1=VL1,VP2=VL2,其中V P1與V P2
6 V- o$ j1 V0 j: E1 H! \: p3 U8 `+ F同相,且VL1與V L2同相.各電流相量之關係則為IL1=√3IP1∠30∘,IL2=√3IP2∠30∘.30kV以
* l( Y( z' _% b# q! c6 c! A下的配電線,多採此種接線法,而其優點為變壓器有1具故障時仍可改接為V-V接線繼續
! `$ J* {7 l2 w. G供電.其缺點則為其中性點無法接地.又因線電壓與相電壓相同,與Y-Y接線比較,需要採  L0 {) S6 q/ e5 I5 e- Q  {
用電壓較高的變壓器所以70kV以上的高壓系統,很少使用.; u3 i  ~7 `, R) B; p& t
$ F! n7 B! r% h9 }/ v
5. V-V接線(V-V connection)之方式與特點
' a. [3 S  h: K& I2 n/ t- C          如圖下所示為變壓器之V-V接線,其各電壓相量之關係為VL1=V P1,VL2=VP2,各電流相量之關4 S2 Q" y: V* @' @- K5 r. @
係亦為IL1=IP1,IL2=IP2.根據電壓電流量之關係,可知V-V連接之總容量之關係等於√3VIII, `' w  c$ j: a5 X" j/ g# p1 J
或√3VPIP,亦等於△-△連接之總容量的1/√3倍.若以2台總容量2VPIP考慮,可視為V-V連接之利用率僅達√3/2,或0.866.V-V連接的優點是△-△接線的變壓器組中,有一具故障時,可改接成此接線法繼續供電.同時,考慮未來負載的增加,新配電系統可暫時按V接線的方式供電,而將來加一具變壓器,改接為△-△接線,以應付增加的負載.槓上裝置時,因裝槓可簡化,小容量負載多採用此接線.其缺點有變壓器的利用率低,負載時二次端電壓有少許不平衡的情形等.
/ B1 J- }+ N% {
! v9 d, g. k4 aT-T接線亦稱史考特接線,利用二只單相變壓器輸送三相電功率,可將三相變二相,也可將二相變三相.圖中AB之間電壓為線電壓,AO和BO之電壓均為線電壓的一半,CD之間為線壓的√3/2倍.使VAB和VCD相位差90度,則VAB =VBC= VCA,而構成三相電源.其中AB變壓器稱為主變壓器,CD變壓器稱為支變壓器,或T座變壓器.若以兩只完全相同的變壓器作T-T連接,其額定容量的總和為2VI但其輸出為√3VI.約佔其額定的總容量的86.6%即輸出容量/額定容量=√3VI/2VI=0.866若以容量一大一小(小的為大的0.866倍)配合適當的兩只變壓器作T-T連接,其額定總容量為(1+0.866)VI=1.866VI,但其輸出為√3VI,約佔其額定總容量的92.6%即輸出容量/額定容量=√3VI/1.866VI=1.732/1.866=0.926
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2008-8-15 21:45:33 | 显示全部楼层
如果各位有更加好的答案,希望一起贡享..........
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入