    发表于 2019-2-14 12:30:54 | 显示全部楼层
    ABC0426 发表于 2008-8-1 16:52) A4 C! A( t( x
    今天练习何仰赞的《电力系统分析题解》6-4例题,该例题是两个三绕组变压器的,其中计算得出X3为负数,& ?7 x: Y. i: A7 {! ]) x
    我 ...
    - i) x+ d7 [3 V
    楼主好厉害,刚好我正在学习BPA的短路电流计算,受益良多~就是想问一下,6-4例题中,你的L卡和M卡中都填写了电抗0.08,一个是线路电抗,一个是发电机暂态电抗,这个会不会比实际的还要多一组电抗啊?
    : \4 d# ]. i& k' l( c6 i然后我现在是在用bpa自带的短路电流计算程序sccp进行计算,发现潮流不收敛的情况也能计算出结果,但是结果我也不太敢用,想问一下楼主有遇到这种情况吗?6 z; J7 a5 x. U0 T' j9 I
      d& T2 Y1 q: P, `  Z/ q
    3 F5 o) {0 `0 D1 R8 F+ R0 c$ u4 b
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    难过
    2021-4-8 13:28
  • 签到天数: 47 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:48 天
    连续签到:1 天
    发表于 2019-2-14 16:16:16 | 显示全部楼层
    dsyljh 发表于 2008-7-28 18:38
    8 s4 p9 N5 \1 q" _看了楼主的帖子,觉得楼主很好学,很执着。对短路电流计算谈谈我个人的看法:
    5 S/ a; N1 X  c; \% v& e1)首先必须明确你要怎样来 ...
    ) r5 z' q+ C7 _; g) o' K
    好详细,谢谢!5 p! l: H$ B1 O
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-6-6 17:46
  • 签到天数: 127 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:264 天
    连续签到:1 天
    发表于 2019-4-17 10:20:09 | 显示全部楼层
    感恩无私的分享与奉献 :)
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2019-5-16 16:40:36 | 显示全部楼层
    唉抱歉,很久没上论坛了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2019-5-16 17:05:52 | 显示全部楼层
    王致远 发表于 2010-1-19 18:53
    1 ^4 d0 I$ m) c首先敬佩楼主认真的态度,世界上什么事情就怕这两个字。$ z3 O8 a4 ?5 V! M  @4 k
    借宝地引个小问题,我一直认为在同一个位置的三相 ...

    / n+ E9 ^) f) [6 |. u, X3 H还是要看阻抗的 ,电网里面变压器接地点多,零序阻抗小,就会出现单相接地短路电流大于三相的。因此,实际运行中,一个站里面,比如有三台主变,一般只有一台主变的中性点接地。
    9 z: B& q* ?6 V7 `; ]/ x: t/ e+ S: g$ E' w- n9 W
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2019-5-16 17:07:13 | 显示全部楼层
    sunnyboyzy 发表于 2010-5-25 22:06
    ' D! Q& D! X7 r' Z有点不明白,短路计算中的.SWI卡片中需要加LS故障卡吗?好像只是在稳定分析时才填啊,高手指点下!
    ) e& s2 X4 d$ ]
    短路计算,不要LS卡的,估计程序自动忽略了。
    : M" e9 R) @) E) n  e
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2019-5-16 17:13:46 | 显示全部楼层
    goodluckyang 发表于 2013-4-15 21:30
    2 e+ ^& K: p" q! A+ c* M回复 2# ABC0426

    8 E, Z5 o# k, R/ J: h: s有提到啊,电力系统暂态分析 李光琦编& O6 U0 k$ g* u* P  s
    不过,只是提供思路而已,您可以随便找一本电力系统分析的书,找到里面的短路计算的例题,9 {4 i; p& E9 i" I
    然后用程序模拟计算下,对比着学习。
      ~/ ^2 M  N- e/ e& `
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-14 15:40
  • 签到天数: 61 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:61 天
    连续签到:1 天
    发表于 2019-5-17 08:12:54 | 显示全部楼层
    强烈支持楼主ing……
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报