8 W7 R" k \- A2 z c4 n5在瓦斯保护及其二次回路上进行工作时。' p4 v: [) _! s; g( @5 X" Z, p
* c) f7 Q8 K6 o) v3 E3 A6除采油样和在瓦斯继电器上部的放气阀放气处,在其他所有地方打开放气、放油和进油阀门时。 ; |1 C4 g* H$ D* p( B4 d% F& |) i* |. v; k
7当油位计的油面异常升高或吸吸系统有异常现象,需要打开放气或放油阀门时。 1 a& p: j( M$ }; }6 ?/ s" }7 E, r, x+ }) `
8在地震预报期间,应根据变压器的具体情况和气体继电器的抗震性能确定重瓦斯保护的运行方式。地震引起重瓦斯保护动作停运的变压器,在投运前应对变压器及瓦斯保护进行检查试验,确认无异常后,方可投入。 9 f+ \7 @) R9 U0 u1 F4 D! e3 i1-7变压器瓦斯保护的检验 . G! J! p5 M) g3 {. T7 S" | 瓦斯保护'>瓦斯保护是电力变压器内部故障检测的主要保护,其安装和瓦斯继电器质量的好坏,决定着瓦斯保护'>瓦斯保护的运行效果。 - V0 ?2 B3 S: {8 g 因此,必须认真进行检验。l、瓦斯继电器的检验1.l瓦斯继电器内部和机械部分的检验3 f: Z; K6 o, K, d5 ?
(1)玻璃窗、放气阀、探针处和引出线端子等应完整不渗油。拆、接引线时,防止引线端子跟随一起转动。 - p5 H" @7 r% A& Y' d1 A (2)浮筒无裂纹及凹凸处、玻璃窗应完整清晰明亮无裂纹线。! |: p4 `4 |; U2 T# C5 g0 C2 l! G
(3)水银接点的水银面应清洁光亮,摇动分、合时水银流动灵活,不应挂在玻璃壁和电极上,电极和极尖应光亮呈银白色。* ] `- f: I# k3 y, ]" k3 {2 q
(4)水银接点柱焊接牢固,根部套软塑料管加固;接点引线长短应合适,能任意弯曲,无断股现象;瓷珠应完整光滑无毛刺。# z( q/ T3 }- `- I; Q5 c
(5)水银接点应固定牢固。接点距离正常时,有一极浸入水银中的长度应不小于4mm。其它类型继电器的接点正常时,两极应断开。接点引钱的极性,为经常浸入水银中的接点接正极。若未经常浸入水银中接点接正极时,由于水银蒸气是导体的原故,长期运行,接点可能损坏,甚至可能使瓦期保护动作。( I3 e" S4 q4 t8 j" N4 Q# I
(6)可动部分应灵活,动作可靠,返回无卡住现象。 x4 e0 ?. Q+ z- c" f (7)浮筒型瓦斯继电器水银接点的位置应调整在当浮简浮起时,接点之间的距离不小于4mm。当浮筒下沉使水银接点恰好接触闭合时,浮筒尚能继续向下沉方向偏转约50,以保证接点闭合可靠。0 t3 _! G9 O* C! z
1.2瓦斯继电器的密封试验2 K& F, u. x' @, I7 q
(1)在密封试验前检查水银接点有无因水银蒸气所造成的通路,可用2500V摇表测量接点间绝缘电阻应不小于50MΩ,且无瞬间闪光和放电发光现象。若用交流1000V耐压时,良好的接点不发光,不良的接点则发出强烈的紫光。 & O/ y+ S9 W$ }( a6 o0 Z; n) Q2 d5 l (2)将浮筒与水银、干簧接点放人注有变压器油的试验器内,加1.5个大气压在保持油温在90~95C的情况下,连续24h的密封性试验。浮筒重量试验前后相差不大于0·1g;观察判断接点的完好性,轻轻摇动水银接点,如发现水银面上出现细长薄膜或水银分裂成小珠,则是接点有渗油现象。 G5 A' Y4 V' L: u. u7 J* l
l.3瓦斯继电器的接点蒸发试验用玻璃烧杯,注入适量变压器油,将水银接点置于油的上部,接点处于断开位置,软线露出油面,用电炉加热保持油温在70~800C,连续2h,水银应无蒸发现象。若电极和玻璃管壁上附有水银珠或负极上挂有水银霜,则是接点有蒸发现象。+ |+ u& x5 y% R- y4 \
1.4瓦斯继电器定值整定检验7 i, \# Q: F/ b& k
(1)轻瓦斯整定:当壳内聚积250~300cm3的空气时,应能可靠动作。! u6 `; b+ |% A3 A7 |4 |; ^
(2)重瓦斯整定:自然油冷却的变压器为0.8~l.0m/s油流速,能可靠动作;强迫油循环冷却的变压器为1.0~l.2m/s油流速,能可靠动作。 O3 W( L; N A/ U! X7 o 1.5瓦斯继电器接点工作可靠性检验8 H$ h; z6 ^' F9 u! x5 e
(1)接点连续断开和闭合额定电压和电流10次,应无弧光和烧焦点痕迹。 , d: d2 s5 T, V( v$ ` (2)接点接触电阻不大于1Ω。2、1 }4 P& |/ ` O+ P" `+ p7 J/ ^, g H
瓦斯保护'>瓦斯保护的安装检验, c3 w a- O$ P
(1)变压器顶盖沿瓦斯继电器方向应有1%~15%的升高坡度。 . F/ m$ R, a, S9 z) e (2)变压器本体至油枕的油管沿瓦斯继电器方向应有2%~4的升高坡度。但瓦斯继电器应保持水平位置。 $ L# `8 Q6 P7 b8 { (3)变压器的防爆管应与油枕连通。 t i, ^2 p2 i1 `, b
(4)瓦斯继电器的安装应保证油流箭头方向朝向油枕侧。, t- R! q4 T) p' i
(5)瓦斯继电器两侧油管应为同一内径的管子,与油管用法兰连接处,若使用耐油橡皮衬垫时,其孔径应比油管内径略大,以免防碍油的流速。) `- ~2 e2 f6 x7 x/ }
(6)瓦斯继电器通向油枕的阀门应开通,且阀门直采用平板式,不宜用球形阀门。' U' o( [+ Z5 m5 p2 F" ]7 ^) g
(7)瓦斯继电器的引线端子和放气阀门应不渗油。& }; B# F. ^% D+ q/ V! L
(8)瓦斯继电器的安装位置应保证便于观察油面及取气样的电气安全距离。/ [) {- b* R" k2 E* r0 h. ~
(9)瓦斯继电器的引出线应采用防油导线,经过中间端子盒再联至电缆。引出钱应有几个弯曲处,以免油经毛细效应从引出线流到电缆。中间端子盒应有密封良好的防雨措施,电缆应为铠装,埋人地下部分应有铁管保护。$ R: O, R Z$ L/ {2 T8 p1 A
(10)瓦斯保护'>瓦斯保护的绝缘检验。0 J* s. I4 a, H1 G- E, a# y; y
①采用1000V摇表测定水银接点绝缘电阻不小于50MΩ,二次回路绝缘电阻不小于IMΩ;; Z. u7 U7 k( c* u- v, ^! [# d
②对水银接点及二次回路用交流1000V电压耐压lmin或用2500V摇表测定,应无闪光和放电现象。 ; N |- W8 f4 t B" n (11)瓦斯保护'>瓦斯保护的整组织检验。+ o0 h3 x( J% [7 f/ Z. m
①用打气法检验瓦斯动作发信号;" e4 @, m2 z* h4 j1 Z, Q' F
②用动作探针或短路接点的方法检验重瓦斯保护'>瓦斯保护回路结线正确良好,动作于跳闸;- P; F& P5 c/ J |
③对有强迫油循环冷却的变压器应开、停循环泵试验,瓦斯继电器应不动作。 # R/ d, p9 z8 `$ _ 3、瓦斯保护'>瓦斯保护的检验周期瓦斯保护'>瓦斯保护全部检验结合变压器大修进行。每年要进行l~2次外部检查、绝缘检验及整组检验。每2~3年对运行变压器的瓦斯继电器进行内部和机械部分的检验。# e$ t, Y8 R. L% H5 S
1-8 瓦斯保护的反事故措施7 Z4 ~/ L; E9 {6 U) Q" l
1、瓦斯保护动作,轻者发出保护动作信号,提醒维修人员马上对变压器进行处理;重者跳开变压器开关,导致变压器马上停止运行,不能保证供电的可靠性,对此提出了瓦斯保护的反事故措施: 5 F' e0 `- @ _: c5 I. U8 G ①将瓦斯继电器的下浮筒改为档板式,触点改为立式,以提高重瓦斯动作的可靠性。 % [2 k# N0 N& ^- @ ②为防止瓦斯继电器因漏水而短路,应在其端子和电缆引线端子箱上采取防雨措施。 $ N- U8 ^! j$ G) K5 v! A ③瓦斯继电器引出线应采用防油线。8 J8 |+ n/ n' ?+ h V
④瓦斯继电器的引出线和电缆应分别连接在电缆引线端子箱内的端子上。 U$ k1 [4 x, b6 C 2、瓦斯继电器动作跳闸时,在查明原因消除故障前不得将变压器投入运行。为查明原因应重点考虑以下因素,作出综合判断。) x: g5 c1 f0 N& l' A0 J( }
a.是否呼吸不畅或排气未尽;. O; ~; e/ C% I% t; D
4 M2 d2 M7 p, U: F. ~1 ~
b.保护及直流等二次回路是否正常;, U: T- O. w7 C- ~: t D+ J7 J- j
+ z( @, I8 j2 a0 M7 K
c.变压器外观有无明显反映故障性质的异常现象; # r) N' ^& f0 d0 u$ V( V/ S$ ^ 9 I+ l1 y9 W O d.气体继电器中积聚的气体是否可燃; - B ?5 `( s, z& A0 T8 w ) L9 V i' } i. ? p( E6 m e.气体继电器中的气体和油中溶解的气体的色谱分析结果; . D5 g6 u8 c: }# ^0 O 9 p) d: p+ i* R& I) V* ~/ m/ x f.必要的电气试验结果; f( n, D+ c" G. _; O& `
0 x r2 d6 \& Y+ @+ z g.变压器其它继电保护装置的动作情况。2 s( ^0 f) d! f0 y) v8 y9 u' ~6 m
运行中的变压器瓦斯保护,当现场进行哪些工作时,重瓦斯保护应由"跳闸"位置改为"信号"位置运行。" U0 f8 {; w6 ` i+ _9 g
1)进行注油和滤油时。( F1 _- k% q s3 U' g0 a% z
(2)进行呼吸器畅通工作或更换硅胶时。0 d5 F# `( m- w+ ?. {
(3)除采油样和瓦斯继电器上部放气阀放气外,在其它所有地方打开放气、放油和进油阀门时。! t0 _( \* R" z) B3 F
(4)开、闭瓦斯继电器连接管上的阀门时。$ l1 {0 q& S# ~( c
(5)在瓦斯保护及其二次回路上进行工作时。 1 p m& _5 F; z: m& L+ z (6)对于充氮变压器,当油枕抽真空或补充氮气时,变压器注油、滤油、更换硅胶及处理呼吸器时,在上述工作完毕后,经1h试运行后,方可将重瓦斯投入跳闸。$ {1 |9 m# [$ l1 ~
何种故障瓦斯保护动作? : o* O) g6 z8 v. @# a7 m5 A0 P 瓦斯保护可以保护的故障种类为: % w) ~4 a7 `; j(1)变压器内部的多相短路。 6 O! |% C" y* w, e6 J. n4 f% l! W(2)匝间短路,绕组与铁芯或外壳短路。( o V; K) [$ m$ \
(3)铁芯故障。9 K5 O9 M1 E" d+ z
(4)油面下降或漏油。 # t' j% `# k6 v- f- @$ U+ `3 x(5)分接开关接触不良或导线焊接不牢固。9 K" e7 m) m+ o1 f4 D
7 s+ D5 F* }& w- F$ N6 z. Y
$ m4 L. l2 H; k$ ?; B. p* `* I2 [: ^- C
2 K- B* ], y1 U; w) ]3 v 3 T) W t+ O2 J W' b: U d. x; }6 N$ Z
: j) t4 w3 d9 m3 u2 _3 D 9 C' g# \- W. l3 e7 K) \9 L; d+ d+ `. @, \) n' a
二 轻、重瓦斯保护动作的原因( x6 U! u2 P" \. E# C" f/ s* `
+ [& {0 f8 l0 O' ^
2-1轻瓦斯保护动作的原因:' @! F7 G/ }/ c2 B1 ?+ }
变压器的轻瓦斯保护动作,一般作用于信号,以表示变压器运行异常,其原因主要是在变压器的加油、滤油、换油或换硅胶过程中有空气进入油箱。由于温度下降或漏油,油面降低。油箱的轻微故障,产生少量气体。轻瓦斯回路发生接地、绝缘损坏等故障处理的原则是停止音响信号。检查变压器的温度、音响、油面及电压、电流指示情况。通过第一项检查,如未发现异常,应收集继电器顶部气体进行故障判别。如果收集的气体为空气,值班人员将继电器内的气体排出,变压器可继续运行;如果为可燃气体,且动作频繁,则应先汇报领导,按命令处理。如果无气体,变压器也无异常,则可能是二次回路存在故障,值班人员应将重瓦斯由掉闸改投信号,并将情况报告有关负责人,待命处理。 2 ]% w' N, _( W7 H6 d 2-2重瓦斯保护动作的原因:8 S5 Y. Q! P8 n& o" K% d9 L
变压器的重瓦斯保护动作掉闸的原因是变压器内部发生严重故障,回路有故障,近区穿越性短路故障。 ' x: e( l, G/ @6 `0 Y5 Q6 f. I( b
处理的原则是对变压器上层油温、外部特征、防爆喷油和各侧开关掉闸情况、停电范围等进行检查,如有备用变压器,应立即投入,并报告有关领导。收集气体判别故障:如果是内部故障,则不得试送电,应按规定拉开各侧开关,并采取安全措施,等待抢修。如果气体不可燃,而且表计无摆动,则可考虑试送电。如果瓦斯继电器内无气体,外部也无异常,则可能是瓦斯继电器二次回路存在故障,但在未证实变压器良好以前,不得试送电。 * I8 s! [1 ?5 N" C* y' |
- s6 G3 B$ [1 P5 h2-3但有时瓦斯继电器会发生误动作,因此应采取一定的反事故措施: - q3 E0 ]9 C6 ]7 @; S( I5 ^
将瓦斯继电器的下浮筒式改为挡板式,触点改为立式。这样可以提高重瓦斯动作的可靠性。 ( X" o7 q' V7 G: W* X7 F
瓦斯继电器引出线应采用耐油绝缘线。 / N( \- w6 p& {: F S瓦斯继电器的引出线和通往室内的二次电缆应经过接线箱。在箱内端子排的两侧,引线应接在下面,电缆应接在上面,以防电缆绝缘被油侵蚀;引线排列应使重瓦斯跳闸端子与正极隔开。 " F# q' h. X b+ n/ F; w0 H4 _9 l. O0 x s
2-4处理假油位时,注意防止瓦斯继电器误动: " f- c& @8 G- \5 ~! T瓦斯继电器的端盖部分及电缆接线端子箱应有防雨措施。 & f+ g, L' |2 I对新投入的瓦斯继电器的浮筒应作密封试验,在其运行中应进行定期试验。 $ n& W* |' ~/ _( D2 E% Z
如果使用塑料电缆,应注意检查是否有被老鼠、白蚂蚁咬坏等情况。, O- z0 O2 r7 t& _; S$ o
1 K$ R7 D' U' z( e7 B: T7 H N N+ J
/ s% h& }3 q C) J, x; p. r' d! i
2 B. g# `3 U0 M" }: n
) B) J% o1 e e结 论' w, |9 ]& k: o4 r9 V O j
变压器瓦斯信号动作后,运行人员必须对变压器进行检查,查明动作的原因,并立即向上级调度和主管领导汇报,上级主管领导应立即派人去现场提取继电器气样、油样和本体油样,分别作色谱分析。根据有关导则及现场分析结论采取相应的对策,避免事故的发生,以保证变压器的安全经济运行。. @2 P' ~) {. I( ` A# P