[讨论] 暂态电抗的物理意义?

  [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-10-27 16:08:22 | 显示全部楼层
暂态电抗是不计阻尼的,是控制的时候使用的;次暂态电抗是计及阻尼的,是短路分析的时候用的。老师上课的时 .... B# N2 [+ b2 F9 M8 {" l5 L6 L
gxuyang 发表于 2010-10-26 21:39

1 p1 T7 p9 Z! t& m3 m' y7 q4 b% H* T
. b7 `* U: t0 V7 x
    短路电流计算也要ony搞暂态电抗吧,不一定是控制时才用的吧
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-8-16 17:20:07 | 显示全部楼层
学习了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-8-25 14:34:33 | 显示全部楼层
短路瞬间,由于非周期电流分量的作用,励磁绕组磁链无法突变,电枢磁通被挤到绕组外侧的漏磁路径上。漏磁路径的磁阻比电枢主磁路大,所以磁动势也会比较大(磁动势好像等于磁阻乘以磁链),根据磁动势与电流的关系(磁动势貌似等于电流乘以匝数),电枢电流就比较大。这时相当于电抗比稳态时小,这个较小的电抗就是暂态电抗。过一段时间短路到达稳态,非周期电流分量衰减至零,电枢磁通就可以穿过绕组铁芯,这时磁通路径所对应的电抗就是稳态电抗。4 x) c# G; x7 ~2 V
至于次暂态,是考虑的阻尼绕组的影响,分析过程与暂态类似(磁链被排挤到阻尼绕组外)9 Z$ U+ g5 B  n  D1 }( ]* H* b- `
好像就是这样吧,大专版的《电力系统故障分析》貌似是这么写的
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:223 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-8-25 15:36:51 | 显示全部楼层
    电机学,返璞归真!

    评分

    参与人数 1学分 +5 收起 理由
    即墨4人行 + 5 电机学貌似是从物理的角度来考虑的哦,电分 ...

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-2-21 13:03
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-9-29 00:20:30 | 显示全部楼层
    搞不懂
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-12-28 11:17:13 | 显示全部楼层
    请问,变压器二次短路的时候,为什么没有次暂态,暂态电抗?