马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
电磁操动机构是利用合闸线圈中的电流产生的电磁力驱动合闸铁心,撞击合闸四连杆机构进行合闸的,其合闸能量完全取决于合闸电流的大小。因此这种操动机构要求的合闸电流一般都很大,运行中的有68A、97.5A、98A三种。该机构的主要优缺点如下:
7 _9 Y4 q$ p& k6 {1 I5 g* b9 d# K4 y(1)优点:/ C4 y' Y, A6 z1 X8 g
①结构简单,加工容易。9 j8 Y9 C! e) ?* `1 S
②可遥控操作和自动重合闸。ot)IZjU#z0u
$ X2 H- _: w* Q! y③机构输出特性与本体反力特性配合较好。0 ], c$ k3 A& J: T+ D
(2)缺点$ f, I3 }0 {9 m9 C; _/ r+ l
①合闸电流大,要求大功率的直流电源。
X" [. R2 k- C4 F' u( |/ [②由于合闸电流大,一般的辅助开关、中间继电器触点等很难投切这么大的电流,因此,必须另配直流接触器,利用直流接触器的带消弧线圈的触点来控制合闸电流,从而控制合、分闸。
* L4 p& `3 `3 S$ {③动作速度低,合闸时间长,电源电压变动对合闸速度影响大。 ?! R/ ~6 {$ o. p( P- B
④耗费材料多。! \+ i1 p! M9 u: U
⑤由于户外式变电所开关的本体和操动机构一般都组装在一起,这种一体式的开关一般只具备电动合、电动分和手动分的功能,而不具备手动合的功能,因此,
0 E5 Y8 B+ }5 l$ @$ U& W 当机构箱内出现故障而使断路器拒绝电动合闸时,就必须进行停电,打开机构箱进行处理。否则将无法正常送电。而弹簧操动机构则具备电动储能、电动合、电动分,以及手动储能、手动合。手动分的功能,弹簧操动机构即使出现拒绝电动合闸的情况,也可就地手动合闸送电,而不需立即进行停电处理。这是弹簧操动机构优于电磁操动机构的地方。
! A+ E0 s+ Y# A0 u 尽管电磁操动机构存在以上缺点,但运行时却非常稳定,由于其结构简单的优点,使得电磁操动机构机构箱出现故障而使断路器拒绝电动合分闸的情况很少发生。.gS:@- |
|