直流系统正极接地会造成保护误动作,因为一般跳闸线圈(如出口中间继电器线圈、跳合闸线圈等)均接在负极电源上,若这些回路再发生接地或绝缘不良,就会引起保护误动作。直流系统负极接地与正极接地情况相同,如回路中再有一点接地,就有可能造成保护误动。若两点接地恰好将跳闸或合闸回路短路,还可能烧坏继电器触点。-%-75050-%-
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-6-5 23:54:23 | 显示全部楼层
我们站曾经出现过一次直流系统串入交流电压,结果全站的刀闸动作混乱.
+ w; V- }. H% A7 a3 w还听说有一个站同样的情况,开关跳得一塌糊涂2 f7 P( B. o2 B8 \

7 q$ S' F/ H' y2 p2 W原因不过是一个压敏电阻击穿,千里之堤,溃于蚁穴
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-6-7 11:07:56 | 显示全部楼层
学习一下
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-8-9 17:57:00 | 显示全部楼层
真的是好东西啊
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-8-12 08:29:57 | 显示全部楼层
学习 了,谢谢 ;;
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-8-13 12:58:09 | 显示全部楼层
谢谢 分享 ;;
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-8-15 21:16:29 | 显示全部楼层
学习了,好东西
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-9-26 19:11:28 | 显示全部楼层
学习了  谢谢
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-10-14 09:10:13 | 显示全部楼层
最怕的就是两点接地