目前,真空断路器在大中型水电站中应用比较广泛,较之油开关,其具有开断容量大,灭弧性能好,机械电寿命长,运行维护量小,检修周期长等特点。但最近几年有关真空开关的缺陷事故时有发生,笔者结合工作实际,将真空开关的常见缺陷事故作个总结,供大家参考。! h# d7 ]) c$ v6 ]" w4 A7 V5 q
一、 真空开关合闸失灵
- |& z& Y7 {; z( E% `真空开关合闸失灵主要原因是机械故障,常见的有:
; S( A. ?& c0 m1 d0 E( c, H1、因合闸机构传动件磨损,造成开关在合闸位置不能保持。笔者曾碰到一事例:真空开关在电动合闸时,合闸机构虽动作,却合不上闸;采用手动合闸能正常合闸。经对跳闸回路检查,排除了保护跳闸的可能。再对操作机构仔细观察,发现其合闸扇形板的边缘和支架滚轮磨损严重,使扇形板尖端不能处于支架滚轮的正中,当电动合闸时,由于合闸震动大,引起扇形板从支架上滑落,造成电动合闸不成功;在手动合闸时,由于缓慢合闸,合闸震动小,故而能合上闸,经调整其支架上的调节螺钉,使其退出到可使扇形板尖端接触面处于支架上滚轮的正中位置,再次合闸成功。故障得以处理。8 v0 u: g1 i) F5 u
2、真空开关辅助开关调整得不合理,使合闸回路不通。这种现象发生的次数比较多,因此在调整其行程时要注意下列事项:' N0 I+ f# n7 b" @- C
1)行程不能太大,否则将使触片变形弯曲,影响接触性能。9 a) D0 N( W) R
2)对串接于合闸控制回路中一对触点应调整到开关合闸后能可靠切断,否则会使合闸线圈长期带电而烧毁。
7 {& G6 J, K( N2 U C9 j3)调整后应能满足断路器低电压合闸的要求。
; V5 f6 v* e8 u4 p3 |当然造成开关合闸不灵的还有电气故障,如:操作电源低;合闸电源容量不够;合闸线圈匝间短路等。3 M6 j! a `* H4 ?# G6 H, O
二、真空开关分闸失灵
. p& m# E) l' g& d 造成开关分闸失灵的机械故障有:分闸铁芯的行程未调整好,分闸锁扣扣得过深,造成卡死;分闸锁扣上的销子脱落;分闸缓冲器失效等。属于电气方面故障有:操作电压过低;分闸线圈断线;辅助开关接触不良等。分闸失灵比合闸失灵更具危害性,线路或设备出现故障时,不能及时有效地切断故障电流,会造成越级跳闸、事故扩大、开关本体烧毁的重大事故。其中以分闸缓冲器失效造成的开断失败最为严重,其反弹的故障电流会造成真空泡破裂或爆炸的严重后果。这就要求在开关投运前必须在试验位置进行跳合闸试验,重点排除机构方面的存在问题,做到心中有数,防患于未燃。" \+ Q% ^+ M" h, u. l7 D. ^1 n
三、开关本体的缺陷处理; K% |4 u6 a* P8 k
真空开关本体常见的缺陷主要有:真空泡慢性漏气;本体绝缘件击穿等。在目前仍未有完善的在线监测手段的情况下,定期检查绝缘、测试真空泡的真空度是检验上述缺陷的主要手段。目前测试灭弧室真空度方法有:火花计法、弧光观察法、工频耐压法、真空度测试仪法等。其中工频耐压法是普遍采用的方法,在进行试验时要注意:加压过程是电压自零逐渐升至70%额定工频耐压时,稳定1min,然后再用0.5 min时间,均匀升至额定工频耐压,保持1min,不出现试验设备跳闸或电流突变即为合格。发现真空度不合格,要及时更换。在更换真空泡时须对新的灭弧室进行工频耐压试验,并测量断路器行程、主回路接触电阻,待以上全部试验合格后,必须进行不带负载的分合闸操作数十次,方能投入运行。我处泗阳二站235开关C相及沙集站1#主机开关C相在工频耐压升至35KV时,操作箱上电流发生抖动,有明显放电声,并发生跳闸,且接触电阻超标,我们及时更换了真空泡,有效避免了事故的发生。 |
|