1 直流电压为220V的直流继电器线卷的线径不宜小于0.09mm,如用线径小于0.09mm的继电器时,其线卷须经密封处理,以防止线卷断线,假如用低额定电压规格(如220V电源用110V的继电器)的直流继电器串联电阻的方式时,串联电阻的一端应接于负电源。6 K6 a: {* m, u
2 直流电压在110V及以上的中间继电器一般应有符合下面要求的消弧回路:
% W" G2 m# v) q, K(1) 不得在它的控制接点以电容电阻回路实现消弧。$ k: C3 j: m! D$ \
(2) 不论是用电容或反向二级管并在中间继电器线卷上作消弧回路,在电容及二级管上串入数百欧的低值电阻,以防止电容或二级管短路时将中间继电器线卷回路短接。消弧回路应直接并在继电器线卷的端子上。
, d6 r: l6 V( ?4 Q1 C, u(3) 选用的消弧回路用反向二级管,其反向击穿电压不宜低于1000V,绝不答应低于600V。
: o; d/ a4 r5 s, J+ `$ K- |(4) 注重因关联消弧回路而引起中间继电器返回沿时对相关控制回路的影响。
2 Y" O* u3 C+ c6 y+ @3 跳闸出口继电器的起动电太不宜低于直流额定电压的50,以防止继电器线卷正电源侧接地时因直流回路过大的电容放电引起的误动作;但也不应过高,以保证直流电源降低时的可靠动作和正常情况下的快速动作。对于动作功率较大的中间继电器(例如5瓦以上)如为快速动作的需要,则答应动作电压略低于额定电压的50,此时必须保证继电器线卷的接线端子有足够的绝缘强度。假如适当提高了起动电压还不能满足防止误动作的要求,可以考虑在线卷回路上并联适当电阻以作补充。5 Y1 [0 v' f: S6 L% Y* C
由变压器、电抗器瓦斯保护起动的中间继电器,由于联线长,电缆电容大,为避免电源正极接地误动作,应采用较大起动功率的中间继电器,但不要求快速动作。
h: {/ y9 b+ u; z/ \4 断路器跳(合)闸线卷的出口接点控制回路,必须设有串联自保持的继电器回路,
. D I% r# j1 O保证:
# e& O; w; n; a [(1) 跳(合)闸出口继电器的接点不断弧。$ m5 F( N% V6 i! f( V J
(2) 断路器可靠跳、合。) f) @$ d* R- i! ]; n
只有单出口继电器时,可以在出口继电器跳(合)闸接点回路中串入电流自保持线卷,并满足如下条件:
8 u* S& M# S& W: d6 n$ O" X% E(1) 自保持电流不大于额定跳(合)闸电流的一半左右,线卷压降小于5额定值。4 P$ A2 w) q$ f
(2) 出口继电器的电压起动线卷与电流自保持线卷的相互极性关系正确. v/ `2 R X( d3 \5 T( [2 R, b
(3) 电流与电压线卷间的耐压水平不低于交流1000V一分钟的试验标准(出厂试验应为交流2000V一分钟)。
0 v6 o; d j- a(4) 电流自保持线卷接在出口接点与断路器控制回路之间。$ e- G6 M0 f: `
有多个出口继电器可能同时跳闸时,宜由防止跳跃继电器TBJ实现上述任务,防跳继电器应为快速动作的继电器,其动作电流小于跳闸电流的一半,线卷压降小于10额定值,并满足上述(2)~(4)项的相应要求。
; g. c2 o2 \9 w2 c9 O2 }5 不推荐采用可控硅跳闸出口的方式。& v# X7 @% Q O
6 两个及以上中间继电器线卷或回路并联使用时,应先并联,然后经公共联线引出。 |
|