基本要求:(1)消除寄生回路;(2)增强保护功能的冗余度。+ t6 r5 ]; F" m& K9 Y; |
1 直流溶断器的配置原则如下:
# h( {- A4 B$ D1.1 信号回路由专用熔断器供电,不得与其它回路混用。
7 }' r; o9 C- T5 ]1.2 由一组保护装置控制多组断路器(例如母线差动保护、变压器差动保护、发电机差动保护、线路横联差动保护、断路器失灵保护等)和各种双断路器的变电所结线方式(一又二分之一断路器、双断路器、角结线等):" _4 a' k& c0 b a
(1) 每一断路器的操作回路应分别由专用的直流熔断器供电。+ b0 v" P6 @4 W4 e0 j$ p
(2) 保护装置的直流回路由另一组直流熔断器供电。, h0 i4 B- E1 v
1.3 有两组跳闸线卷的断路器,其每一跳闸回路分别由专用的直流熔断器供电。3 X# f) Y8 D# r2 f. O. ?
1.4 有两套纵联保护的线路,每一套纵联保护的直流回路应分别由专用的直流熔断器供电;后备保护的直流回路,可由另一组专用直流熔断器供电,也可适当地分配到前两组直流供电回路中。
7 Y5 k6 Z5 h! v& N1.5 采用“近后备”原则只有一套纵联保护和一套后备保护的线路,纵联保护与后备保护的直流回路应分别由专用的直流溶断器供电。
: \; [. T$ L) m2 接到同一熔断器的几组继电保护直流回路的结线原则:
: f" t3 {$ b3 n, y/ J. g; W(1) 每一套独立的保护装置,均应有专用于直接到直流熔断器正负极电源的专用端子对,这一套保护的全部直流回路包括跳闸出口断电的线卷回路,都必须且只能从这一对专用端子取得直流的正和负电源。) z& G1 L0 z; V, Z. F
(2) 不答应一套独立保护的任一回路包括跳闸继电器,接到由另一套独立保护的专用端子对引入的直流正和负电源。
! f- _7 |& `. e. I, D0 `; f. {$ W4 s(3) 假如一套独立保护的继电器及回路分装在不同的保护屏上,同样也必须只能由同一专用端子对取得直流正和负电源。& Y6 n n3 q* g& n9 [
3 由不同熔断器供电或不同专用端子对供电的两套保护装置的直流逻辑回路间不答应有任何电的联系,如有需要,必须经空接点输出。
- Y& Y. s8 a- b4 b4 找直流接地,应断开直流熔断器或断开由专用端子对在直流熔断器的联结,并在操作前,先停用由该直流熔断器或由该专用端子对控制的所有保护装置;在直流回路恢复良好后再恢复保护装置的运行。
4 i$ r( a$ {& E5 所有的独立保护装置都必须设有直流电源断电的自动告警回路。" q% ]+ y* P2 I, U$ t& R
6 上、下级熔断器之间必须有选择性。 |
|