" g6 k( H' ~1 Y* A2 L/ Y5 E : B l4 m& i. M6 n: k # D) {; }8 E3 V( D, \6 {当电容器C充电到一定电压值时,球间隙对电缆故障芯线放电,在故障处电缆芯线对绝缘层放电产生“滋、滋”的火花放电声,对于明敷设电缆凭听觉可直接查找,若为地埋电缆,则首先要确定并标明电缆走向,再在杂噪声音最小的时候,借助耳聋助听器或医用听诊器等音频放大设备进行查找。查找时,将拾音器贴近地面,沿电缆走向慢慢移动,当听到“滋、滋 ”放电声最大时,该处即为故障点。使用该方法一定要注意安全,在试验设备端和电缆末端应设专人监视。?* @2 o& n7 H# K) J/ s, U
g4 G( D3 E! f1 U(2) 电桥法:?2 m7 l7 _# u3 _: V) f: g$ [
5 E$ P5 y+ l: d. m
电桥法就是用双臂电桥测出电缆芯线的直流电阻值,再准确测量电缆实际长度,按照电缆长度与电阻的正比例关系,计算出故障点。该方法对于电缆芯线间直接短路或短路点接触电阻小于1Ω的故障,判断误差一般不大于3m,对于故障点接触电阻大于1Ω的故障,可采用加高电压烧穿的方法使电阻降至1Ω以下,再按此方法测量。?. ?- @; G+ }; d$ K4 |4 B( p
5 w/ l5 |/ j* b. E% ?# z$ b" O7 H1 {
5 A' Y" A9 A' w$ f3 O测量电路如图2所示,首先测出芯线a与b之间的电阻R1,则R1=2Rx+R,其中Rx为a相或b相至故障点的一相电阻值,R为短接点的接触电阻。再就电缆的另一端测出a′与b′芯线间的直流电阻值R2,则R2=2R(L-X)+R,式中R(L-X)为a′相或b′相芯线至故障点的一相电阻值,测完R1与R2后,再按图3所示电路将b′与c′短接,测出b、c两相芯线间的直流电阻值,则该阻值的1/2为每相芯线的电阻值,用RL表示,RL=Rx+R(L-X),由此可得出故障点的接触电阻值:R=R1+R2-2RL,因此,故障点两侧芯线的电阻值可用下式表示:Rx=(R1-R)/2,R(L-X)=(R2-R)/2。Rx、R(L-X)、RL三个数值确定后,按比例公式即可求出故障点距电缆端头的距离X或(L-X):X=(RX/RL)L,(L-X)=(R(L-X)/RL)L,式中L为电缆的总长度。 ; q _9 @! w) b7 f: z9 H ' m. c% }# d+ ~5 w. h z: t1 W采用电桥法时应保证测量精度,电桥连接线要尽量短,线径要足够大,与电缆芯线连接要采用压接或焊接,计算过程中小数位数要全部保留。? * W! ~# i/ y$ }4 d 3 @8 ?1 p- O/ e* a0 k! K$ Y8 f(3) 电容电流测定法:?: q" P! {" U& m7 V8 [
% v8 F8 h! ^$ D f e2 R: s l电缆在运行中,芯线之间、芯线对地都存在电容,该电容是均匀分布的,电容量与电缆长度呈线性比例关系,电容电流测定法就是根据这一原理进行测定的,对于电缆芯线断线故障的测定非常准确。测量电路如图4所示,使用设备为1~2kVA单相调压器一台,0~30V、0.5级交流电压表一只,0~100mA、0.5级交流毫安表一只。?' Z: B& y% `( a: g
6 j H" z' ~; ^' B
- m5 k0 U4 r2 A0 K u8 z1 i6 a测量步骤:? 8 L. v. K% r& t7 } 9 q$ d9 }* G- J' T& A①首先在电缆首端分别测出每相芯线的电容电流(应保持施加电压相等)Ia、Ib、Ic的数值。* s8 }) W2 k! G ]5 w