设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1052|回复: 0

谈对住宅等电位联结的认识

[复制链接]
  • TA的每日心情
    擦汗
    2021-6-12 11:27
  • 签到天数: 1244 天

    连续签到: 3 天

    [LV.10]以坛为家III

    累计签到:2337 天
    连续签到:22 天
    发表于 2008-4-5 21:15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    论文文献
    标题: 对住宅等电位联结
    作者:
    所属专业方向: 对住宅等电位联结
    摘要: 谈对住宅等电位联结的认识
    关键字: 住宅 等电位联结
    来源:

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    等电位联结是将建筑物中各电气装置和其它装置外露的金属及可导电部分与人工或自然接地体同导体连接起来以达到减少电位差称为等电位联结。等电位联结有总等电位联结、局部等电位联结和辅助等电位联结。
    ) W, r# n, d9 K: D% D4 z+ P- K. `3 o
      总等电位联结(MEB):总等电位联结作用于全建筑物,它在一定程度上可降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差,并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电压的危害。它应通过进线配电箱近旁的接地母排(总等电位联结端子板)将下列可导电部分互相连通:. v- M" T; i9 _$ a9 r# Q& C

    3 V: u4 ^* c. v5 ~; B. e+ D  ——进线配电箱的PE(PEN)母排;
    + x: E# R+ h$ y! i  c/ k* ?; u0 J# m3 A
      ——公用设施的金属管道,如上、下水、热力、燃气等管道;8 T9 p* \" u' @& V

    4 B/ L$ }7 I6 |7 r4 t) u
    9 @8 ~" ~5 a7 e ——建筑物金属结构;
    % ?) C3 h1 I0 ?* a5 s/ n$ O7 X9 c- _, i3 k9 a+ I4 M: _" s
      ——如果设置有人工接地,也包括其接地极引线。+ b8 ^2 k: |, f9 A/ W
    + n, F$ W7 g" `# v
      住宅楼做总等电位联结后,可防止TN系统电源线路中的PE和PEN线传导引入故障电压导致电击事故,同时可减少电位差、电弧、电火花发生的机率,避免接地故障引起的电气火灾事故和人身电击事故;同时也是防雷安全所必需。因此,在建筑物的每一电源进线处,一般设有总等电位联结端子板,由总等电位联结端子板与进入建筑物的金属管道和金属结构构件进行连接。
    ! |1 V9 H0 T  r/ F0 z1 }1 E9 h
    $ k0 e2 v" _2 R" N8 n, h$ J  辅助等电位联结(SEB):在导电部分间,用导线直接连通,使其电位相等或相近,称作辅助等电位联结。) H. J4 |& u( p3 q. A: @( X% D
    ( ~2 X. n( I1 C* n/ ?1 h8 j
      局部等电位联结(LEB):在一局部场所范围内将各可导电部分连通,称作局部等电位联结。它可通过局部等电位联结端子板将下列部分互相连通:
    # ]) k1 [6 h' ^9 L
    , y/ h! R9 r4 t  ——PE母线或PE干线;
    ( W3 _5 H5 D6 h; e
    6 B: K" F* O0 ]3 w6 c- l/ ~  ——公用设施的金属管道;
    / u* \% [! _7 M! k# ~0 C8 s" ~: X, o3 ?
      ——建筑物金属结构;0 J+ J; f$ F( `* G9 j# G
    4 I4 b7 X% X) X1 O* d0 A7 ]
      浴室被国际电工标准列为电击危险大的特殊场所。在我国浴室内的电击事故也屡屡发生,造成人身伤害,这是因为人在淋浴时遍体湿透,人体阻抗大大下降,沿金属管道传导来的较小电压即可引起电击伤亡事故,因此在卫生间作局部等电位联结可使卫生间处于同一电位,防止出现危险的接触电压,有效的保证了人身安全。
    4 _- _; `& i$ c$ w! u4 @$ K2 d: }* ]8 h1 ], c* t
      在住宅设计和施工中,我们发现对作总等电位联结能认真执行,但对局部等电位联结不够重视,施工人员对怎样作局部等电位联结还存在一些疑问。下面,就我在施工图中,卫生间局部等电位联结的作法详述如下:
      t+ t0 b( F) |9 I1 @& L
    1 m$ A; p+ u6 A" ~   在进行卫生间内局部等电位联结时,应将金属给排水管、金属浴盆、金属采暖管和地面钢筋网通过等电位联结线在局部等电位联结端子板处连接在一起,当墙为混凝土墙时,墙内钢筋网也宜与等电位联结线连通;金属地漏、扶手、浴巾架、肥皂盒等孤立之物可不作连接。局部等电位联结端子板应采取螺栓连接,设置在方便检测的位置,以便拆卸进行定期检测;等电位联结线采用BVR—l X 4平方毫米导线在地面内和墙内穿塑料管暗敷,等电位联结线及端子板宜采用铜质材料,是因为其导电性和强度都比较好。' C7 ]9 {5 ]4 |' d

    1 x  o% |3 H$ f1 u4 L  另外应注意卫生间如果原来没有PE线,卫生间的局部等电位联结不得与卫生间外的PE线相连,因PE线有可能因别处的故障而带电位,反而能引入别处的电位;如果卫生间内有PE线,则卫生间内的局部等电位联结必须与该PE线相连。由于现在住宅卫生间内几乎没有金属给、排水管、金属浴盆等金属构件,广州地区也无采暖管,所以仅在等电位联结端子板内预留备用端子,以供住宅装修时选择金属卫浴设备时做等电位联结。1 X3 [* p4 W2 Q. N  n$ l

    ' I5 z- Z; e$ o# m0 y% y! ?  在下面的卫生间局部等电位联结示意图中,包括卫生间备用插座、电热水器插座、煤气热水器插座和洁身器插座的PE线、镜前灯的PE线、浴缸的预留接线盒和与本层建筑物钢筋网相连的地面或墙上预埋件等分别与局部等电位联结端子板(LEB)相连。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-10-18 11:19

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表