(一)输电与输电电压 9 r! R; S' L+ U9 i. }) X3 T: l4 t O2 W" ~; Q- E' o5 z+ F
输电技术是伴随着城市的发展和大工业的出现,以及发电厂远离用电负荷中心而兴起的。现代大型发电厂倾向于建在能源基地,不可避免地造成了电源远离电能消费中心的局面,使得输电技术越来越重要。( `" d0 O$ A: L
0 ]$ ?' Y _. N, H- U; N, c
我国国家标准《GB 156额定电压》,是统一电力企业、电力设备制造行业以及用电工业和用户之间电压系列的强制性技术标准。电压标准以系统额定电压表示,有关输电与配电电压等级为(括号内为设备最高电压):220/380(230/400)v,3(3.5)kv,10(11.5)kV,35(40.5)kV,63(69)kV,110(126)kv,220(252)kV,330(363)kV,500(550)kv,750kv。7 I ~% s2 `& ~7 B$ V! P: }% b1 U; O A
# E6 O/ y7 D$ j+ W
输电与配电的划分,主要是按照它们各自的性质,并依照它们在电力系统中某一发展阶段的作用和功能来区分。从电压等级上,也能够表示其输电与配电的功能和作用。配电电压可分为:高压配电电压,35—1lOkv;中压配电电压,lOkv;低压配电电压:380/220v。某些地区在220kv输电网尚未出现前,可将llOkV作为输电电压。0 E; ~' H. q W& I
/ M# E& S/ J5 n4 g @对于输电电压我国习惯是按照输电技术特点划分输电电压等级为三段:特高压输电电压,1000kv及以上;趣高压输电电压,330、500、750kv;高压输电电压,220kv。 ) r/ d' H# f( M$ @ 6 T3 {) K# o6 H: V+ O在同一个电网中采用的各层次的电压等级,组成本网的电压系列。国家电压标准列举了允许使用的标准电压。电网电压可不必逐级依次采用。例如我国华北电网的电压系列是500/220/110/35/10/0.38kV;东北电网的电压系列则是500/220/63/10/0.38kV,其特点是保留并发展63kV以代替llO/35kV两级,限制以至取消154、40、22kV电压;西北地区同时存在220/1lOkV及330/1lOkV两个系列,但是多年来随着330kV主网的发展,已经限制发展220kV电网,西北主网电压将形成750/330/110kV系列。 ! s# s2 X) k |% Z3 _5 e) y
电网的电压系列是本网统一规定并形成的电压等级分层序列,但在具体应用于某一特定地点时,则可以依次沿用,也可以越级使用,以利于减少降压层次,节约变电损失。* h* ~8 Y8 g5 I7 b
1 D7 [: [ U1 Z5 H至于原有的3.3kV和6.6kV两级电压等级,则绝大部分升压为lOkV,从本网中逐步取消这两级电压,以达到简化电压层次的目的。 Z, F: v* ^" H/ |3 Q& {3 E6 }$ M | r* t3 v- B$ N2 o
(二)输电线路作用与种类3 D( I: L7 F2 W- K
: l3 m# P6 ~$ ^1.输电网络7 H7 s: m( k1 [
/ M% c) T" s v9 X3 I/ s' n; f
所谓输电网络就是将许多电源点与许多供电点连接起来的网络体系。输电网络按电压等级划分层次,组成网络结构,并通过变电所与配电网连接,或与另一电压等级的输电网连接。 ]0 u1 b; H! F: p3 i+ Y" j6 k2 o# i1 f
按照输电网络的拓扑结构,一般可将其分为放射状、环状、网状和链状等基本结构形式,如图所示。 . N+ q% g, v T7 J4 _ 2 B% c) O0 G i) F" K6 ?实际的输电网络往往是多种结构的混合体。不同结构的网络,其可靠性和输电线路容量的要求也不同。任何一种网络类型的形成,并不是任意的,它与电源开发建设、负荷分布、经济发展历史以及自然条件等因素有关,但也不能任其自流,以致造成网络结构的不合理。做好网络规划,有预见、有目的地发展网络,是建设好电力系统的根本保证。 4 }7 k H6 X2 ~7 H4 |+ G 2 P0 Z0 W8 D3 t* S7 {1 _, D2 Q; m# a- W# u7 t
输电网络的基本结构图 (a)放射状;(h)环状;(c)网状;(d)链状 3 P( G) K+ a+ e( J 3 i9 R* X$ J7 {* ?) d4 y# ?* |' A/ k: x0 k- M